Уважаемые мастера!

В давние времена разломав ненужный автомат ABB видел регулировочный винт. Насколько тогда понял, относится к тепловому расцепителю. Используется ли на практике данная регулировка? Цель - обеспечить безусловную селективность срабатывания цепочки однотипных автоматов.

А как потом собрать? На заводе-то все автоматы делают, а руками можно что-нибудь не так повернуть, и автомат превратится в муляж

По моему его можно вертеть не разбирая автомат через закрытое чем-то окошко. Сейчас под рукой ни одного ABB, так что с моей стороны все голословно

Там окошек нет, увы. И потом, безусловная селективность зависит не только от теплового, но и от электромагнитного расцепителя.

Окошко для объединения в группы или его еще используют для ........ забыл как называется .... размыкателя что ли, который умеет сбрасывает автомат, типа реле. У ABB есть точно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dob8 написал :
Окошко для объединения в группы или его еще используют для ........ забыл как называется .... размыкателя что ли, который умеет сбрасывает автомат, типа реле. У ABB есть точно.

Это есть у всех.

А причина желания покрутить винтик видимо малая выделенная мощность?

Пробегала такая мысля, но пока выделенной хватает. Проблема - линейка из однотипных автоматов. Первый - на столбе, второй - в старом доме на вводе, третий - на вводе в новый дом, на проводах не мелочился. Все по 40А (в смысле автоматы)

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

В конце концов существуют категории автоматов, как-то:
В,С,D.

эээ, так это по магнитному расцепителю, imho

Одинец написал :
В конце концов существуют категории автоматов, как-то:
В,С,D.

И какое это имеет отношение к току теплового расщепителя?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

А у Вас частый перегруз за Iном. на несколько ампер, что ли?
А уж регулировка теплового расцепителя модульного автомата в домашних условиях - это даже не "очумелые ручки", а ненаучная фантастика... У одного один раз получится (случайно или неслучайно), а остальным повторить нереально будет.

2Dob8 вам заняться не чем? Немцы придурки, по вашему?

Dob8 написал :
В давние времена разломав ненужный автомат ABB видел регулировочный винт. Насколько тогда понял, относится к тепловому расцепителю. Используется ли на практике данная регулировка?

Используется, но крайне редко.(проще АВ поставить с зазором друг к другу ток поднять)

Dob8 написал :
Цель - обеспечить безусловную селективность срабатывания цепочки однотипных автоматов.

Селективности от этого винта не получишь.

filvik написал :
Селективности от этого винта не получишь.

Это почему?
У первого автомата сдвигаем ток в верх до предела у последнего вниз.
Конечно с 3-мя автоматами это может и не получится, а вот с двумя вполне.
Селективности по к.з. конечно не будет, если Вы об этом.

Mortex написал :
Селективности по к.з. конечно не будет, если Вы об этом.

а какую селективность вы придумали? На Шнобелевскую идём?

аматор1 написал :
а какую селективность вы придумали? На Шнобелевскую идём?

Автору темы выделена мощность, ограниченная автоматом в 40А.
Ему, допустим часто, приходится временно её немного превышать, и ему не хочется каждый раз "лезть на столб" при срабатывании защиты.

А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.

Разве это не селективность?

А зачем вам селективность по тепловй? Обычно тепловую если и перегружают, то осознано. И по тепловой у автоматов разброс идет, например при токе 3 Iном от 5 до 30 сек. Проше прогрузить и по времени отсортировать если селективность нужна. А по регулировке, там загвозда есть - на "холодную" и "горячую" время срабатывания разное. Получается, крутнул и час остываешь. И еще, как правило, после нескольких срабатываний тепловая "сдвигатся" начинает срабатывать на меньшем токе. Это особенно заметно у дешевых автоматов.

Mortex написал :
Разве это не селективность?

я промолчу!

Mortex написал :
А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.

Не будет. Селективность обеспечивается установкой АВ на 2 ступени выше номинала. Вводной АВ на 40А, групповые на 16, 25. Больше 25А на провод медный 2.5 мм.кв. ставить смысла нет.

Dob8 написал :
Проблема - линейка из однотипных автоматов. Первый - на столбе, второй - в старом доме на вводе, третий - на вводе в новый дом, на проводах не мелочился. Все по 40А (в смысле автоматы)

Разбивайте на группы по 25А

Всем спасибо за участие. Все таки на досуге покручу. Вообще не задумывал ничего плохого, особенно в отношении немецких инженеров, просто на прошлой неделе на столбе был замечен сосед после включения нагревателя для детского бассейна, а группы по 25А, да стоят они. Тут просто как повезет, много потребителей со случайным включением: Nobo, бойлер, жена с чайником . У меня пока срабатываний не было. А вдруг?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Немного юмора. Сказка - ложь, да в ней намёк.
Городок возле Питера. Двухподьездная пятиэтажка, ТСЖ. Выделенная мощность на дом - ТРИДЦАТЬ киловатт (да, 30, не ошибся). ГРЩ в полуподвале одного подьезда, и в том же месте щит на второй подьезд. Лишний утюг, чайник, а то и лампочка - ЩЁЛК! Щиты были за могучими дверями-решётками, ключи только у председателя ТСЖ (никому не доверял). Ему надоело, что его постоянно дёргают, особо в 3-4 часа ночи (и что в это время такое включали, мне интересно?). Он сделал заказ человеку (тот мне и рассказал). Короче, в каждом подьезде, в щите (напоминаю - за решётками) были установлены трансформаторы тока, логические пороговые ключи. Исполнительное устройство - сирена. Легко прошивавшая весь лестничный пролёт до 5го этажа.
Осталось чуть - чуть до сработки автомата - УУУУУУУУУУУУ!!! Отключай (хочешь не хочешь, выключишь). За первую неделю председателя дважды пытались бить. Ничего, потом все привыкли. Вот такие доходчивые меры...

Одинец написал :
трансформаторы тока, логические пороговые ключи. Исполнительное устройство - сирена. Вот такие доходчивые меры...

Патентуйте. И на DIN пищалку.

sanykrimea написал :
И на DIN пищалку.

Неее, DIN-реечная пикушка не годится, нужно такую

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

sanykrimea написал :
на DIN пищалку.

Сирена (с низкими частотами) лучше пробивает двери с утеплителем, чем пищалки.
А мне-то зачем патентовать? Не я до этого додумался.

aleksandr94 написал :
нужно такую

Изверги!!! Ещё бы пороховую посоветовали!!!

Одинец написал :
Изверги!!! Ещё бы пороховую посоветовали!!!

Зато:

Одинец написал :
Осталось чуть - чуть до сработки автомата - УУУУУУУУУУУУ!!! Отключай (хочешь не хочешь, выключишь).

И предложить администрации (как дешевый вариант) если нет денег на кап ремонты жилого фонда. И когда это заработает хотя бы в отдельных домах. Деньги на капитальный ремонт найдутся.

Bladiclab написал :
И предложить администрации

Хотите сиреновую революцию? Такой ещё не было..

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Bladiclab написал :
денег на кап ремонты жилого фонда

Там дело было не в жилом фонде, а в насмерть перегруженной ТПшке... По-моему, спустя примерно 7 лет воз и ныне там...

Одинец написал :
А мне-то зачем патентовать? Не я до этого додумался.

Тю... А у Петрика сотоварищи ума палата?

2sanykrimea
Когда низы не могут жить по старому (что руками стирать), а верхи по новому (не достроить 4 этаж дачи). И что приоритет – совершенно верно грязные шорты!