Ситуация следующая:
В квартирном лестничном щитке имем три однополюсных АВ, которые защищают три линии "нулей" идущих в квартиру. Видимо, электрик энергосбыта перепутал отходящую фазировку на счетчике.
При всех ВКЛюченных автоматах на одной группе розеток уверенный ноль в обеих ноздрях. Но стоит ВЫКЛючить автомат этой группы, как в обеих ноздрях у розеток уверенные фазы.
Хэлп! Сломал голову

Какой-то прибор не выключили, или провода старые и дают ток утечки.
Сделайте так, чтобы автоматы защищали фазные провода, и всё будет хорошо.

Дополнительно убедитесь в том, что токовая катушка в счётчике стоит на фазном проводе, это необходимо в первую очередь, для исключения конфликтов с электроснабжающей кампанией.

Также обратите внимание на то, что выключают выключатели света в квартире фазу или ноль.

2Шмулик Видимо у вас, не только перепутан уход со счетчика, но и данная розеточная группа по нулю сидит у соседа.

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Mortex написал :
Также обратите внимание на то, что выключают выключатели света в квартире фазу или ноль.

Выключатели рвут нули

Bladiclab написал :
Видимо у вас, не только перепутан уход со счетчика, но и данная розеточная группа по нулю сидит у соседа.

Вот ведь в чем беда, также отсутствует и одна фаза на люстре в этой же нулевой группе

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Mortex написал :
Дополнительно убедитесь в том, что токовая катушка в счётчике стоит на фазном проводе, это необходимо в первую очередь, для исключения конфликтов с электроснабжающей кампанией.

Да я бы и сам проверил/перекинул, но, как вы знаете, счетчик апломбирован...

2Шмулик Хорошо бы фото эт. щита с уточнениями (где что по вашей диагностике).

Шмулик написал :
Выключатели рвут нули

Когда сделаете правильно они будут рвать фазу.

Шмулик написал :
Да я бы и сам проверил/перекинул, но, как вы знаете, счетчик апломбирован...

Это можно проверить и не срывая пломб.
Берёте лампочку с патроном, или другую активную нагрузку 60-100 Вт. Один конец подключаете к нулю стояка(корпусу щитка), второй конец подключаете к фазному проводу после счётчика. Если счётчик учитывает энергию потребляемую лампочкой, значит он включён верно.

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Bladiclab написал :
2Шмулик Хорошо бы фото эт. щита с уточнениями (где что по вашей диагностике).

\Буду на объекте на следующей недели, фоткну. Возобновлю работы синхронно с прибытием синьора-электрика энергосбыта, который перевернет фазировку и запломбирутся.
А-то знаете ль, очень мозги ломаюццо, когда все с ног на голову.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Не понял, при чём здесь счётчик. Он, конечно, может быть подключён неправильно, но после него никто ведь не мешает распределять правильно фазу-ноль...

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Mortex написал :
Это можно проверить и не срывая пломб.
Берёте лампочку с патроном, или другую активную нагрузку 60-100 Вт. Один конец подключаете к нулю стояка(корпусу щитка), второй конец подключаете к фазному проводу после счётчика. Если счётчик учитывает энергию потребляемую лампочкой, значит он включён верно.

Ха-а. Фазы только у соседей, как и положено. У нас на автоматах только нолики, и сверху и снизу.
А до кучи, та часть щита, где стоят счетчики, еще и под замком, только в окошечки для считвывания показаний на них и можно посмотреть

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 467

Шихаэль Мума написал :
Не понял, при чём здесь счётчик. Он, конечно, может быть подключён неправильно, но после него никто ведь не мешает распределять правильно фазу-ноль...

А как перекинуть, если один провод идет на автоматы соединенные перемычками.
А другой провод ныряет сразу в канал и до него даж не дотянуться учитывая что

Шмулик написал :
та часть щита, где стоят счетчики, еще и под замком, только в окошечки для считвывания показаний на них и можно посмотреть

2Шихаэль Мума Можно. Но если не хватит длин проводов наращивать (если старье да пошевелишь лишнее, не подумавши греха, не оберемся) счетчик ведь не вскрыть самому. Лучше и проще вызвать и пусть поменяют на счетчике.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Шмулик написал :
другой провод ныряет

Ну, тогда электрика за шиворот и носом, действительно...