MrGalaxy, откройте свою тему, новую. Назовите её так, чтобы все поняли что это про проводку в сталинке, но что тема именно ваша.
Пускай будет Как делать проводку в сталинке MrGalaxy.
Стартовый совет (сразу копируйте в свою новую тему): внутриквартирные перегородки сносить, новые возводить из газосиликата. Сразу уйдёт много проблем.
Часть стен всё же будет из кирпича, должны же быть несущие стены! Там просто кабель по поверхности очищенной стены прокладываем, поверх штукатурим.
Гофра не нужна при подштукатурном монтаже вообще!
Потолки останутся у вас деревянные. Возможно межквартирная стеночка будет деревянной. Как быть с тем и другим я посоветую вам в новой теме.
Здравствуйте!
Начальные условия: сталинка, потолок из досок, внутриквартирные (да, скорее всего, и межквартирные) перегородки тоже из досок, всё оштукатурено.
Старая штукатурка будет сбиваться и штукатуриться заново.
Допустимо делать проводку скрытой внутри штукатурки, или оставить открытой, просто заменив провода и смонтировав в их кабель-каналы?
Если делать проводку скрытой, то в какую гофру засовывать провода: пластиковую или металлическую?
Как делать розетки и выключатели в деревянных стенах, есть ли для этого специальные металлические коробки?
ПPOPAБ написал :
На деле- прокладывают какой то НЮМ и прочий псевдо-VDE. "Хорошо" инспекторы редко читают документы, по которым работают.
Неужели думаете, что тот же Севкабель или Электрокабель не имеют действующих сертификатов? Я выложил то, что было. Могу и по VDE сертификат выложить.
Что касается "псевдо", так и ВВГнг-LS не любой соответствует сертификации.
"Севкабель" выпускает: NYMнг-LS-.. "Но комент", по VDE такого нет, европа- тихо курит. И... Их сертификат не действителен уже десять дней!
Кольчугино свой NYM и не думала сертифицировать по нормам на- нг и LS, ПРГП1..
Кроме всего прочего, сертификация проведена по ныне не действующим ГОСТам.
С 10-м января ,Вас, 2010 года...
На деле- прокладывают какой то НЮМ и прочий псевдо-VDE. "Хорошо" инспекторы редко читают документы, по которым работают.
ПPOPAБ написал :
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Fizzik написал :
Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
Еще один "скользкий" вопрос. Не обязательна. Но, если Вы, сможете выполнить условия сменяемости проводки с ее помощью - весьма желательна.
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Fizzik написал :
Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
Еще один "скользкий" вопрос. Не обязательна. Но, если Вы, сможете выполнить условия сменяемости проводки с ее помощью - весьма желательна.
Fizzik написал :
На розеточные группы - 2,5 квадрата. По освещению - 10А хватит на всю квартиру?
ВВГнгп-LS 3х2,5 мм кв. - на розетки однозначно.
10 А ,как правило, более чем достаточно.
Fizzik написал :
Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
Так...
Никакого ШВВП ,- вообще! Только: ВВГнг -LS, по существующему на сегодняшний день ГОСТ, в жилых помещениях, ему альтернативы нет!
Никаких 0,75, - 1,5 мм кв. минимальное сечение жил!
Никаких 2х (двух жил) - не менее трех! Это требование ПУЭ. Я бы лично, остановился на ВВГ (и прочие буковки) сечением 4х1,5, как на контролёры, так и на светильники.
Fizzik написал :
На розеточные группы - 2,5 квадрата.
Я уже догадался, что 2,5, но я говорил про номинал автоматов.
Fizzik написал :
По освещению - 10А хватит на всю квартиру??
Хватит.
Fizzik написал :
Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
Сечение групповых линий не менее 1,5.
Fizzik написал :
Или же разбить на три группы, добавив еще "мокрую" группу с УЗО на 10мА и парой-тройкой автоматов на санузел и посудомойку со стиралкой?
Так, если посудомойка со стиралкой в санузле стоят.
avmal написал :
На розеточные группы номиналы автоматов 16А, на освещение 10А. Укажите сечения проводов.
На розеточные группы - 2,5 квадрата. По освещению - 10А хватит на всю квартиру? Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
avmal написал :
С диффавтоматами, думаю, погорячились - достаточно 2-3 УЗО с необходимыми уставками и автоматы 1Р+N после них.
Как лучше сделать - поставить на выходы с контактора два УЗО на 40А 30 мА и дальше так же по двум группам (как по схеме) автоматы? Или же разбить на три группы, добавив еще "мокрую" группу с УЗО на 10мА и парой-тройкой автоматов на санузел и посудомойку со стиралкой? Ну и дифы на сплиты и холодильник заменить на автоматы.
И еще - каким сечением кабель бросать от щитка до щитка после контактора? Тем же на 2,5 квадрата?
Fizzik написал :
Подскажите, что не так и как лучше надо сделать?
На розеточные группы номиналы автоматов 16А, на освещение 10А. Укажите сечения проводов. С диффавтоматами, думаю, погорячились - достаточно 2-3 УЗО с необходимыми уставками и автоматы 1Р+N после них.
Уважаемые спецы! Вопрос с заземлением решил отложить до окончания ремонта. Кстати, на подъезде появилось объявление от ТСЖ с предложением обследовать в квартирах проводку (типа уже ветхая должна быть) и потом заменить ее силами "специалистов" ТСЖ.......
Вводной автомат на свою квартиру в щитке в подъезде заменю на 40А, провод ввода в квартиру заменю на 3х4. Квартира двухкомнатная, санузел делаю совмещенным. Хочу сделать два щитка в квартире - один на входе, в коридоре (счетчик, реле на отключаемую умным домом нагрузку) второй в гардеробе (там хочу разместить всю автоматику от умного дома управляющую освещением и контролем протечек воды). Во вложении схема щитков (в скобках артикулы ЛЕГРАНДА. Вот отсюда ). Подскажите, что не так и как лучше надо сделать?
avmal написал :
В данном конкретном случае они там нужны в качестве клеммников.
Можно подумать на групповых чем-то зажимы отличаются...
Пару лишних контактных соединений и перемычки. Смысла не вижу, разве что для замены групповых автоматов. Был какой-то дебильный норматив, устанавливать рубильник перед автоматом, для обеспечения возможности ремонта/замены автомата. Может оттуда ветер дует?
avmal написал :
Что касается того, что общий автомат не ставится, то он может не ставиться, но в данном случае он уже стоит, правда в виде трёх однополюсных.
Да..! Они вообще там не нужны. Если поставили, то хоть-бы трехфазный.
Автоматы "древние" какие-то, лет пять где-то лежали.
Impuls написал :
На ставится в этажном щите общий автомат. А если уж захотели поставить, то один по числу фаз.
Число фаз в любом этажном щите ( распределительном, учётно-распределительном ... ) три, независимо от количества квартир. Это один из основных параметров этажного щита по ГОСТ 51628-2000. Что касается того, что общий автомат не ставится, то он может не ставиться, но в данном случае он уже стоит, правда в виде трёх однополюсных.
Fizzik написал :
надо еще как-то ТСЖ доказать их неправоту.... Может точными ссылками или выдержками поделитесь?
Пожалуйста:
ПУЭ-7 написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПУЭ-7 написал :
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
...
ПPOPAБ написал :
Думаю ЖЭК сделает, что-бы шума не было, только могут материал попросить... 20 метров ПВ-3 16 мм кв., пять орехов и пять изолированных шинок - по моему не такая уж и большая цена за безопасность. Возможно и соседи поучавствуют.
надо еще как-то ТСЖ доказать их неправоту.... Может точными ссылками или выдержками поделитесь?
Fizzik написал :
Простите за непонятливость..... Что именно нужно? Разбивка по группам и величины предполагаемых нагрузок?
Самый простой способ: рисуете план квартиры, на нем расположение и мощность всех потребителей, делите по группам учитывая выделенную мощность на квартиру.
Fizzik написал :
как это выполнить в моем случае?
Только пятой жилой от ВРУ.
avmal написал :
Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.
Думаю ЖЭК сделает, что-бы шума не было, только могут материал попросить... 20 метров ПВ-3 16 мм кв., пять орехов и пять изолированных шинок - по моему не такая уж и большая цена за безопасность. Возможно и соседи поучавствуют.
ПPOPAБ написал :
Изначально, заземлено только ВРУ. При реконструкции (капремонте) нарушены требования ПУЭ-7.
Исходя из этого, Вы можете - озвучить создавшуюся ситуацию в ЖЭКе и попытатся договориться об устранении недостатков. Формально - имеете право воздействовать даже через суд.
Попробую мирно решить этот вопрос
ПPOPAБ написал :
Четко определитесь со схемой проводки, для начала.
Простите за непонятливость..... Что именно нужно? Разбивка по группам и величины предполагаемых нагрузок?
ПPOPAБ написал :
Цитата:Сообщение от Fizzik
4.Нужна ли СУП?
Fizzik написал :
1.Земли (заземления) в проводке дома не предусмотрено
Изначально, заземлено только ВРУ. При реконструкции (капремонте) нарушены требования ПУЭ-7.
Исходя из этого, Вы можете - озвучить создавшуюся ситуацию в ЖЭКе и попытатся договориться об устранении недостатков. Формально - имеете право воздействовать даже через суд.
Fizzik написал :
2.Если я захочу сделать (вернее подключить землю к розеткам в квартире и в щитке) то надо переделывать/дополнять проводку во всем подъезде.
В идеальном варианте - да.
Fizzik написал :
3.УЗО ставить все равно надо (судя по вынесенным в шапку темам, где этот вопрос хорошо раскрыт), только вот какие и на что, подскажите? (квартира двухкомн., будет ПМ, эл духовка на кухне, в ванной СМ, розетки, ванна чугун, стояк уже пластиковый)
Четко определитесь со схемой проводки, для начала.
Fizzik написал :
4.Нужна ли СУП?
Обязательна!
Fizzik написал :
Могу ли я увеличить сечение ввода в квартиру и поменять автомат?
Вопрос в энергосбыт и сети... Что у них с подстанцией, в старых районах ТП часто перегружены.
avmal написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
"ГДЕ", "этажный щит", при явных однофазных потребителях СЧИТАЕТСЯ "3х фазным" потребителем
В многоквартирных домах везде. Не верите - можете подсчитать количество фаз в них приходящих.
Странная какая-то дискуссия у нас получилась ...
А если две квартиры на щит? Да от одной фазы? На ставится в этажном щите общий автомат. А если уж захотели поставить, то один по числу фаз. А здесь мы видим какую-то нелепицу
avmal написал :
Странная какая-то дискуссия у нас получилась ...
Могу я подытожить полученные ответы? (сорри за неграмотную терминологию, если что)
1.Земли (заземления) в проводке дома не предусмотрено
2.Если я захочу сделать (вернее подключить землю к розеткам в квартире и в щитке) то надо переделывать/дополнять проводку во всем подъезде.
3.УЗО ставить все равно надо (судя по вынесенным в шапку темам, где этот вопрос хорошо раскрыт), только вот какие и на что, подскажите? (квартира двухкомн., будет ПМ, эл духовка на кухне, в ванной СМ, розетки, ванна чугун, стояк уже пластиковый)
4.Нужна ли СУП?
Impuls написал :
Ограничение мощности - автоматы 25А.
Однополюсные автоматы 25А ограничивают мощность, отпущенную на квартиру ( можете назвать их групповыми ), а потребление этажа, как трёхфазного потребителя, должно ограничиваться трёхфазным автоматом.
Fizzik написал :
То есть я правильно понимаю что провод с подвала до последнего этажа идет неразрывным? В отличии от линий фаз?
Ну, вы даёте! Перед вами щиток, а передо мной фотография и я должен вам рассказывать про то, что провод РЕN на каждом этаже перерезан и засунут в разные дырки шинок? А потом, вы можете гарантировать, что он электрически цел от ВРУ до вашего щитка, если в два щитка вы не смогли попасть?
avmal написал :
Вы, наверное, меня пытаете, что автомат назвал защищающим стояк не тот, который в ВРУ стоит ( условно ), а тот, что на ответвлении? Ограничение мощности тоже защита ...
Да не пытаю я... Судя по Вашим сообщениям в разных темах, Вы человек знающий, профессионал. Но здесь не могу согласиться. Ограничение мощности - автоматы 25А. "Сороковки" и "пятидесятки" совершенно ни к чему. Налицо перерасход средств, нарушения ПУЭ, общий непрофессионализм. Если заказчик (очевидно, ДЕЗ) не может осуществить контроль на должном уровне, он заключает договор со сторонней организацией. Возможно, здесь работает схема "откатинга".
Автору можно написать жалобу в Ростехнадзор
Fizzik написал :
ноль заходит на каждый этаж одним проводом......
Одним проводом приходит на шину PEN проводом с неё же уходит. Всё правильно.
Impuls написал :
Знаю, потому и спрашиваю: от чего ЭТИ автоматы защищают стояк?
Вы, наверное, меня пытаете, что автомат назвал защищающим стояк не тот, который в ВРУ стоит ( условно ), а тот, что на ответвлении? Ограничение мощности тоже защита ...
А кстати - присмотритесь на фото - ноль заходит на каждый этаж одним проводом...... Может и правда он идет через все этажи неразрывным? И где то за щитком подключены к нему отводы к этажам?
avmal написал :
Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.
Я наверное готов на это, но вот только кому это доверить? Если это будет делать кто-то кроме электриков ТСЖ - проблем не избежать, а им доверять.....
avmal написал :
Не знаете назначение автоматических выключателей?
Знаю, потому и спрашиваю: от чего ЭТИ автоматы защищают стояк?
По картинкам: исполнителям - в руки насрать, от монтажников до прораба. А потом взять ПУЭ и бить по голове до потери ориентации. Проектировщиков там, скорее всего, нет
Bladiclab написал :
Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).
ПPOPAБ написал :
Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
avmal написал :
Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.
Обидно то, что это в наше время, когда есть вся материально техническая часть.
ПPOPAБ написал :
Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.
ПPOPAБ написал :
Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.
2Fizzik Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
Пробежался я по этажам. Под лестницей внизу обнаружен шкаф. В доме есть полуподвал, отданный под офисы. На первом и четвертом этаже щитки заперты, сходу открыть не получилось. Один из соседей, заинтересовавшись происходящим, рассказал что до замены проводки подъезда выгорал ноль между третьим и четвертым этажом.
2avmal Понял! Фото на каких этажах лучше сделать? А то соседи могут не понять если я по всем этажам пойду щитки разбирать...... у меня последний, пятый этаж.
Fizzik написал :
А на мои вопросы можете ответить?
Мог бы, если бы знал состояние проводки не только в вашем щитке, но и во всех других вашего стояка, начиная с ВРУ. Сечение, похоже, позволяет это сделать, если вы про деление нуля.
haramamburu написал :
Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.
О том, что для отключения трёхфазной нагрузки надо отключать все три фазы одновременно? По-моему, это догма.
Ну, к примеру, может не совсем соответствует данному случаю - ПУЭ "11.7 ... В трёхфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трёхполюсным автоматическим выключателем".Можно, если поискать, найти и конкретно для нашего случая. А если ещё и ГОСТы покурить по щитовому оборудованию ...
Сомневаюсь я однако что там была мысль проектировщика........ Я правильно понял что в квартире землю в розетках не подключать а розетки в ванной, стиралку, посудомойку, духовой шкаф подключать через УЗО? А как быть с СУП?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.