#1890822

Здравствуйте, уважаемые жители форума!

Начинаю ремонт - двушка, кирпич, алюминиевая проводка и явный недостаток в линиях и розетках, к тому же всё висит на единственном автомате, что неудобно.
Отсюда необходимость в реорганизации всей электрики. Хочется сделать сразу и, по возможности хорошо.
Щиток планирую переносить в квартиру вместе со счётчиком.
Читал много тем по этому вопросу (понял не совсем всё ) и в итоге нарисовал простую схему щитка. Поэтому есть вопросы:

Достаточно ли одного автомата для кухни (планирую 7 розеток)?
Есть ли смысл заменять УЗО на дифавтоматы?
Правильно ли обрисован узел с бойлером и стиралкой?
Принципиальна ли зашита перенапряжений?

Буду рад любым другим замечаниям!

Спасибо!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

werner написал :
ввод в квартиру 10мм2, Авт. 40А

А сечение стояка и разрешенная на квартиру мощность какие?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.06.2010 Нижний Новгород Сообщений: 5

Kamikaze Сечение стояка посмотреть не могу - щиток на площадке закрыт. В энергосбыте удивились вопросу о разрешенной мощности и сказали, что "им не жалко, лишь бы платили вовремя" . Мол, устанавливаете новый счётчик (он работает на токах до 50-60А), и - вперёд..
..Я так понимаю что как раз сечением стояка и ограничивается разрешённая мощность? То есть, допустим при токе 60А, максимальная мощность составит 13кВт и сечение проводников должно быть как раз 10кв.?

werner написал :
В энергосбыте удивились вопросу о разрешенной мощности и сказали , что "им не жалко, лишь бы платили вовремя"

А когда отгорит ноль, из за того что во ВРУ стоят автоматы или плавкие вставки с завышенным током, они-же обвинят Вас.

Регистрация: 29.06.2010 Нижний Новгород Сообщений: 5

Mortex То есть, всё-таки, искать договор и проект, да? Понял. Не подскажете, у кого и где?

Автомат на 40А на вводе это от строителей? Или хотелка? Вполне возможно что это и есть ваше ограничение. Если плита газовая будет то больше и не надо.

Лично я (с обывательской точки зрения) разделил бойлер и розетки сан узла (СМА) на разные линии и каждую защитил УЗО 16А 10мА и АВ 16А.

Розетки кухни можно разделить: розетки кухни группа 1 (фартук), резетки кухни группа 2 (розетки у стола), холодильник.

Регистрация: 29.06.2010 Нижний Новгород Сообщений: 5

SergioB написал :
Автомат на 40А на вводе это от строителей? Или хотелка?

Хотелка) Сейчас стоят два автомата - на 16А на стиралку и 20А - на всю остальную квартиру... Отсюда у Kamikaze и возник вопрос о разрешённой мощности..

Тогда надо узнавать...в местной энергосбывающей компании.

Регистрация: 29.06.2010 Нижний Новгород Сообщений: 5

Они-то мне и ответили, что им всё равно))) Будем разбираться...

werner, посмотрите, номиналы автоматов, которые стоят у соседей, на других этажах. И постарайтесь, сильно, не выделятся среди них.

werner написал :
Достаточно ли одного автомата для кухни (планирую 7 розеток)?

Зависит от количества одновременно работающих мощных потребителей. Как правило достаточно.

werner написал :
Есть ли смысл заменять УЗО на дифавтоматы?

Разве что вводной автомат и узо после счетчика заменить на ИЭК АД 12 40 А 100 мА , в целях экономии места в щите и финансов.

werner написал :
Правильно ли обрисован узел с бойлером и стиралкой?

Да.

werner написал :
Принципиальна ли зашита перенапряжений?

Зависит от состояния сетей. В принципе АД 12 выполнит функцию отключения при превышении напряжения выше 265 В.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
В принципе АД 12 выполнит

АД 12М, поправочка))

Разве что вводной автомат и узо после счетчика заменить на ИЭК АД 12 40 А

АД 12М, поправочка))

Поддерживаю

Себе в 3х комнатную поставил только его - ИЭК АД12М 63А 30мА и все.
Больше УЗО не зачем. Остальное групповые автоматы.
Все влезло в 18 местный щит.

PS 1 автомат на 3А без узо питает линию галогенового света в прихожей где щит.
На всякий случай. уже пригодилось.

greg111 написал :
АД 12М, поправочка))

Не совсем... С буквой М- это на базе АВ ВА47-29М, они вроде по надежней должны быть, но только на 30 мА серия. Да и электронные это дифы...
Под вводным дифом можно поставить УЗО ВД1-63 с меньшим током утечки от ИЭК , эти- электромеханика.
Квартира старая, есть ли земля там вообще,- вот в чем вопрос.

werner написал :
двушка, кирпич, алюминиевая проводка

То есть дом старый и скорей всего с 4-х проводным, не соответствующим действующим нормам, отработавшим свой ресурс стояком. Соответствено заочно могу посоветовать, чтоб не стало хуже чем было, желто-зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников не подключать, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, заизолировать. Ни в коем случае концы не обрезать, если будет реконструкция на 5-ти проводный стояк тогда нужно будет желто-зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников подключить.

Розетки с защитными контактами ставте раздельные, а до реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте только удлинители и тройники без защитных клемм! Смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.

Групповые автоматы ставте с характеристикой В!

werner написал :
в итоге нарисовал простую схему щитка

В общем по любому будет лучше чем было, я стараюсь ставить общее УЗО 30 мА, а групповые УЗО 10 мА. Обшее УЗО лучше селективное с буквочкой S, 30 мА встречал только у АстроУЗО.

werner написал :
Достаточно ли одного автомата для кухни (планирую 7 розеток)?

Если нет электродуховки и будет одновременно работающих не более 2-х мощных электроприборов достаточно, но на всякий случай желательно сделать 2 группы на кухню.

werner написал :
Есть ли смысл заменять УЗО на дифавтоматы?

Лучше всего общее УЗО S 30 мА где-то после вводного автомата и по УЗО 10 мА после групповых автоматов. Действующие нормы рекомендуют дифавтоматы. Самый худший вариант допускаемый действующими нормами это так как Вы нарисовали. Как минимум хотябы общее УЗО поменяйте на S 100 мА и на бойлер и стиралку поставте УЗО 10 мА.

werner написал :
Правильно ли обрисован узел с бойлером и стиралкой?

УЗО должно быть с рабочим током ≥40А! Если бойлер не более 1,5 кВт то обычно они чудненько с стиралкой работают на одном автомате 16А, в этом случае общегрупповое УЗО 25А 30 мА на бойлер и стиралку убрать, поставить УЗО 25А (16А) 10 мА после общего автомата бойлера и стиралки. Если бойлер мощный то УЗО 10 мА более 25А сложно найти, тогда нужно УЗО 25А 30 мА на бойлер и стиралку убрать, поставить по УЗО 25А (16А) 10 мА после автоматов бойлера и стиралки.

werner написал :
Принципиальна ли зашита перенапряжений?

Если стояк дохлый и были случаи что горела у многих техника то защита от временных перенапряжений октуальна.