армированный стекловолокном ПП будет заливаться стяжкой .. дополнительно надо его чем то защищать ? в плане расширения .. гофрой и т.п.

Спасибо !!!!!

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Вообще то в Вашем вопросе ,уже и ответ написан.

имелось в виду , если трубы просто голыми оставить ??? чем грозит ??? я знаю что обычный в гофру кладут, а этот все таки армированный .... все равно нужно в гофру ????

lomalka написал :
все равно нужно в гофру ????

лучше в изофлексе

2lomalka снова конкурс "угадай мелодию"....где это применяется и для каких целей ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

прошу прощения ... стояки гвс и хвс находятся в сан узле ... а ванная комната расположена в 3 ех метрах от него ... протянули туда ПП 20 ( хол вода , гор. вода и стиралка ) .. и я забыл спросить , нужно ли как то изолировать трубы для компенсации линейного расширения их под стяжкой ????

2lomalka В стяжку планируете ? А покрытие на пол потом -плитка,ламинат или паркет ? Это я к тому, чтобы просверлив для крепления фанеру к стяжке, не попасть в трубы. На мой взгляд,половчей бы было по потолку эти 3м прокинуть, если он натяжной или подшивной из гипрока. Теплоизоляцию в обязательном порядке надо одевать на трубы.
Вот нормативное требование СП 40-101-96
"Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"

4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.