Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1891067

зачем нужен так называемый фильтр, встроенный в удлинитель? разобрал свой: там шесть деталей. От чего и что именно он сглаживает помехи, нужен ли он вообще?
если нужен, то не проще ли поставить аналогичный, но более мощный прибор на силовом щитке у входа в квартиру?

Вероятно, речь про фильтр импульсных помех....
Лучше, когда он находится вблизи их источника, а не в щите.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Фильтр импульсных помех в первую очередь защищает сеть от импульсных помех из источника (компьютер и т.д.). И уже во вторую - из сети. А на некоторые обьекты фильтры помех ставят в ГРЩ, загляните
Есть разница по характеру и энергии помехи.

sergey_sav написал :
Лучше, когда он находится вблизи их источника,

Свой фильтр есть в потребителе.

sergey_sav написал :
а не в щите.

А от внешних помех лучше в щите,
чет типа мощного варистора PF-65.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Варистор - это от бросков с крутым фронтом.
Эх, не боролись вы с высокочастотными помехами...

Одинец написал :
Варистор - это от бросков с крутым фронтом.

Варистору без разницы постоянка или переменка.

Одинец написал :
Эх, не боролись вы с высокочастотными помехами...

С возрастанием частоты возрастает и крутизна фронта.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Варистор - это от большой энергии. Откроется и заставит сработать автомат (который в виде кнопочки). Причём в то время, пока автомат готовится сработать - ток идёт через варистор (то есть на нагрузке минимум напряжения).
А если ВЧ помеха с малой амплитудой - при чём тут варистор? Это уже работа для LC - фильтров...
Кстати, о птичках. В хорошем фильтре помех вышеупомянутые LC-фильтры - в металлическом корпусе, присоединённом к РЕ. А в самых хороших - LC фильтр разделён металлическими перегородками на 2-3 секции. А если там голяком один дросселёк и три крошечных кондёрчика - это так, для самоуспокоения. Лучше полного отсутствия, но ненамного.

извиняюсь,может не в тему....

вот такой фильтр крайне удобен,например - выключая комп(воткнутый в управляющую розетку) получаете одновременное отключение остальных розеток (колонки,монитор,принтер и т.д)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Kloun написал :
От чего и что именно он сглаживает помехи, нужен ли он вообще?

СФ предназначен для ограничения импульсных и ослабления ВЧ помех. Часто в СФ встроена защита от перегрузки и к.з.
Ограничение имп. помех - за счет варистора(-ов), ВЧ - (индуктивно)-емкостным фильтром.
Параметры СФ нормируются по ГОСТ Р 50745-95.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Одинец написал :
Варистор - это от большой энергии. Откроется и заставит сработать автомат (который в виде кнопочки). Причём в то время, пока автомат готовится сработать - ток идёт через варистор (то есть на нагрузке минимум напряжения).

Варистор может вызвать срабатывание автомата только при почти двойном перенапряжении:

iale написал :
Смотрим приложение. Для варистора на номин. напряжение 230В ( типовые в УЗИП ) по ВАХ определяем "ключевые" точки:
0,01А- 425V ( ~ 303V )
0,1А - 450V ( ~320V )
1A - 480V ( ~ 343V )
10А - 520V ( ~ 371V )

При этом "минимум напряжения на нагрузке" до момента срабатывания АВ будет заметно выше 500В.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Одинец написал :
Фильтр импульсных помех в первую очередь защищает сеть от импульсных помех из источника (компьютер и т.д.). И уже во вторую - из сети.

При этом на порядок хуже.
Вот пример достаточно дорогого (1230 руб.) фильтра MGE Pulsar 8:

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Во-во, живая иллюстрация к концу моего поста 7.
По поводу варистора: речь шла не о повышении напряжения вдвое, а о помехе (узкой), которая и выше киловольта бывает. Лампы накаливания и утюги с чайниками, да и даже обычный (без электроники) холодильник - не заметят. Компьютер - как минимум зависнет. А может и крякнуть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Одинец написал :
По поводу варистора: речь шла не о повышении напряжения вдвое, а о помехе (узкой), которая и выше киловольта бывает.

Варистору все равно что гасить - "узкую" или длительную помеху...до тех пор пока не будет превышен его энергетический параметр - макс. поглощаемая энергия.

Одинец написал :
Компьютер - как минимум зависнет. А может и крякнуть.

Нормально сделанный и протестированный ПК обязан обладать необходимой ЭМС, что обычно подтверждается соотв. сертификатом

Kamikaze написал :
Варистор может вызвать срабатывание автомата только при почти двойном перенапряжении:

Откуда данные? Что-то новенькое, что за варистор, что за автомат.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

filvik написал :
Откуда данные? Что-то новенькое,

ВАХ варистора. Может кому-то это и "новенькое".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
ВАХ варистора. Может кому-то это и "новенькое".

ВАХ варистора какого? Марка и показания к применению?