Всем привет!
Кто-нибудь подскажет, с чего начать поиск виновного?
Вчера заходим в квартиру, пытаемся включить свет - не получается, в щитке УЗО выбило (Легран, 63А, 30мА, тип АС). Включили мы его обратно - его опять выбило. Включили второй раз - выбило. Включили третий раз - включилось. Странно. То срабатывает, то не срабатывает.. Разве так бывает?

В тот момент все остальные автоматы и УЗО в щитке были включены (кроме автомата и УЗО, которые относятся к линии "водонагреватель"; она не включалась несколько недель за ненадобностью).

Недавно сделали ремонт, поменяли всю проводку.
Так как мы в квартире еще не живем, то из электроприборов работает один холодильник (проверили сразу - он холодный, несмотря на жару в квартире и то, что электричества нет; видимо, недавно отключилось, прямо перед нашим приходом; а может УЗО выбило в тот момент, когда мы попытались включить свет).

Включены в сеть: чайник, стиралка, плита, душ.кабина, все светильники.
Проводку сделали еще летом прошлого года, розетки подключили этой весной. С тех пор все работало без сбоев, весь свет много раз включали и выключали, я лично в каждую розетку включала фен. Прораб за провод схватился - один из автоматов сработал.
Хотя, говорят, после установки розеток нужно их проверить с помощью специалиста... этого мы не делали.

//На картинке сработавшее УЗО в красном квадрате, а перечеркнуты автомат и узо, которые просто были выключены (линия "водонагреватель").

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

хозяйкa написал :
Включили третий раз - включилось.

Теперь не найдете, пока снова не отключиться УЗО. Но все проверить надо обязательно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

хозяйкa написал :
Кто-нибудь подскажет, с чего начать поиск виновного?

Если утечка "фаза-защитный ноль", то повреждённую линию можно найти отключив все автоматы, включив УЗО и последовательно их включая до срабатывания УЗО. Если утечка "рабочий ноль-защитный ноль", то с этим будут проблемы - придётся отключать с нулевой шины все нули и последовательно подключать до срабатывания УЗО. Останется только найти линию, к которой этот ноль относится. Будь у вас автоматы 1Р+N, то всё бы упростилось ...
А причиной может быть что-угодно - тёплый пол, кондиционер, освещение ...

Утечка может быть и "рабочий ноль - земля" через трубу, человека, кошку и пр.

avmal написал :
проблемы - придётся отключать с нулевой шины все нули и последовательно подключать до срабатывания УЗО

Разве это проблема?

ink_mast написал :
Теперь не найдете, пока снова не отключиться УЗО

Можно найти прозвонкой линий. А УЗО, возможно, на свалку

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Проверьте исправность УЗО. Потом можно дальше искать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Impuls написал :
Разве это проблема?

Считаете, что для потребителя обкусить после отключения повреждённые жилы и зачистить, чтобы подключить на место не проблема?

хозяйкa написал :
Прораб за провод схватился - один из автоматов сработал.

Какой из автоматов испугался прораба?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

filvik написал :
Какой из автоматов испугался прораба?

Это надо ПРОРАБа спросить, он здесь, чем он его напугал.

ink_mast написал :
чем он его напугал.

Феномен- заставить сработать АВ, круто.

Всем большое спасибо! Будем думать.

filvik написал :
Какой из автоматов испугался прораба?

Свет1 или Свет2 (оба Легран С10).

Вот поэтому я всегда и доказываю что головное УЗО при каскадном подключении должно быть S100 или S300 (S - селективное)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Maxim_Al написал :
Вот поэтому я всегда и доказываю что головное УЗО при каскадном подключении должно быть S100 или S300 (S - селективное)

В этой теме про каскадное подключение нет ни слова.

Со слов мужа, в светильнике перемычка у патрона плохо фиксировалась, был плохой контакт, искрило. Прав был Solovey в другой теме: "Вот подпортится изоляция где-нибудь в одном месте и останется вся квартира без электричества".
Продам лишнее УЗО 63А 30mA, тип АС!!! :-))))))))

(И все равно мне не нравится что неделю назад УЗО начало выключаться даже со всеми выключенными автоматами, в том числе с выключенным входным автоматом )

хозяйкa написал :
(И все равно мне не нравится что неделю назад УЗО начало выключаться даже со всеми выключенными автоматами, в том числе с выключенным входным автоматом )

Если входной автомат 2P (рвёт фазу и ноль), то проблема в УЗО. Его нужно снять, взвеcти и хорошенько потрясти и посмотреть будет ли оно отрубаться.

Если входной автомат рвёт только фазу, то скорее всего у Вас в квартире где-то N замыкается на PE.
В том случае если срабатывание УЗО происходят в случайные моменты времени Вам лучше поставить ещё одно УЗО и часть линий пустить через него.
Если УЗО начало срабатывать постоянно, то нужно отключать нули линий после УЗО и смотреть отключение какого нуля больше не приводит к срабатыванию УЗО.