Надо было класть под дорожками в песчаной подушке. И сделать отводы на фонари в защитном рукаве. У меня на участке так и сделано. Провод ВВГнг. 3*2,5. УЗО 30мА. Автомат 10А.
Углублен на 10см. Используется уже 7лет
Спасибо, буду учиться пользоваться, но по моей теме в приведенной ссылке толком ничего не сказано, может кто поможет найти ответы на поставленные вопросы или поделиться опытом?
Собственно вопрос. Есть участок (песок) с дорожками. Нужно сделать освещение по дорожкам, так же будет насос на полив, освещение и розетка на беседку, ну может где то еще розетку. Электрики посчитали, выдали не подъемную сумму (там много копать), поэтому хочу прокопать траншеи и по возможности развести электрику хочу сам, а подключать на автоматы и к столбу уже электрики. Сделать хочу на 3-4 автомата + вход для генератора . Длинна всех проводов 150-250 м. Вопросы:
Глубина траншеи 80 см?
Какой кабель и из какого материала брать?
Защитные трубы ПВХ или металорукав ?
Для каждого отдельного автомата отдельный провод ?
Что еще нужно знать?
Спасиб