понимаю, устройство лучше ставить сразу после ввода и до УЗО ( в моем случае в щите это будет после рубильника ) ?
Вернее нужно ли его защищать автоматом со стороны подачи или надо со стороны нагрузки в непосредственной близости от УЗМ, т.е в одном щите ?
У меня получается, что автомат перед УЗМ стоит на столбе в 10 метрах по подземному кабелю, а со стороны нагрузки метрах в 50. От УЗМ - ов фазы сразу, в одном щите заведены на УЗО 300МА.
ЗЫ. Трехфазный ввод, ставлю по одному УЗМ на фазу.
PSS. Позавчера откинул копыта дорогой блок управления насосом. Может и по другой какой причине, но я таки побежал в магаз.
Защищать от токов К.З. и токов перегрузки - обязательно. УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. Там стоит реле с мощными контактами.
sanykrimea написал :
УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. ----------------------------Там стоит реле с мощными контактами.
Сам понял что написал? Как этот "щелкунчик" УЗМ расшифровывается?
Но, по сути ты прав.
Вот осталось только это мощное реле защитить как-бы чего не вышло. (хотя на нем гордо написано 80А и ток держит на контактах 400А, при напруге 0.5 вольта.). В общем ты был прав.