Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1895613

Как качественно изолировать соединение в грунте (чернозём)?
Два кабеля ПВС 3*1,5 в ПВХ трубе 20мм, стоит УЗО 0,03А.

2БОНУС
Два слоя, с перекрытием, термоусадки с клеем.
ПВХ труба не предназначена для прокладки в грунте. Используйте ПНД трубу.

Приношу извенения, труба стоит ПНД
У меня есть клей для ВВ термоусадочных муфт, если нужен другой подскажите товарную марку

БОНУС написал :
У меня есть клей для ВВ термоусадочных муфт

Я не знаю что это такое.

БОНУС написал :
подскажите товарную марку

Обычная термоусадочная трубка с клеевым составом, который расплавляется при нагреве и герметизирует место соединения.

Спасибо. Посмотрю на рынке.

2БОНУС
Гривен 20 стоит. Чтоб клей лучше прилип - потереть мелкой наждачкой оболочку кабеля (слегка) и обезжирить.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

БОНУС написал :
Два кабеля ПВС 3*1,5

Провод ПВС не предназначен для прокладки в грунте.

Alex___dr

У автора не в грунте - в ПНД-трубе.