Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.09.2006 Владимир Сообщений: 184
#1896337

Из фоток не очень понятно -

  1. номинал автомата вводного 40А а сечение провода которым зделана разводка (по виду не больше 4мм2(чёрный кабель)), а там у кого 2-х полюсник после счётчика так вообще от счётчика 2,5 мм2. Если нагрузить проводку на 40А щиточек полыхнёт
  2. если я правильно увидел - то не используется 3 фаза - почему? (третий орех пустой)
  3. рабочий ноль заведён не на жилу стояка а на корпус щитка, да ещё под такие винтики из под которых он уже начал вылезать. (Надёжнее орехом на нулевую жилу)
  4. безопасность даже если и повысилась за счёт использования новых автоматов то только вашего имущества от пожара в случае КЗ (хотя как указал выше это под очень большим вопросом) -а вот Ваша личная безопасноть как была никакой так и осталась - ни одного УЗО или дифа не применено
  5. Товарищ правильно подметил номинал автоматов 32 А а провода в них заправлены 2,5 мм2 т.е по всему щитку на лицо не соответствие между сечением кабеля и защищающего его автомата. При вводном номинале в 40А надо было разводить хотябы до Ваших первых автоматов 6мм2
  6. судя по однотипности установленных автоматов это так развлёкся электрик - фаза и ноль размыкаются не 2-х полюсником а 2-мя автоматами

Мои мелкие придирки:
а) Всё одним цветом проводов - ни хрена не понятно
б) Не видно - от Ореха один провод на все квартиры, или по проводу на квартиру? Должно быть второе.
в) А откуда там столько автоматов на 32? Электроплиты?
г) Там у кого-то голубой кабель с голубой и красной жилами - два отдельных автомата - заменить на двойной. Ибо запрещено.
д) Мог бы прикрутить прям на корпус щитка и PE-шинку. Хотя, на предпоследней фотке чётко видно что сечение стояка PE тут родить не позволяет. Но под винтик на корпус щитка проводк крутить - это порно.

День добрый уважаемые Мастера!Вот решился и у нас вопрос с переделкой щита на лестничной площадке.На фото ниже видно,что было до и стало после.Вопрос эстетики нас мало волнует,скорей все таки о безопасности,подскажите стало ли лучше чем было,именно по безопасности наших квартир.Делал ЖЭК-овский электрик,так,что не обессудьте.Спасибо!
[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()