Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1899162

Какую максимально допустимую нагрузку я могу повесить на
провод СИП 4х50 при однофазном подключении, т.е. задействуются только
два проводника и длине линии-500 метров?
Чем различаются провода СИП-1, СИП-2, СИП-3 и т.д.?
Спасибо!

=ТимохА=

А ТП готова к такой асимметричной нагрузке?
Почему бы не подключить по два проводника?
Скорее всего 195А по фазным жилам, если СИП современный.

ВТБ! написал :
А ТП готова к такой асимметричной нагрузке?
Почему бы не подключить по два проводника?
Скорее всего 195А по фазным жилам, если СИП современный.

Подключение моей линии не к ТП, а к деревенской, существующей 3-х фазной воздушке .
По техническим условиям мне выделена мощность 5кВт при однофазном подключении.
Проекта пока нет, но проектировщик на словах объяснил, что при такой длине провода (500м)
минимальное сечение, необходимо применить 50мм.кв Так ли это?
Провод СИП 50мм.кв существует только 4-х жильный. Так ли это?
В дальнейшем на мою линию, возможно, подключатся еще несколько домов, которые
внесут свою материальную лепту , ибо очень дорого.
Вот я и прикидываю сколько можно повесить нагрузки на СИП 4Х50 длиной 500м кроме моих 5кВт.?

=ТимохА= написал :
5кВт

Ясно, Ваша проблема не в температурной стойкости изоляции, как я решил, а в падении напряжения.
На несколько домов выгоднее, наверное, ВЛЗ на 10 киловольт и свою КТП.

А так, проектировщик скорее прав: при таком проводе минимум полтора десятка вольт потеряете при полной мощности относительно точки подключения к ВЛ.

Есть возможность проложить эту линию непосредственно от ТП? Скорее всего при этом можно задействовать существующие опоры ВЛ.
Неплохо предусмотреть возможность установить впоследствии свою КТП на новый посёлок, если с 10кВ не получается.

еще несколько домов

По два дома (с такой же выделенной мощностью) на фазу вполне.
Со своей КТП можно даже больше.

Провод предпочтительно 3*50+1*70, а автоматы желательно применять с характеристикой В.

=ТимохА= написал :
Подключение моей линии не к ТП, а к деревенской, существующей 3-х фазной воздушке .
По техническим условиям мне выделена мощность 5кВт при однофазном подключении

а вы про постановление 334 что-нибудь слышали?если почитать сей докУмент,то вы имеете право на 15кВт,и проблемы с ВЛ-не ваши проблемы.

4Серый написал :
а вы про постановление 334 что-нибудь слышали?если почитать сей докУмент,то вы имеете право на 15кВт,и проблемы с ВЛ-не ваши проблемы.

Постановление читал...не укладываюсь в 300метров...А вот с киловаттами с сетевиками
можно поспорить

4Серый написал :
вы имеете право

Метров многовато.