Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.07.2010 Волгоград Сообщений: 5
#1912772

Что за фигня? Между фазой и нулем, утрированно, напряжение 220 В. А между нулем и землей напряжение составляет 80 В - откуда это, ведь напряжение быть не должно.
От этого, как мне кажется, все бытовые приборы на корпусе имеют напряжение (легкое). Приходили электрики пожали плечами, сказали статика, я не поверил.
Подскажите в чем может быть проблема? Если на щитке все в норме.
П.с. к тому же счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?

Какой щиток, какой счетчик, как все включено? Дом частный или квартира и счетчик в общем щитке?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Iva034 написал :
в чем может быть проблема?

Ни где не перепутали N и РЕ?
Когда возникает разность потенциалов?

Фильтр быт.техники, "пилот" даёт потенциал на РЕ.

Регистрация: 13.07.2010 Волгоград Сообщений: 5

Счетчик электронный (цэ68076). Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке. Все включено через выключатели (с 16 и пара с 25 (говорите простым сленгом, электрик пока из меня слабый))
нет не перепутал, какое то время было все нормально, даже если и перепутано, не может быть такого потенциала (имхо).

Добавлю еще...после включения через фильтр (комп например), на контакте фильтре РЕ имеется такой же потенциал..отвозил на ремонт фильтр..сказала все в нем отлично...никаких напряжений нет. Заменил все фильтры, изменений никаких

Iva034 написал :
Заменил все фильтры, изменений никаких

Зря меняли - так и должно быть. Куда подключён РЕ?

Регистрация: 13.07.2010 Волгоград Сообщений: 5

sanykrimea написал :
Зря меняли - так и должно быть.

должна вся техника с метал. корпусом меня током бить?

и счетчик крутится как эпилептик в припадке...500 кВ намотал пока был в отпуске

Iva034 написал :
Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке.

Возможно ли фото эт. щита (стоячных проводов и подключение вашего) и квартирного.

2Iva034 А как же? От L и N 2 конденсатора сходятся на PE. Потенциал не уходит в землю через проводник - он уходит через Вас лично. Ищите контакт на шине РЕN

Так это началось внезапно или после каких то переподключений у Вас или может на общем щитке? Может перепутали РЕ и N. Некоторые электронные счетчики считают не только по фазе но и по нейтрали. Отключите автоматы посмотрите не идет ли ток по нейтрали

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Iva034 написал :
в чем может быть проблема?

Быстрее всего РЕ в воздухе висит.

Регистрация: 13.07.2010 Волгоград Сообщений: 5

Вот какое смог фото высылаю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Iva034 написал :
фото высылаю

Что за голубой провод у вас на шине РЕ?

О, видно опять крутой монтаж ЭЛЕХТРИКИ сделали. МРАК.

avmal написал :
Что за голубой провод у вас на шине РЕ?

У меня аналогичный вопрос. ???.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

УЗО скорее неисправно еще и на 100мА, на фото ввод УЗО похоже подгоревший. Поэтому у вас идет где-то утечка, УЗО неисправно (не срабатывает), на РЕ потенциал, вот и связь

Iva034 написал :
счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?

Это мое предположение.
Замените УЗО на 30мА. Потом найдете утечку.

ink_mast написал :
УЗО скорее неисправно

УЗО можно проверить кнопкой ТЕСТ, нет никакой проблемы.

Посмотреть бы на фото другого конца кабеля питающего этот щиток...

Регистрация: 13.07.2010 Волгоград Сообщений: 5

ух..оказывается узо не к черту вообще...этот синий провод вообще никто не знает для чего он...куда то идет...направление решение проблемы понятно, будем принимать меры.

Огромную благодарность выражаю всем присутствующим!!! Спасибо.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Iva034 написал :
направление решение проблемы понятно

УЗО ставьте не более 30мА =0,03А тип А. У вас стояло на 100мА=0,1А тип АС.
Удачи!

Регистрация: 05.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 37

Iva034 написал :
Вот какое смог фото высылаю

А на крышке счетчика закрывающего клеммник след от коротыша?

Регистрация: 20.04.2010 Новосибирск Сообщений: 31

Ничего вы не понимаете
Это не для средних умов .... это же электро - искусство высшей пробы...
Узо 100мА это как я понимаю вводное - от пожара
за ним идет чтото похожее на разделение PEN на PE и N причем в качестве перемычки выступает корпус щитка.
Я бы в квартиру ввел 3 провода L1,N,PE с разделением на магистральном проводе
тк в такой схеме ваш щиток оказывается под потенциалом при включении нагрузки
соответственно возрастает и потенциал и РЕ проводника (закон ома для участка цепи U=I*R) те чем больше нагрузка тем выше напряжение на щитке. тем более у вас контакт на корпус через саморез - это доп сопротивление опять же приводит к повышению напряжения на РЕ.
Если оставлять эту схему надо разделение делать до счетчика и PEN провод должен приходить не РЕ шинку прикрученную на корпус потом перемычкой соединяться с изолированной от корпуса N шинкой.
УЗО явно не работает.
Про металлические корпуса: на входе любого импульсного блока питания стоит сетевой фильтр у кт средняя точка связанна с корпусом т.е. на не заземленном корпусе потенциал 120 В . но ток маленький.

[QUOTE=Денис4ever;1917679]Ничего вы не понимаете
Это не для средних умов .... это же электро - искусство высшей пробы...
Узо 100мА это как я понимаю вводное - от пожара
за ним идет чтото похожее на разделение PEN на PE и N причем в качестве перемычки выступает корпус щитка.

И я не понимаю как щит из пластмассы может быть проводником?

Регистрация: 20.04.2010 Новосибирск Сообщений: 31

Да не спорю ... может быть и пластик
... но подчеркиваю "может быть"
может я мало видел ...но щитка из пластика такого цвета не встречал, а вот металл покрашенный суриком видел, покрайней мере цвет оч похож