Друзья, я сегодня впервые запустил бойлер и был потрясен, обнаружив, что из группы безопасности постоянно подтекает вода. Бойлер Austria Email EKH-80, группа безопасности штатная. На входе редуктор Far, давление на подаче 3 бар, термостат установлен на 60 градусов.
Я был уверен, что вода из группы безопасности должна течь только в аварийной ситуации, когда давление внутри бойлера превышает 6 бар. А она подтекает оттуда довольно регулярно. Нормально ли это?
Если окажется, что так и должно быть, я сделаю отвод из группы безопасности в канализацию. Будет ли правильно, если я сделаю отвод напрямую глухой трубой, без разрыва струи, чтобы избежать запаха из места разрыва?
В данный момент подключение выглядит как на приложенной фотографии.
Не понял,в чем потрясение?Это простая физика:вода нагрелась-расширилась-давление возросло.
Да капать должно,лучше организовать слив через сифон,тем более,что ваша ГБ(Caleffi,если не ошибаюсь) прямо заточена под это.Сифон накручивается на белую пластиковую резьбу.
О, спасибо. Я опасался, что группа безопасности может быть неисправна.
Тогда вопрос по организации слива. Бойлером мы будем пользоваться лишь две недели в году, во время отключения г/в. Не пересохнет ли за это время гидрозатвор в сифоне, и начнет ли распространяться запах из канализации через "место разрыва струи"?
Да капает, обычно, только при первом нагреве, когда бойлер заполнен холодной водой полностью. Далее капать практически не будет, т.к. при нормальном режиме эксплуатации кран горячей воды открывается постоянно и излишек давления сбрасывается.
ДОКА написал :
Да капать должно,лучше организовать слив через сифон,тем более,что ваша ГБ(Caleffi,если не ошибаюсь) прямо заточена под это.Сифон накручивается на белую пластиковую резьбу.
Я чуть не спятил, пытаясь найти сифон на 1".
Вот такой подойдет?
И еще подскажите, пжлста, на каком рынке/в каком магазине такие сифоны водятся?
Dominus написал :
Друзья, я сегодня впервые запустил бойлер и был потрясен
Нормально все. Так и должно быть.
Dominus написал :
Тогда вопрос по организации слива. Бойлером мы будем пользоваться лишь две недели в году, во время отключения г/в. Не пересохнет ли за это время гидрозатвор в сифоне, и начнет ли распространяться запах из канализации через "место разрыва струи"?
Пересохнет. Поставьте бойлер в спящий режим, чтоб он подливал в сифон воду.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.