Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 219
#1900965

Ну что ж. Ввод был сделан, вроде по заданным вопросам я ответы и сам нашёл, а вот нюансы таки вылезли.
У электрика так и не получилось при монтаже затянуть гайки на зажимах так, чтоб они сорвались. Причин вижу несколько, которые в сумме и дали такой эффект

  • электрик старенький, сил уже не много
  • сидя на столбе, с вытянутыми вверх руками действительно большое усилие не разовьёшь
  • была только маленькая трещётка, а у неё рычаг коротковат.

Потом уже пришла в голову мысль, что надо было попробовать дотянуть простым рожковым ключом, пусть это и не по инструкции, но им проще развить усилие, чем ключом с головкой.
В общем чтобы закрыть крышки гайки электрику пришлось просто сбить.
Посмотрим сколько проживёт.

Регистрация: 23.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 219

Добрый день!

Нужно в садоводстве восстанавливать ввод. Местный электрик особого доверия не внушает - придётся объяснять и контролировать. Вроде в основном разобрался. Кабель СИП-4 2x16, анкера SO157.1, на столбе зажимы SLIP22.12, у дома SLIW11.1.
Однако есть и мелкие вопросы.

  1. Я правильно понимаю, что у пластмассовые перегородки просто срезаются там где проходит кабель.
  2. Как у SLIW11.1 определить куда заводить магистраль, а куда отпайку? Для одного провода предусмотрен колпачок, а что делать со вторым если хочется сделать примерно , покупать дополнительные колпачки?
  3. Есть ли какие-то нюнсы монтажа подвесов SO157?