Как качественно изолировать соединение в грунте (чернозём)?
Два кабеля ПВС 3*1,5 в ПВХ трубе 20мм, стоит УЗО 0,03А.
2БОНУС
Два слоя, с перекрытием, термоусадки с клеем.
ПВХ труба не предназначена для прокладки в грунте. Используйте ПНД трубу.
Приношу извенения, труба стоит ПНД
У меня есть клей для ВВ термоусадочных муфт, если нужен другой подскажите товарную марку
БОНУС написал :
У меня есть клей для ВВ термоусадочных муфт
Я не знаю что это такое.
БОНУС написал :
подскажите товарную марку
Обычная термоусадочная трубка с клеевым составом, который расплавляется при нагреве и герметизирует место соединения.
Спасибо. Посмотрю на рынке.
2БОНУС
Гривен 20 стоит. Чтоб клей лучше прилип - потереть мелкой наждачкой оболочку кабеля (слегка) и обезжирить.
БОНУС написал :
Два кабеля ПВС 3*1,5
Провод ПВС не предназначен для прокладки в грунте.
Alex___dr
У автора не в грунте - в ПНД-трубе.