Скажите пожалуйста, оформляю новые тех условия на присоединение к городским сетям, и в нем написано установить ограничитель мощности (у меня однофазный ввод),вот в чем вопрос сколько стоят работы по его установке тип РМТ 101,или ОМ 3....конечно же вместе с контактором,кто с этим сталкивался???
нет это уже сильно устарело,необходимо как написано на бумагах-релейная защита и автоматика... это всех вынуждают делать - я видел это как работает, если мне разрешили мощность 3 кВт,то при превышении например 3100 он отключает электроэнергию и через определенное время ,которое также выставляется - включается , так происходит до тех пор пока не убрать нагрузку поэтому и вопрос возник в цене его установки *разброс сильный*
Если у Вас в тех условиях прописана расчетная мощность 2,1 кВт и присутствуют такие фразы как ...установить коммутационные аппараты с релейной защитой и автоматикой,предусматривающей настройки по ограничению мощности,перегрузке...ТО ДА,если у Вас отдельный ввод то ограничители ставятся на СИП и называются ..ограничители типа PF...,что ещё хуже это своеобразные предохранители-перегорели и надо лезть наверх на опору!!
fantom757 написал :
Если у Вас в тех условиях прописана расчетная мощность 2,1 кВт и присутствуют такие фразы как ...установить коммутационные аппараты с релейной защитой и автоматикой
Такой фразы, к счастью, нет, есть цифра в договоре в 2.1 кВт и устное требование проверяющего инспектора установить входной автомат на 10А.
fantom757 написал :
нет это уже сильно устарело,необходимо как написано на бумагах-релейная защита и автоматика... это всех вынуждают делать - я видел это как работает, если мне разрешили мощность 3 кВт,то при превышении например 3100 он отключает электроэнергию и через определенное время ,которое также выставляется - включается , так происходит до тех пор пока не убрать нагрузку поэтому и вопрос возник в цене его установки *разброс сильный*
Наша фирма сейчас подготавливает к серийному выпуску две модели ограничителей мощности; - ОМ-63 (однофазный на ток до 63А, с сохранением всех функций УЗМ-50) и УЗОМ-3-1 - трёхфазный ограничитель мощности с прямой коммутацией до 60А на фазу и тоже с функцией УЗМ, только в трёхфазном исполнении. Анонс здесь на стр. 22 -
mastak, подскажите по вашему ОМ-63 - есть ли возможность сделать мгновенное отключение при КЗ ? У меня в подъезде вводный автомат при КЗ (плита эл. коротнула например) срабатывал вместе с автоматом в квартире - приходилось включать оба. Ваш ОМ-63 в таких ситуациях на вводе проблему бы решил кардинально, если бы не отключался позже этажного автомата.
Regressor Реле ОМ-63 имеет ток коммутации 80А, но не имеет дугогасительной камеры.
Поэтому ОМ-63 срабатывает при КЗ с задержкой 100мс. За это время должен сработать АВ (для этого и предназначенный). И только если АВ не сработал по какой-то из причин, цепь разорвёт реле ОМ-63.
Да, но ОМ-63 имеет датчик тока и теоретически способен отключать нагрузку при переходе тока через ноль - тогда вообще дугогасительная камера по идее не особо нужна. В теме про испытания УЗМ-51 вроде как реле вполне справлялась неоднократно с нагрузкой в 70А при том, что там отключение было сделано без перехода в 0 (датчик тока отсутствует).
Regressor, время срабатывания обычного автомата по отсечке при КЗ - менее одного полупериода. ОМ-63 "даже пикнуть не успеет", не то, что опередить автомат.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал : Regressor, время срабатывания обычного автомата по отсечке при КЗ - менее одного полупериода. ОМ-63 "даже пикнуть не успеет", не то, что опередить автомат.
Хм. Ньезнал Я почему-то думал, что время отключения гораааааздо больше. Тохды ой, смысла большого действительно нет.
А кстати в ОМ-63 серийном, что сейчас продается каким образом отключение реализовано ?
mastak написал :
...ОМ-63 срабатывает при КЗ с задержкой 100мс. За это время должен сработать АВ (для этого и предназначенный). И только если АВ не сработал по какой-то из причин, цепь разорвёт реле ОМ-63.
Kamikaze написал :
Интереснее вот что: привязывает ли ОМ-63 момент размыкания контактов к моменту перехода через ноль синусоиды тока (не напряжения)?
Да, именно это и хотел спросить.
И еще, mastak, ваша организация не думала на основе этих бистабильных реле с шунтом сделать модульные выключатели на дин рейку для контроля розеток в "умном" доме ? Я вот себе хотел такое сделать, но жаба придавила - получалось, надо на розетку (линию розеточную) ставить автомат, бистабильное реле, и группу доп.контактов (самое блин дорогое!), чтобы положение отслеживать. А тут по идее можно в одном модуле очень незадорого по себестоимости реализовать и управление и доп. контакты и отключение по превышению тока (и например 485 интерфейс прикрутить, чтобы на один шлейф все реле закинуть), и снятие показаний потребления. От сверхтоков в таком режиме будет защищать групповой дифф. Правда 1P+N наверное уже не влезет
Я вот все думаю, может заочумелить такое самому (корпуса взять от дешевых реле), но пока не нашел адекватного бистабильного реле по типу вашего - нигде не продается ничего похожего.