Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.01.2010 Архангельск Сообщений: 5
#1904829

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в решении следующей проблемы:
На входе в квартиру стоит автомат 3P C25, а за ним три 1P C16. Недавно еще поменяли счетчик на двухтарифный (к сведению) (стоит между ними).
Проблема в следующем:
При нагрузке около 2 кВт (+/-) по каждой линии отключается главный автомат 3P C25. На ощупь он теплый после срабатывания. Все три 1P C16 при этом работают, холодные, не срабатывают.
Квартиру недавно купили. Проводка и автоматы (срок работы ~ 10 лет) остались от прежних хозяев. Единственное, что изменилось - это новый эл/счетчик.
Понимаю, что вызов электрика нужен по-любому.
Вопрос в следующем: это проблема автомата 3P C25? Он может "износиться"? Или просто при установке нового счетчика контакты были не плотно прижаты?
P.S. Предупреждаю, что я далек от электрики, если где-то не так выразился ;-)
P.S.S. Счетчик ставил мастер от электр.сетей, что обслуживает город, и продает счетчики.

Отключается от 2 кВт, или когда в каждой из трёх линий по 2 кВТ ?

Регистрация: 28.01.2010 Архангельск Сообщений: 5

Когда по каждой линии одновременно по ~ 2 кВт (утюг на одной, кипятильник на другой, плита на третьей, ну и по мелочи еще)

Даже для 16 А автомата 2 Квт половина нормы. Может контакты ослабли может автомат плохого качества

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

igor-arh написал :
Или просто при установке нового счетчика контакты были не плотно прижаты?

Думаю, что именно это. Проверить можно элементарной протяжкой клемм на автомате.

Регистрация: 28.01.2010 Архангельск Сообщений: 5

Спасибо за ответы! Попробую подтянуть клеммы.

igor-arh написал :
протяжкой клемм на автомате.

Особенно нижней.