Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1900827

Здравствуйте. Подскажите. Собрали мне щит. На днях а пытался испытать вентилятор. начал подключать его к двум проводам и случайно замкнул их. произошло кор. замыкание. Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток. У меня подозрение , что то не так.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Все так ,тут таких тем дохрена.

РекламаБоксы IEK серии PRIME

Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!

Подробнее
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Ну для начала типы и номиналы автоматов нужны...

вот фото щитка. Ваше мнение?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 771

Автоматы разные бывают, на разную силу тока, с разной чувствительностью В, С и т.п.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

tnt написал :
Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток.

Вместо фотографии можно было дать данные автомата, через который вы вентилятор подключали и диффавтомата, который сработал в этажном щите.

Два вопроса волнуют:

  1. Кто не удержался и воткнул таки в нормальный щиток автомат SHIT?
  2. Зачем для России делают автоматы с сервисным окном "под подпись", все равно на пластике все накарябали.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

Elvostok написал :
Зачем для России делают автоматы с сервисным окном "под подпись", все равно на пластике все накарябали.

Откуда там на Диком Западе могут знать наши национальные особенности и традиции?

tnt написал :
автомат группы розеток

Может быть это

Elvostok написал :
SHIT?

Elvostok написал :
все равно на пластике все накарябали.

причем это место автомата теоретически должно закрываться крышкой щитка

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

2tnt А зачем вам вообще этот щиток, если вы предпочитаете под напряжением работать?

tnt написал :
Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток


А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества.
Вот оно че михалыч.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

Насяльника написал :
А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества.

Вы перепутали темы - здесь вопрос не о качестве, а о грамотности схемы.

Хм картинка конечно не очень, но на розетках я 32А не увидел.
А по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

Насяльника написал :
по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать

Совсем не обязательно. Чтобы сработал и групповой, в этажном щите и квартирном должны стоять однотипные автоматы, а в этажном наверняка стоит электронный диффавтомат на те же 25А, что и в квартирном преобладают. А потом, мы не знаем точно - было ли это КЗ или замыкание фазы на РЕ. Возможно даже и N на РЕ - про дугу тоже не было ни слова. А может и "Щит" стоит на защите вентилятора ...
В общем, вариантов может быть множество и вопрос наверняка не в качестве.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

А зачем вводной 3-х фазный на 63А? У вас что 40кВт установленная мощность?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

NazAnd написал :
А зачем вводной 3-х фазный на 63А?

Это рубильник.

Есть такое слово - селективность. Чего проще?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

Uri-Uri написал :
Есть такое слово - селективность. Чего проще?

О какой селективности в данном случае может идти речь, если почти половина групповых автоматов по номиналу равна вводному.

avmal написал :
О какой селективности в данном случае может идти речь, если почти половина групповых автоматов по номиналу равна вводному.

Вот именно. О чем говорить? Нет расчета - нет и нормальной работы схемы. Чувствительность в виде буквенного индекса не панацея. К сожалению, очень много монтажников руководствуется именно этим, опуская расчетную часть. Бывает, что банальный пуск электродвигателя по условию защиты заканчивается установкой автоматики треугольник-звезда...

Ну номинал автомата в подъезде во избежание подобных сюрпризов должен быть на порядок выше номенала самого большого автомата в вашем щите (грубо говоря) или менее чувствительнее виде буквенного индекса ! тоже и к УЗО !

менее чувствительнее виде буквенного индекса - при условии установленных автоматов одинакового номинала подъездного и вводного автомата .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

Дрон написал :
менее чувствительнее виде буквенного индекса - при условии установленных автоматов одинакового номинала подъездного и вводного автомата .

При нормальной проводке характеристика не поможет при КЗ - сработают одновременно.

Дрон написал :
тоже и к УЗО !

Для УЗО селективность определена конкретно - уставка дифференциального тока у вышестоящего аппарата должна быть не менее, чем в три раза превосходить уставку нижнего. Это же касается и времени срабатывания.

Дрон написал :
Ну номинал автомата в подъезде во избежание подобных сюрпризов должен быть на порядок выше номенала самого большого автомата в вашем щите (грубо говоря)

Например "самый большой" 25А -> в "подъезде" 250А ?

В вашем случае "на порядок выше" - 25А -> в "подъезде" 32А ! (для не грамотных).

avmal написал :

Что значит - При нормальной проводке ...
И по како причине - характеристика не поможет при КЗ - сработают одновременно. Ведь если я не ошибаюсь, то чувствительность в виде буквенного индекса для того и предназначена чтоб разрешить подобный прецедент ? или я не прав ?

Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток.

  • ну в вашем случае может быть ещё один момент. - если у вас "новостройка", то возможно ваша квартира подключена по временной схеме и стоит ограничивающий автомат 10А. И 25А автоматы я бы не стал ставить на кабель 3*2,5 максимум 20А !!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33952

Дрон написал :
Что значит - При нормальной проводке ...

Это значит, что замерив сопротивление пели "фаза-ноль", вы поймёте, что ожидаемый ток КЗ перекроет как характеристику В, так и С. Для того, чтобы автомат с характеристикой С не сработал, надо иметь НЕнормальную проводку - маленькое сечение, соединения, имеющие большое переходное сопротивление, т.е. склонные к искрообразованию, нагреву, возгоранию ... И то будет зависеть от расстояния до места КЗ.

Дрон написал :
В вашем случае "на порядок выше" - 25А -> в "подъезде" 32А ! (для не грамотных).

Для ЛЯТЬ грамотных птушников- порядок Это Один Птушник умноженный на 10

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Позволю себе дополнить,большое значение имеет сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе,
ведь даже если в квартире сделана суперпроводка(например на сверхроводящих проводниках )
при большом сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе при КЗ также не сработают автоматы.
Я например всегда начинаю монаж с замера сопротивления петли "фаза-ноль" на вводе это дает мне,на сколько групп надо разбивать,ведь если к примеру на
группу розеток надо 30 а а по току КЗ (и сопротивление пели "фаза-ноль" на вводе) это не выходить,тогда разбиваю еще.