#1878193

Всем привет, посоветуйте....

понимаю, устройство лучше ставить сразу после ввода и до УЗО ( в моем случае в щите это будет после рубильника ) ?

Вернее нужно ли его защищать автоматом со стороны подачи или надо со стороны нагрузки в непосредственной близости от УЗМ, т.е в одном щите ?

У меня получается, что автомат перед УЗМ стоит на столбе в 10 метрах по подземному кабелю, а со стороны нагрузки метрах в 50. От УЗМ - ов фазы сразу, в одном щите заведены на УЗО 300МА.

ЗЫ. Трехфазный ввод, ставлю по одному УЗМ на фазу.
PSS. Позавчера откинул копыта дорогой блок управления насосом. Может и по другой какой причине, но я таки побежал в магаз.

УЗМу ИМХО не нужен, а вот какова нагрузка у вас на фазу? мож вам и контактора надо.

Защищать от токов К.З. и токов перегрузки - обязательно. УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. Там стоит реле с мощными контактами.

sanykrimea написал :
УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. ----------------------------Там стоит реле с мощными контактами.

Сам понял что написал? Как этот "щелкунчик" УЗМ расшифровывается?
Но, по сути ты прав.

И что непонятно? Про максимальный расцепитель или би-,триметалл? Или про "Меандр"?

sanykrimea написал :
И что непонятно?

Расшифровал-бы УЗМ-50.

Устройство защиты многофункциональное

sanykrimea написал :
Устройство защитное "Меандр"

Вот осталось только это мощное реле защитить как-бы чего не вышло. (хотя на нем гордо написано 80А и ток держит на контактах 400А, при напруге 0.5 вольта.). В общем ты был прав.

filvik написал :
ток держит на контактах 400А

Блин! Я маякнул а ты сразу и записал
Где-то на ютубе съёмка его на 300-т амперах.

В настоящий момент перед узм стоит ограничивающий с40 ампер трехполюсной метров на 10-15 впереди

Со стороны нагрузки защищающий АВ. Номинал - на ступень ниже защищаемого устройства. (Общее правило)

AlexIvK написал :
40 ампер трехполюсной

"Щелкунчик" однополюсный (УЗМ50).

2AlexIvK если вы имели ввиду защиту цепи питания самого УЗМ, то ему АВ не нужно, а силовые цепи надо защищать, групповые АВ лучше после УЗМ

AlexIvK написал :
В настоящий момент перед узм стоит ограничивающий с40 ампер трехполюсной метров на 10-15 впереди

нормально, но надеюсь не ИЁК или подобное хавно.

filvik написал :
"Щелкунчик" однополюсный (УЗМ50).

а ведь были правы в "Наша Рашша" по поводу Челябинска...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

аматор1 написал :
а ведь были правы в "Наша Рашша" по поводу Челябинска...

А как же прописная истина Зимбабве - 10 секунд - убийца бытовой техники?

ppkvin написал :
А как же прописная истина Зимбабве - 10 секунд - убийца бытовой техники?

от этого не отказываемся и стоим на этом!
Брать так уж УЗМ-51!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

аматор1 написал :
стоим на этом

Вот иллюстрация к Вашей подписи: