Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1888439

Укажите недостатки схемы: панельный дом с электроплитами, на ввод 30 ма узо1 (про 100-300 читал), в ванну 30 ма узо2 (про10 тоже читал)

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

узо нужно не строем а парой поставить. и после не забыть автоматы пририсовать.

Вместо узо китайские дифы KC, речь идет об недостатках схемы, а не о принципе исполнения. Узо 1- вводной диф, ставится после счетчика по принципу противопожарного, узо2 только розетка на ванну

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

зануление там лишнее.

машина не щиплеца, при обрыве 0 сработает узо1, если пойдет ток через фазную обмотку диф трансформатора.

Идея в том, чтобы при отгорании нуля, отключить зануление, которое стало фазой?

Если Вы и собрались, так включать УЗО, то стоит схему изменить так.

Это будет всё равно не правильно, но более безопасно. Схема имеет смысл при токе первого УЗО не более 30 ма.

ну и естественно узо не должны быть электронными

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а если ввод перекинуть местами без ведома жильцов? не продумали?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mumudove написал :
Укажите недостатки схемы

Какой к чёрту может быть "занул" после УЗО?

у вас часто путают? на второй схеме не очень понял

Какой к чёрту может быть "занул" после УЗО?
понял, надо попробовать

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

mumudove написал :
у вас часто путают?

редко но очень метко.

всем спасибо, тему можно закрыть

2mumudove 3-х фазное УЗО, 4 контакта. N должно размыкаться позже других, а замыкаться раньше. 2 контакта для надёжности. К тому же по контонтактам, которые комутируют зануление ток не идёт и очень маловероятно, что они отгорят. А если и отгорят то Вы получите схему без зануления. Но всё равно работоспособную.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Mortex написал :
Но всё равно работоспособную.

очень сомневаюсь... на кой хренпрастихосспади четырёхполюсное ставить в двухпроводную цепь? тем более что ДИФФы есть в кол-ве 2 штук.

я спрашиваю для саморазвития, исполнение не принципиально. Как добиться с порядком замыкания N?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

для саморазвития есть темка в хелпе.

печально, помечтать не с кем, пока

mumudove написал :
я спрашиваю для саморазвития, исполнение не принципиально. Как добиться с порядком замыкания N?

Это должно быть заложено в устройстве УЗО. Обязательно запишу переходной процесс коммутации и выложу

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

mumudove написал :
помечтать не с кем

о чём, о зверском и извращённом расчленении ноля??))