Здравствуйте, уважаемые мастера!
уже неделю читаю форум. много познавательного...
но т.к. я далек от данной темы в голове все перемешалось.
начинаю делать ремонт коридора поэтому рассматриваю вопрос переноса счетчика в квартиру. (панельный дом, зануления/заземления отродясь не было)
помогите, пожалуйста, с моими вопросами:

  1. если протянуть кабель в квартиру напрямую от распределительного щита (он у нас в подъезде), сделать заземление/зануление реально? или если в этажных щитах этого нет, то и в р/щ так же?
    и вообще, имеет ли смыл протяжка прямой линии, или проще с щита на площадке завести? (правда там "люминий" ооочень древний)

  2. имеется бойлер (1,7 квт; в туалете) и стиралка (2,0 квт; в ванной)
    можно их подключить на одну линию или лучше раздельные?
    что на них лучше поставить, узо или дифавтомат и какой номинал?

  3. какой автомат поставить на входе (перед счетчиком) если суммарная мощность потребителей 32 квт (хотя вряд ли все это будет включено одновременно)

P.S.: очень прошу не "пинать по почкам" за создание новой темы.
знаю что ответы на эти вопросы можно найти на форуме, но когда в этом не разбираешься намного понятнее когда видишь ответ именно на свой вопрос.

2denvnd А зачем эл. счетчик в квартире?

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

квартиру купили около 3-х месяцев назад и были крайне удивлены возросшим расходом электроэнергии
при том что на прошлой квартире была электроплита, а сейчас газ
выяснилось, ушлый сосед свой бойлер подцепил на наш счетчик.
за это время уже составлено было 3 акта о незаконном подключении. потом этот кабель вообще срезали.
но повторения подобного не хочется...

denvnd написал :

  1. если протянуть кабель в квартиру напрямую от распределительного щита (он у нас в подъезде), сделать заземление/зануление реально? или если в этажных щитах этого нет, то и в р/щ так же?

Прокладывайте в квартире трёхжильные кабеля, но жилу РЕ (жёлто -зелёную) нигде не подключайте. Рано или поздно будет проводится реконструкция эл.сети, тогда и подключите везде свой РЕ. и в квартире и в щите, рационализировать лучше не надо. неизвестно в каком состоянии вся сеть здания.

denvnd написал :

  1. имеется бойлер (1,7 квт; в туалете) и стиралка (2,0 квт; в ванной)
    можно их подключить на одну линию или лучше раздельные?
    что на них лучше поставить, узо или дифавтомат и какой номинал?

Лучше конечно раздельные линии, УЗО считается надёжнее дифа и если будет от нормального производителя то окажется скорее всего электромеханическим, что безопаснее чем электронный диф.
Номинал УЗО -40А/30 мА, после два автомата на 16А, с одного линия на бойлер, со второго на стиралку. Можно конечно и УЗО на каждую линию. но затратно и смысла особого нет.

denvnd написал :

  1. какой автомат поставить на входе (перед счетчиком) если суммарная мощность потребителей 32 квт (хотя вряд ли все это будет включено одновременно)

Автомат подбирается не по суммарной мощности потребителя, сначала подбирается кабель под суммарную мощность, затем автомат (для защиты кабеля) и счётчик.

P.S.
denvnd , соседу набейте морду, а счётчик переносить Вам могут не разрешить электросети, да и на самом деле зачем вам эта приблуда в коридоре нужна ?

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

dmitriev01 написал :
сначала подбирается кабель под суммарную мощность

в комнатах уже заменен: розетки - ввг 3х2,5; свет - ввг 3х1,5
друг подогнал nym 3х2,5. на бойлер со стиралкой подойдет?

а на ввод какой кабель нужен?

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

dmitriev01 написал :
рационализировать лучше не надо. неизвестно в каком состоянии вся сеть здания.

после аварии на подстанции, к дому протянули новый кабель (год назад) и щит в подъезде заменили
а на замену стояков у них денег не хватило

а напрямую кабель тянуть не особо дорого выходит. там ~10 метров

denvnd написал :
друг подогнал nym 3х2,5. на бойлер со стиралкой подойдет?

Конечно )))

denvnd написал :
а на ввод какой кабель нужен?

denvnd написал :
32 квт

32кВт / 220В = 145А , Вы сначала спросите кто Вам даст разрешение на подключение такой мощи. Вы неправильно подсчитали, ведь всё электрооборудование не будет работать разом, надо взять номинальную нагрузку.

denvnd написал :
после аварии на подстанции, к дому протянули новый кабель (год назад) и щит в подъезде заменили

Если новый щит, новый кабель - то давайте фото.
А я до семи лет в Североморске жил. так что можно сказать земляки )))

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

вот ведь... интернет. )))))
вот так случайно встретить земляка )))


я же говорил что 32 квт это все что в доме есть, вместе с обогревателями, фенами, кофемолками и т.п.
как подсчитать номинальную нагрузку?

фотки не могу выложить: каюель же в земле, и РЩ под замком. доступ только у УК

кстати, все разрешительные докцменты на перенос счетчика уже на руках
только осталось решить тянуть свою линию или нет.

меня сильно смущает наш щит на площадке. сомневаюсь что эта проводка выдержит нашу нагрузку
(мы в месяц по 450-500 квт "съедаем")
но более важно для меня наличие защиты. ведь маленькие дети...
ладно меня шарахнет, а дете жалко

denvnd написал :
как подсчитать номинальную нагрузку?

Номинальная нагрузка =обычной .
Считаем :ст.автомат +бойлер +освещение во всех комнатах +телевизор.Как правило этого достаточно.
У Вас как я понимаю газовая плита не электрическая ???

denvnd написал :
кстати, все разрешительные докцменты на перенос счетчика уже на руках
только осталось решить тянуть свою линию или нет.

В таком случае конечно тянуть, 10м. это не расстояние

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

обычная нагрузка ~5 квт
плита газовая

а какой именно кабель тянуть?

кстати, выложил фото нашего щита (это скорее shit'ок)
к нему просто страшно подключаться

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2denvnd Щиток, конечно, страшный, да и сечение стояка по нынешним временам ни в красную армию. Тянуть свой кабель - целесообразно. Сейчас в новостроях при однофазном подключении дают не более 11кВт (АВ 50 А) на квартиру, а это уже кабель 10мм2. Больше брать смысла не вижу, т.к. коэфф-т спроса у бытовых потребителей весьма низок.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

спасибо за ответы...
если можно, что-то вроде итога:
-узо 40А/30мА + АВ 2х16А
-кабель на бойлер кладу тот что есть - NYM 3x2.5

-кабель на ввод 3х10? медь, люминь?
-и какой номинал автомата на ввод (до счетчика)?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

denvnd, номинал автомата до счетчика тот который стоял. Провод тянуть медный.

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

никакого не было автомата.
ввод идет сразу в счетчик и после на автоматы.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Автоматов 2? по 16 А?

Я бы вам посоветовал поставить в щит селективный автомат или рубильник с тепловым расцепителем на 32 или 40 А

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

будет 4 автомата, узо+2автомата

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

denvnd написал :
будет 4 автомата, узо+2автомата

ну это в квартирном щите.

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

конечно, а где еще нужны?
линия будет прямая от распред.щита

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

В этажном щите. Я сделал так: узо 63А ток утечки 300 мА(противопожарное)=>АВ 63А линия 3 ПВ-3 (16 кв мм) в гофре=> счетчик=> рубильник=>реле перенапряжения=> контактор=>групповые узо=>групповые АВ
Кстати линия у меня то же 10 м

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

пока что собираюсь сделать отдельный ввод и перенести счетчик с минимумом автоматов + защиту на бойлер
что практичнее ставить перед счетчиком, автомат или рубильник?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Рубильники по практике дороже чем АВ. Но если АВ обычный(не селективный) то при КЗ на любой линии выбивает все вплоть до вводного

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

а номинал вводного АВ какой нужен?
как у Вас? 63А

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

denvnd, я свой номинал выбил из УК. А так столи 2 по 16 (на 4 х комнатную кв). Посмотрите какие номиналы у соседей. Если не прояснится, то надо разговаривать с УК. Если вы например будите потреблять больше чем способен выдержать стояк, и таких наберется несколько квартир, то в лучшем случае замена стояка, а в худшем ВРУ

Регистрация: 02.07.2010 Мурманск Сообщений: 28

в нашем энергосбыте мне выдали разрешение на проведение своей линии на 13квт

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Это около 60 А. Тогда автомат на 63. Вопрос только каким проводом тянуть. Я взял 16 кв мм по причине ведения пучком в гофре

denvnd написал :
обычная нагрузка ~5 квт
плита газовая

denvnd написал :
в нашем энергосбыте мне выдали разрешение на проведение своей линии на 13квт

gugulaki написал :
Вопрос только каким проводом тянуть. Я взял 16 кв мм по причине ведения пучком в гофре

И 10 кв.мм. за глаза хватит, навряд ли нагрузка превысит 7кВт, да и длина всего 10 метров.