Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1890101

Подскажите пожалуйста!

Необходимо протянуть кабель от дома к сараю (расстояние ~ 50м)
Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).

Вопросы:

  1. Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ? Есть ли разница (при прокладке в трубе)?
  2. Макс. нагрузка ~ 3 кВт поэтому сечение предполагается 2,5 мм^2. Или лучше взять сечение побольше (4 мм^2) (есть ли какие-либо ограничения по сопротивлению ??)
  3. Есть еще жесткие трубы, может лучше использовать их (какие плюсы минусы)??

Заранее спасибо!

spleet написал :
Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле

Если найдёте гофротрубу, диаметром менее 40, предназначеную для прокладки в земле - обязательно отпишитесь. Я пока-что не встречал.

spleet написал :
Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ?

ВВГ сам по себе подходит для прокладки в земле.

spleet написал :
Макс. нагрузка ~ 3 кВт поэтому сечение предполагается 2,5 мм^2. Или лучше взять сечение побольше (4 мм^2)

Если это не розетка, а щиток или распред коробка, то лучше 4 кв.

spleet написал :
Есть еще жесткие трубы, может лучше использовать их (какие плюсы минусы)??

ПНД трубы гарантированно подходят для прокладки в землю.

spleet написал :
Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).

ПВХ гофра не предназначена для наружной прокладки и не стойка к ультрафиолету. ПНД гофра устойчива к условиям внешней среды, но не является механической защитой для кабеля, впрочем как и ПНД водопроводная труба. Т.е. оба варинта нуждаются в механической защите либо прокладке выше 2 метров от уровня грунта, либо на глубине 0,7 м. Возможен вариант прокладки в металлрукаве, защищенном от коррозии.

spleet написал :

  1. Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ?

NYM не предназначен для наружной прокладки.

Smily, ПPOPAБ

Благодарю за советы! По поводу ПВХ все понял, буду думать..
Еще раз уточню, что прокладываться будет большей частью на бетонной ленте забора, и только в некоторых местах под землей..

NYM,я так понял, не предназначен для наружной прокладки без дополнительной изоляции или в принципе (даже в трубе)?

Подключаться пока что будет к розетке, но в будущем предполагается к щитку. Собственно что будет если соединить 2,5кв питающий розетку и 4кв (который к сараю), дополнительный нагрев контактов? Или если не превышать расчетную нагрузку 2,5 кв все будет в порядке?

spleet написал :
не предназначен для наружной прокладки без дополнительной изоляции

Скорее без защиты от ультрафиолета, а так-же непосредственно в грунте.