В давние времена разломав ненужный автомат ABB видел регулировочный винт. Насколько тогда понял, относится к тепловому расцепителю. Используется ли на практике данная регулировка? Цель - обеспечить безусловную селективность срабатывания цепочки однотипных автоматов.
Окошко для объединения в группы или его еще используют для ........ забыл как называется .... размыкателя что ли, который умеет сбрасывает автомат, типа реле. У ABB есть точно.
Dob8 написал :
Окошко для объединения в группы или его еще используют для ........ забыл как называется .... размыкателя что ли, который умеет сбрасывает автомат, типа реле. У ABB есть точно.
Пробегала такая мысля, но пока выделенной хватает. Проблема - линейка из однотипных автоматов. Первый - на столбе, второй - в старом доме на вводе, третий - на вводе в новый дом, на проводах не мелочился. Все по 40А (в смысле автоматы)
А у Вас частый перегруз за Iном. на несколько ампер, что ли?
А уж регулировка теплового расцепителя модульного автомата в домашних условиях - это даже не "очумелые ручки", а ненаучная фантастика... У одного один раз получится (случайно или неслучайно), а остальным повторить нереально будет.
Dob8 написал :
В давние времена разломав ненужный автомат ABB видел регулировочный винт. Насколько тогда понял, относится к тепловому расцепителю. Используется ли на практике данная регулировка?
Используется, но крайне редко.(проще АВ поставить с зазором друг к другу ток поднять)
Dob8 написал :
Цель - обеспечить безусловную селективность срабатывания цепочки однотипных автоматов.
filvik написал :
Селективности от этого винта не получишь.
Это почему?
У первого автомата сдвигаем ток в верх до предела у последнего вниз.
Конечно с 3-мя автоматами это может и не получится, а вот с двумя вполне.
Селективности по к.з. конечно не будет, если Вы об этом.
аматор1 написал :
а какую селективность вы придумали? На Шнобелевскую идём?
Автору темы выделена мощность, ограниченная автоматом в 40А.
Ему, допустим часто, приходится временно её немного превышать, и ему не хочется каждый раз "лезть на столб" при срабатывании защиты.
А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.
А зачем вам селективность по тепловй? Обычно тепловую если и перегружают, то осознано. И по тепловой у автоматов разброс идет, например при токе 3 Iном от 5 до 30 сек. Проше прогрузить и по времени отсортировать если селективность нужна. А по регулировке, там загвозда есть - на "холодную" и "горячую" время срабатывания разное. Получается, крутнул и час остываешь. И еще, как правило, после нескольких срабатываний тепловая "сдвигатся" начинает срабатывать на меньшем токе. Это особенно заметно у дешевых автоматов.
Mortex написал :
А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.
Не будет. Селективность обеспечивается установкой АВ на 2 ступени выше номинала. Вводной АВ на 40А, групповые на 16, 25. Больше 25А на провод медный 2.5 мм.кв. ставить смысла нет.
Dob8 написал :
Проблема - линейка из однотипных автоматов. Первый - на столбе, второй - в старом доме на вводе, третий - на вводе в новый дом, на проводах не мелочился. Все по 40А (в смысле автоматы)
Всем спасибо за участие. Все таки на досуге покручу. Вообще не задумывал ничего плохого, особенно в отношении немецких инженеров, просто на прошлой неделе на столбе был замечен сосед после включения нагревателя для детского бассейна, а группы по 25А, да стоят они. Тут просто как повезет, много потребителей со случайным включением: Nobo, бойлер, жена с чайником . У меня пока срабатываний не было. А вдруг?
Немного юмора. Сказка - ложь, да в ней намёк.
Городок возле Питера. Двухподьездная пятиэтажка, ТСЖ. Выделенная мощность на дом - ТРИДЦАТЬ киловатт (да, 30, не ошибся). ГРЩ в полуподвале одного подьезда, и в том же месте щит на второй подьезд. Лишний утюг, чайник, а то и лампочка - ЩЁЛК! Щиты были за могучими дверями-решётками, ключи только у председателя ТСЖ (никому не доверял). Ему надоело, что его постоянно дёргают, особо в 3-4 часа ночи (и что в это время такое включали, мне интересно?). Он сделал заказ человеку (тот мне и рассказал). Короче, в каждом подьезде, в щите (напоминаю - за решётками) были установлены трансформаторы тока, логические пороговые ключи. Исполнительное устройство - сирена. Легко прошивавшая весь лестничный пролёт до 5го этажа.
Осталось чуть - чуть до сработки автомата - УУУУУУУУУУУУ!!! Отключай (хочешь не хочешь, выключишь). За первую неделю председателя дважды пытались бить. Ничего, потом все привыкли. Вот такие доходчивые меры...
И предложить администрации (как дешевый вариант) если нет денег на кап ремонты жилого фонда. И когда это заработает хотя бы в отдельных домах. Деньги на капитальный ремонт найдутся.