yav110455 написал :
Бак новый.Но ведь вода не набирается в бак

Для будущих респондентов ДЖИЛЕКС балуется тем что закачивает воздух в свои ГА до предела ,тем самым производит испытание на разрыв резиновой колбы.Попробуйте другим индикатором давления (манометра),возможно что манометр на насосе сбился.

подключите насос через пускатель.Хотя бы через SQSK от GRUNDFOS.

Сантехнические работы Москва и область

Обычно контакты выгорают и насос не включается.

Спасибо всем за участие в моем вопросе.И еще возник один вопрос.Ток включения насоса довольно приличный.При включении и выключении насоса проскакивает искра.Вопрос состоит в том,что,теоритически когда-нибудь силовые контакты реле могут залипнуть,привариться друг к другу.И тогда насос будет работать без остановки.Хотя ГА расчитан на 10 атм,предел какой-то есть:мембрана,фитинги и др.На ГА сверху есть отверстие с резьбой,точно не знаю,может на3/4 дюйма,заглушеное.Я б хотел поставить сюда какое -нибудь реле давления на размыкание контактов.И силовой провод реле давления (1.5-3 атм)пропустить через реле защиты,настроенное где-то на 4-5-атм.При достижении этого давления реле защиты сработает и разомкнет силовую цепь.Вопрос :какие реле можно применить.В интернете пока ничего не нашел,а может и не разобрался в том,что предлагают.Можно как вариант поставить такое же, как рабочее реле,но возможно есть другие варианты.Поделитесь свим опытом и знаниями.Спасибо.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Для того, чтобы ГА смог закачать в себя 70% разница давлений должна быть в 3 раза. Т.е. давление в ГА - 2 атм, а давление отключения насоса - 6 атм. Это из физики. При уменьшении объема газа в 3 раза, его давление поднимается в те же самые три раза. Закон Бойля-Мариотта, если память не изменяет PV=const.

может насос все время сначала закачивает порцию воздуха, а затем уже воду? обратный клапан на насосе есть? или ставьте воздухоотводчик перед входом в гидроаккамулятор

Спасибо за советы.Выпустил воздух из ГА,уменьшил давление,установил все параметры,все работает.Но только я подозреваю что в ГА 70% емкости воды не набирается.Но это уже следующий этап дерзаний.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Гидроаккумулятор работает за счет энергии воздуха, которая накапливается при закачке в бак воды насосом. Чтобы насос смог закачать в гидроаккумулятор хоть каплю воды, давление создаваемое насосом должно быть выше, чем давление в воздушной части. Поэтому, без воды, давление воздуха в ГА надо выставить немного ниже (на 0.1-0.2 атм), чем давление включения насоса. Это надо для того, чтобы ГА полностью не опустошался и мембрана не прикипала бы к входной трубе.
При включении насоса в ГА начинает накачиваться вода, которая заполняет нижнюю водяную часть. Естественно, верхняя воздушная часть начинает сжиматься и давление воздуха в ней начинает расти. Так происходит до того момента, пока не отключится насос. При 3 атмосферах гидроаккумулятор примерно наполовину заполнен водой, и это его оптимальный режим работы. После отключения насоса давление в трубах поддерживается за счет того, что воздух через мембрану в ГА давит на воду и выталкивает ее при наличии расхода. И так будет пока давление воды не упадет до давления включения насоса. Далее цикл повторяется.

Хорошо.Попробую стравить воздух до 1.5.Посмотрим что получится.Спасибо

Вот и я об этом подумал

yav110455 А как она туда наберётся, если там давление выше, чем в трубе с водой.

Бак новый.Но ведь вода не набирается в бак

  1. Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 0,1 -0,2 Атм ниже давления включения насоса (самого низкого давления в системе). Если реле включает насос на 1 Атм, то в пустом баке должно быть 0,9.
  2. Никакого выходящего воздуха быть не должно. Может у Вас мембрана в баке порвана?

Обычно делают вилку насоса 2 - 4 Атм. Бак тогда качают на 1,9.

С новья все собрал.Запустил систему .Давление поднялось до 5.Реле не срабатывало на отключение.Отрегулировал реле на отключенияе до 3. Стравил воздух из ГА до 3.При включении давление за 2 секунды поднимается до 3 и реле отключается.Воды там явно не 70%,т.к она уходит из ГА за пару секунд .Давление падает до 2 и затем слышен звук уходящего воздуха.При давлении 1 срабатывает реле на включение.Подскажите,почему в новом ГА такое высокое давление ?Это так доложно быть во всех новых ГА?
Если в ГА выставить1,5-2,то что выставлять в реле? 3-3,5? Я правильно понял? Спасибо за ответы.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

На пустом ГА (без воды) выставьте 1.5-2 атм. Вам хватит.

Давление воздуха меряли на отключенном ГА?

Подскажите,пожалуйста,ответ на мою проблему.Собрал систему водоснабжения в доме,в деревне. Источник воды скважина.Гидроаккумулятор на 100 литров.Во многих обсуждениях пишут регулировка давлния от 1.5 бар до 3 бар.ГА у меня Reflex 100. Выставить реле давления на эти параметры не получилось.Замерил давление воздуха в ГА ножным автомобильным насосом.Показывает 0.4Мпа(Мпа -по памяти,может и ошибаюсь в единицах). Я так понимаю,что это 4 атм.Может кто-нибудь подскажет,почему такое высокое давление в ГА.Дом у меня одноэтажный.Самая высокая точка воды-душ.Я думаю,что 1.5-3 бар мне будет достаточно.Какие должны быть мои действия? И еще при подключении ножного насоса-попытался подкачать воздух (для пробы),но продавить нипель воздухом не смог. Александр.