Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893
#1897286

" к" не значит "Конденсационный" Надо брать инструкцию и читать.На ночь читать.Вчера запустил "АТМО" Не понравился он мне что то (может не умею готовить?).А то что Вы подразумеваете "ТУРБО"-обыкновенный Navien Ace Coaxial .только его корейская Версия-с раздельными дымоходом и воздухозабором.Смотрите ,как бы вам еще не всучили пульт управления с "крутилкой" вместо нового- кнопочного.А то будет как вчера.(т.е. как с напольником).

ACE13k не рассматриваем, он конденсационный. Выбор между Navien Ace Turbo и Ace Atmo

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Информация к размышлению.Navien ACE 13A Настройка газа мин-40мм и 75мм мах. .Navien ACE13k -закрытая камера сгорания-16 и 43 мм соответственно.Кажется есть над чем задуматься.

Решил-таки купить газовый котел Navien напольник модуляцией пламени и атмосферной к/сгорания. Выбираю между двумя похожими моделями разной мощности - хочу взять слегка с запасом. У котла меньшей мощности расход газа по паспорту 2,24 м.куб/час, у более мощного - 3,34 в час. Вопрос - если оба котла будут работать не на полную мощность (когда на улице тепло), а водоснабжение не учитывать - расход газа у них будет примерно одинаковый (горелка то у них с модуляцией) или все-таки у более мощного будет больше расход?

Так какой же теплообменник лучше - медный или из нержавейки?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Модулируется подача газа на горелку.А горелка на протяжении всего срока службы остается неизменной.(АТМО) На "К" кроме того модулируется приток воздуха на горелку,за счет изменения оборотов вентилятора в зависимости от расхода газа.

  1. У Атмо теплообменник из меди, у Ace - из нержавейки. Что долговечнее - затрудняюсь сказать, нержавейка нержавейке рознь. Хотя думаю, что в данном случае из нержавейки долговечнее.
  2. Получается у Атмо - горелка не модулируемая?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

1.Для Navien Ace ... Coaxial .Плата..Газовый клапан,Гидроарматура ГВС и СО ,каркас и корпус,насос,Датчики температуры и контроля давления в камере сгорания одинаковы для всех моделей от13 до 35. Для мод.13-16-20-24 и КДВ130 одинаковы теплообменники оба,горелки и коллекторы горелок. Для 30 и 35 разные.
5.На напольном Navien используется вентилятор для наддува воздуха в закрытую камеру сгорания( как и настеном -модулируемый)
3.Котел с раздельными трубами-дым и воздух-корейская (азиатская) версия .В верхней крышке два отверстия(патрубка) д80 мм -дымоход и воздухозабор.Есть комплекты для присоединения коаксиальной трубы. На Coaxial Дымовой патрубок (д60мм)проходит через отверстиедля воздухо забора( д110мм ) Для разделения достаточно установить трубу д60мм для дыма и закрыть оставшееся отверстие флянцем.Для забора воздуха открывают отверстие слева(д80 под крышкой)
2 .АТМО тише ,дешевле,меньше расходует электричества(на 40вт.),вентилятор мне не нравится .НО габариты больше,выход гвс меньше и вообще черт его знает -не пользовал.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. Котлы отличаются размером теплообменников и горелок. А с помощью DIPов контроллеру сообщают на какой котел его поставили, т.к. контроллеры унифицированы. Так что чудес на свете не бывает.
  2. При наличии дымохода я бы поставил атмосферник, т.к. он намного тише и в режиме ГВС включается намного быстрее чем турбо. Турбо котлы интересны при проблемах с дымоходом.
  3. Есть специальные пререходники с коаксиала 60/100 на две трубы по 80 мм. Подходят от любых турбо котлов.
  4. КПД у турбо-котлов выше за счет того, что при принудительном удалении выхлопных газов их температуру можно значительно снизить без угрозы потери тяги и выпадания конденсата в дымоходе.
  5. Это атмосферник с дополнительным дымососом. Ставят при слабой тяге в дымоходе или при отсутствии нормального дымохода.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

1.Можно.Для АТМО 13---16; 24; 28 .Для "К" 13-16-20-24 и 30-35
2.Что лучше ???
3.Все в инструкции на сайте navien.msk.ru
4.За счет электронной регулировки(модуляции)подачи воздуха на горелку.(Но в паспорте расход газа меньше у "А"?)
5.А его знает .Мутный агрегат.

Большое спасибо. Вопросы:

  1. т.е. можно купить модель котла с закрытой горелкой на 13 Квт, настроить ДИПы и это будет котел на 24 Квт? В чем подвох?

  2. тогда лучше купить модель с закрытой камерой сгорания - там теплообменник из нержавейки.

  3. Есть какие-то спец. патрубки ,чтобы разделить забор воздуха и выхлоп газа у котлов с закрытой камерой.

  4. За счет чего КПД у котлов с закрытой камерой выше чем у атмосферных?

  5. Что такое режим полу-турбо у котлов-напльников Навьен?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Наверное самое большое преимущество-не расходует воздух помещения.Именно для этого они сделаны.Теплообменник медный? Что можно сказать .Последнее время медные теплообменники стали делать не из меди,а из сплавов.И еще утончают до минимума.А потом еще хвалятся,что покрыли его антипрогарным покрытием(серебрянкой).Как будет работать не знаю.У меня Navien Acе 130 kdb.коаксиальный.Адаптированный к обыкновенному дымоходу.ГОД полет нормальный.Забор воздуха с чердака отдельной трубой.Не нравится работа вентилятора-После отключения горелки работает еще 10 минут.Неприятно.И сделать ничего нельзя.Надо учесть, что что у АТМО ГВС по производительности меньше .При этом паспортный расход газа также меньше,при кпд80%,хотя у коаксиалов кпд 91%.Далее ксоаксиалы с13 по 24 практически один котел.Переключая ДИПы и меняя настройки газ.клапана можно получить различную мощность.АТМО: 13-16 и 24 и 28 котлы разные.Соответственно и з.ч. тоже.АТМО-отсутствуют 2 узла -вентилятор и пресостат т.е. минус 3000руб.Это когда дело коснется приобретения з.ч.А вентилятор ,кажется ,вещь не надежная,да и шуму от него много.Вот пожалуй и все. обращайтесь.

Стоит выбор между двумя моделями этих котлов. Дымоход имеется. Электричество имеется. У модели с естесств. тягой теплообменник медный, у котла с принуд. - из нержавейки. какой теплообменник лучше - непонятно, все говорят по разному. Есть какие-то особые преимущества у котла с закрытой горелкой перед котлом с атмосферной?