Ситуация следующая:
В квартирном лестничном щитке имем три однополюсных АВ, которые защищают три линии "нулей" идущих в квартиру. Видимо, электрик энергосбыта перепутал отходящую фазировку на счетчике.
При всех ВКЛюченных автоматах на одной группе розеток уверенный ноль в обеих ноздрях. Но стоит ВЫКЛючить автомат этой группы, как в обеих ноздрях у розеток уверенные фазы.
Хэлп! Сломал голову
Какой-то прибор не выключили, или провода старые и дают ток утечки.
Сделайте так, чтобы автоматы защищали фазные провода, и всё будет хорошо.
Дополнительно убедитесь в том, что токовая катушка в счётчике стоит на фазном проводе, это необходимо в первую очередь, для исключения конфликтов с электроснабжающей кампанией.
Также обратите внимание на то, что выключают выключатели света в квартире фазу или ноль.
Mortex написал :
Дополнительно убедитесь в том, что токовая катушка в счётчике стоит на фазном проводе, это необходимо в первую очередь, для исключения конфликтов с электроснабжающей кампанией.
Да я бы и сам проверил/перекинул, но, как вы знаете, счетчик апломбирован...
Шмулик написал :
Да я бы и сам проверил/перекинул, но, как вы знаете, счетчик апломбирован...
Это можно проверить и не срывая пломб.
Берёте лампочку с патроном, или другую активную нагрузку 60-100 Вт. Один конец подключаете к нулю стояка(корпусу щитка), второй конец подключаете к фазному проводу после счётчика. Если счётчик учитывает энергию потребляемую лампочкой, значит он включён верно.
Bladiclab написал :
2Шмулик Хорошо бы фото эт. щита с уточнениями (где что по вашей диагностике).
\Буду на объекте на следующей недели, фоткну. Возобновлю работы синхронно с прибытием синьора-электрика энергосбыта, который перевернет фазировку и запломбирутся.
А-то знаете ль, очень мозги ломаюццо, когда все с ног на голову.
Mortex написал :
Это можно проверить и не срывая пломб.
Берёте лампочку с патроном, или другую активную нагрузку 60-100 Вт. Один конец подключаете к нулю стояка(корпусу щитка), второй конец подключаете к фазному проводу после счётчика. Если счётчик учитывает энергию потребляемую лампочкой, значит он включён верно.
Ха-а. Фазы только у соседей, как и положено. У нас на автоматах только нолики, и сверху и снизу.
А до кучи, та часть щита, где стоят счетчики, еще и под замком, только в окошечки для считвывания показаний на них и можно посмотреть
Шихаэль Мума написал :
Не понял, при чём здесь счётчик. Он, конечно, может быть подключён неправильно, но после него никто ведь не мешает распределять правильно фазу-ноль...
А как перекинуть, если один провод идет на автоматы соединенные перемычками.
А другой провод ныряет сразу в канал и до него даж не дотянуться учитывая что
Шмулик написал :
та часть щита, где стоят счетчики, еще и под замком, только в окошечки для считвывания показаний на них и можно посмотреть
2Шихаэль Мума Можно. Но если не хватит длин проводов наращивать (если старье да пошевелишь лишнее, не подумавши греха, не оберемся) счетчик ведь не вскрыть самому. Лучше и проще вызвать и пусть поменяют на счетчике.