Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 763
#1883494

Есть дача, в пяти метрах ж/б опора с которой идут два провода СИП, можно ли забить рядом с опорой уголок от него вверх повести провод и дальше с проводом СИП уже три жилы подвести к вводу в дачу (ТТ) Щиток на втором этаже и вести по стене гофру не эстетично

Разницы практически нет, что Вас смущает?

Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK

Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1355

Alipapa написал :

А можно на этом столбе соеденить провод заземления с нулевым проводом?

Регистрация: 28.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Заземление должно быть свое! В вашем случае у дома.
"А можно на этом столбе соеденить провод заземления с нулевым проводом?"
нет нельзя

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 763

Да заземление будет ТТ, и на столбе с нейтралью не соединиться

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1355

Slavka.sav написал :
ТТ

Понял.