я всегда старался ставить кого-нить на шухер, смотреть в глазок, а в тот раз не поставил....
PS фразы типа "всегда" звучат слишком однозначно, но нужно учитывать что времени прошло достаточно много...
и это то что я помню...
ещё помню что если со светом какие-то проблемы (моргнул или просто выключился)
я всегда в первую очередь бежал смотреть а не ковыряется ли кто в щитке...
один раз "застукал" мужика.....
PPS o! ща вспомнил - я всегда любил эл-во, и мамины учебники за 8ой класс по физике, где эл-во прочитал ещё в классе 3ем... ну и некоторые из техникуме тож....
так вот... я любил смотреть в чужие щитки, и один раз увидел что у кого то выключен автомат - и из добрых намерений включил его ))
последствий не знаю, но вроде никто не выбегал (по крайней мере пока я был рядом)
*abс* написал :
, понял, я так то на площадке рубильником отключаю, но всегда остаётся смутное опасение, что кто то его там включит, хоть и понимаю, что это крайне маловероятно
я в семье с детства был единственным мужиком, и иногда приходилось ковыряться в розетках, менять выключатели, перевешивать люстры и т.д.
хоть я это делал и не часто (раз 10, не больше)
дык у меня один (а может и два?) раз кто-то включал рубильник на площадке во время моего ковыряния в выключателе!
т.е. по моей статистике - вероятность сего события 10%!
Термоусадка, какая есть щас под рукой, подходящего диаметра - тоже белая Ещё варианты? Изоленту не предлагать - кончилась
Вообще, какая то проблема в магазинах с цветными проводами и наконечниками - на два провода вообще нет, купил в итоге без изоляционных колпачков, просто гильзы...
P.S. Нашел синюю термоусадку, ура, можно собирать щиток...
*abс* написал :
Лан, щас поеду, куплю 2P, или 1P+N лучше?
Купил 2Р...
В общем, щас схема такая - рубильник на площадке, ввод, счётчик, автомат 2P на 25А, УЗМ 51, УЗО 40А 30мА, от него 2 автомата на 10А на свет и розетки, 1 автомат 16А на кухню, 1 автомат 16А на "силовую" розетку (сделана в прихожей, неподалёку от щитка, типа для чего то мощного, типа сварочника, компрессора и т.д.), УЗО 25А 10мА (на ванну и туалет), от него 2 автомата по 10А на ванну и туалет соответственно. Ввод - NYM 3x4, защитный ноль никуда не подключаю, так, на всякий случай пусть будет. Разводка щитка - ПВ-3, 6мм2.
Так правильно или опять где то накосячил?
sanykrimea написал :
В это время в стояке отгорает N и по нулевому проводу к работающему приходит ицдис.
А УЗО разве не сработает?
sanykrimea написал :
2Р лучше тем, что отключает полностью квартиру.
А, понял, я так то на площадке рубильником отключаю, но всегда остаётся смутное опасение, что кто то его там включит, хоть и понимаю, что это крайне маловероятно
Лан, щас поеду, куплю 2P, или 1P+N лучше?
2Р лучше тем, что отключает полностью квартиру. Теоретически возможная ситуация - ведутся работы в щитке или на проводе при отключенной только фазе. В это время в стояке отгорает N и по нулевому проводу к работающему приходит ицдис.
*abс* написал :
Себе, в хрущёвке, делаю так - двухполюсный рубильник в щитке на площадке, от него ввод, в квартире счётчик, после счётчика однополюсный автомат на 25А, потом УЗО 40А 30 мА тип "А", от него автоматы по 10А на свет, розетки, 16А на кухню (проводку менял частично, только на кухню, ванну и туалет), и УЗО 25А 10мА, от него на отдельные автоматы по 10А на ванну и туалет. Не знаю, есть ли ошибки, ещё не доделал
Православная схема. А что в туалете отдельным автоматом защищаете?
Себе, в хрущёвке, делаю так - двухполюсный рубильник в щитке на площадке, от него ввод, в квартире счётчик, после счётчика однополюсный автомат на 25А, потом УЗО 40А 30 мА тип "А", от него автоматы по 10А на свет, розетки, 16А на кухню (проводку менял частично, только на кухню, ванну и туалет), и УЗО 25А 10мА, от него на отдельные автоматы по 10А на ванну и туалет. Не знаю, есть ли ошибки, ещё не доделал
sanitarium написал :
шкаф какой нибудь туда утопить и укрепить на монтажную пену
Если только на противопожарную (которая дороже набитого щита встанет). А на макрофлекс - это только "чур "гастарбайтер - лимитед продакшн" так делают. Тут уже обсуждали однажды запенивание коробок под розетки и выключатели.
а как быть с коробом для щитка? у меня в стене просто отверстие 35х25х20, думал шкаф какой нибудь туда утопить и укрепить на монтажную пену, а от к соседям дырка есть и запах от них летит закачаешься
Ток уставки УЗО должен быть равен трёхкратному измеренному или рассчитанному току утечки. Рассчитывается - 0.4 мА на каждый кВт электроприёмников + 10мкА на каждый метр провода, считая по фазному проводнику.
Я бы рубильник и счетчик не трогал, после счетчика поставил бы противопожарный ДИФФ 100мА, после дифа идет вводной рубильник (или АВ) и уже узо + АВ по линиям. "сухие" помещения 30мА, "мокрые" 10мА.
счетчик в квартире, кабель идет не из подъезда, а из подвала, на первом этаже живу.
сейчас на входе есть общий рубильник, потом идет на счетчик и на автоматические пробки.
думаю схему сохранить, лишь пробки заменить на автоматы + узо.
ПУЭ. Перед счётчиком, вне квартиры, не более 10м должен стоять коммутирующий аппарат. Выключатель. АВ - является устройством коммутации и защиты. . ПУЭ рекомендует ставить на вводе " противопожарное" УЗО. Если не все группы защищены УЗО - лучше поставить дифф. Ток отсечки- от 100 мА.
Проводка старая - токи утечки ,вероятно, большие. УЗО - 30 мА. В ванную можно 10 мА.
Поглядев советы по устройству щитка заметил что везде на входе питания ставят дифавтомат, перед счетчиком, следовательно его надо пломбировать и бегать по конторам электриков которые не прочь взять на лапу.Но после счетчика ставят узо.
Так каков смысл входного дифавтомата если узо будет присутствовать в счетчике и без него?
Питание в моем доме однофазное(хрущевка), планирую поставить на входе рубильник, после него провести к счетчику и от него уже на квартирные каналы поставить по дифавтомату.
Каков минус данной схемы?
Стоит ли ставить на хрущевку 10мА -ные узо или лучше ограничиться 30мА , проводку не менял(задумался уже после того как выпрямил все стены ротбандом ).
Стоит ли ставить узо на каждый канал проводки(кухню, ванную и тд) или ограничиться одним общим?
Минус общего,я так понял, сложность определения места утечки тока?