УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)...
Поскольку напряжение между N и РЕ мало, то для того, чтобы при утечке с N на РЕ сработало УЗО, необходимо, чтобы сопротивление утечки было очень маленьким. Практически, в абсолютном большинстве случаев, УЗО срабатывает только при непосредственном замыкании N и РЕ (после УЗО).
Сейчас обмозговал ситуацию возникшую месяца 3 назад. Я не электрик. Дом 5ти этажка - панелька. Стояк 2х проводка. В квартире 3х проводка, так как все билось током, РЕ подключил в 3х местах к арматуре(потолка) дома и хотел РЕ еще с нолем в этажном щитке соединить, но УЗО срабатывало, сейчас не помню, но по моему оно срабатывало при включении нагрузки. РЕ от ноля в этаж. щите отключил, теперь так и есть (РЕ к арматуре дома). Между нолем и арматурой (РЕ) около 4В. Ничего током не бьется. Вроде задача решена, но...
Вопрос: Я фактически выполнил, если можно так сказать, повторное заземление N, УЗО не должно было сработать на замыкание РЕ и N до УЗО, но по факту оказалось лучше, оно сработало обнаружив опасный потенциал на РЕ. Разъясните, спасибо!
Вот еще из Helpa Организация системы заземления ТТ
Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.
Как может быть повреждено УЗО? Это ведь фактически мой случай, только УЗО не сгорело (4В между N и РЕ), а сработало.
avmal написал :
Из-за разности потенциалов между РЕ и N.
Но
ink_mast написал :
хотел РЕ еще с нолем в этажном щитке соединить
то есть до УЗО, я понимаю если бы после узо я соединил РЕ и N. А теперь? РЕ и N разъединил до УЗО и все нормально, то есть ток утечки меньше. За счет чего?
Как включены приборы, в розетке не перепутаны N и PE, УЗО не важно как соединено до него - важно как после, т.к. оно сравнивает токи проходящие через полюса.
(РЕN делится до УЗО на N и РЕ стандартное решение)
У вас вход сверху или снизу по схеме?
filvik написал :
Как включены приборы, в розетке не перепутаны N и PE
Ничего не перепутано.
filvik написал :
У вас вход сверху или снизу по схеме?
Сверху.
filvik написал :
(РЕN делится до УЗО на N и РЕ стандартное решение)
В щитке PEN нету. Нестандартно само место заземления, оно не на точке разделения N и РЕ, может оно? Я вот и не пойму почему оно срабатывало.
И
ink_mast написал :
Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению УЗО
Это стандартная схема деления в РЕN на РЕ и N, и УЗО имее только погонную утечку от длины провода (если в кабеле три провода L,N,PE), нужны километры проводов для сработки УЗО, что-то вы не договариваете? Проще, нарисуйте примерный путь утечки с L или N для сработки УЗО. (при отсутствии подключенных приборов т.к. вы считаете что в розетках соединили правильно).
Что за шинка на N после УЗО, на кой ......?
filvik написал :
Проще, нарисуйте примерный путь утечки с L или N для сработки УЗО.
В моем понимании утечка должна быть ниже УЗО по схеме. Тогда отключение РЕ от N в этажном щитке это не решило бы, УЗО так и отключалось бы. Как я думаю на РЕ шину я вынес потенциал с N и вот результат. Можно попробовать опять замкнуть РЕ и N в щитке, но хотелось без экспериментов (если опять сработает и что, а тогда оно срабатывало однозначно как будто так и должно), в теории.
filvik написал :
Что за шинка на N после УЗО, на кой ......?
шина N после УЗО 3 АВ. УЗО стоит одно на квартиру.
ink_mast написал :
Как я думаю на РЕ шину я вынес потенциал с N и вот результат.
Как можно внести потенциал если как вы говорите вход сверху, УЗО стоит после подсоединения и эти внесенные токи через него не проходят, в нарисованном виде сработки быть не может , смотрите не перепутаны N и PE в розетке и не включен-ли туда маломощный потребитель (например зарядник для телефона, радио-часы и т.д.) Марка УЗО и его токи?
сопротивлением, чем оно выше, тем меньше ток. Вот 15-30мА и не набирается, а при подключении к N набиралось. Тогда это плохо, надо искать. Попробую всех потребителей отсоединить, подключить РЕ к N чего будет при включении питания.
ink_mast написал :
сопротивлением, чем оно выше, тем меньше ток. Вот 15-30мА и не набирается
У вас вся эта муть на ВХОДЕ и к токам проходящим через УЗО отношения не имеет.
(опасно такое подключение при обрыве ноля все будут подключены через ваш проводник к арматуре и он может загореть, согласно вашей схеме).
ink_mast написал :
а при подключении к N набиралось.
По N течет ток нагрузки как и по L и только при неравенстве этих токов срабатывает УЗО, тогда где с N утечка после УЗО и куда?
ink_mast написал :
Попробую всех потребителей отсоединить
Ближе к теме и проверте в розетках подключение N и PE.
filvik написал :
опасно такое подключение при обрыве ноля все будут подключены через ваш проводник к арматуре и он может загореть, согласно вашей схеме
Я его отключил не успев подключить, когда УЗО срабатывало. И зануление у меня никак нельзя.
filvik написал :
тогда где с N утечка после УЗО и куда?
filvik написал :
Ближе к теме и проверте в розетках подключение N и PE.
N и PE в розетках проверено.
Сейчас подключил опять РЕ к N, вскипятил чайник, УЗО не сработало. Вернее что тогда творилось, при срабатывании УЗО. С тех пор ничего не изменилось, только пересел с фазы 245В на 225В и все. Спасибо всем откликнувшимся.
Да уже знаю, только причина тех срабатываний для меня теперь тайна, потому как ни чего не делалось, просто РЕ откинул от N. Либо придется всех потребителей проверять.