Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1895337

Спасибо за советы.
Теплые полы и так равномерно разбиты, за исключением сан узлов. Не хочется санузлы совлещать с другими полами так как может понадобится в какой-то промежуток времени сезона включить ТП только в санузлах.

Да, насосов надо побольше, раз подключаем неправильно.

Гребенку ТП второго этажа подключите после узла подмеса, а не на вывод гребенки ТП 1-го этажа.
И попробуйте контура сделать хотя бы примерно равными, а не отличающимся по длине более чем в два раза.

Может и нада будет поставить, если с одним не получится.

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

А насосик на 2-й этаж ТП не хотите поставить?

Странно, консультировался - говорят каллекторы без разницы где подача ( на коллектор с расходомерами илис вентилями), обозначено так что при совмесном использовании узла смешивания этого производителя подача производится в нижний кллектор.
И по ТП на втором этаже при правильно отегулированной гидравлики должны работать

Skif_v написал :

  1. Будет ли работать теплый по на 2 этаже по такой схеме.
  2. На коллкрной группе для ТП Valtec красной точкой позначен коллектор с расходомерами, а синей коллектор с вентилями, если подключить наоборот подачу к коллектору с вентилями, а обратку к коллектору с расходомерами - это критично.
  1. Работать не будет
  2. Критично, смотрите рекомендации производителя по варинту подключения.

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

А что за котёл-то?
Какой смеситель на полы?

Дорое время суток.
Подскажите по схеме отоплени, интересуют такие вопросы:

  1. Как лучше подключить радиаторы - на один коллектор или два ( варианты показаны на рисунках).
  2. Будет ли работать теплый по на 2 этаже по такой схеме.
  3. На коллкрной группе для ТП Valtec красной точкой позначен коллектор с расходомерами, а синей коллектор с вентилями, если подключить наоборот подачу к коллектору с вентилями, а обратку к коллектору с расходомерами - это критично.

Спасибо за ответы.