Спасибо, буду пробовать.

Basil79 написал :
нормально. только балансировать придется. На контуры поставьте балансировочные вентили.

+1

Mitya написал :
Хотелось бы получить простой ответ на простой вопрос - нормально ли для двухтрубной схемы отопления с принудительной циркуляцией воды иметь два контура отопления сильно отличающиеся по мощности - один скажем 6 кВт, второй - 12 кВт.

нормально. только балансировать придется. На контуры поставьте балансировочные вентили. тогда все будет проще. если без них, тогда бегать от радиатора к радиатору и прижимать/отпускать.
если на приборах термостаты, то система сама себя отбалансирует.

Хотелось бы получить простой ответ на простой вопрос - нормально ли для двухтрубной схемы отопления с принудительной циркуляцией воды иметь два контура отопления сильно отличающиеся по мощности - один скажем 6 кВт, второй - 12 кВт.

Уважаемый!
Прежде чем что-либо сделать хорошее, вначале набросайте схемку, сделайте поверочный расчет по тепловым нагрузкам, составьте спецификацию. Иначе хорошая идея может не сработать!...

Частный домик с отоплением от котла Vaillant 24 кВт. Сейчас сделано так - 2 контура с примерно одинаковым количеством радиаторов на каждом, плюс один контур с одним нерегулируемым радиатором в самой бойлерной. Используется приблизительно половина мощности котла.
Сейчас дом перестроили и он стал больше на 64 м2. В новую часть нужно тянуть отопление. Получается так, что удобно было бы включиться только в один из контуров. Можно конечно нарастить оба контура, но тогда придётся тянуть значительно больше труб. Разводка полипропиленом, циркуляция принудительная - в котле встроенный насос.
Вопрос - важно ли при принудительной циркуляции, чтобы на каждом контуре висело примерно одинаковое количество потребителей, или это абсолютно по барабану?