Что за фигня? Между фазой и нулем, утрированно, напряжение 220 В. А между нулем и землей напряжение составляет 80 В - откуда это, ведь напряжение быть не должно. От этого, как мне кажется, все бытовые приборы на корпусе имеют напряжение (легкое). Приходили электрики пожали плечами, сказали статика, я не поверил. Подскажите в чем может быть проблема? Если на щитке все в норме.
П.с. к тому же счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?
Счетчик электронный (цэ68076). Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке. Все включено через выключатели (с 16 и пара с 25 (говорите простым сленгом, электрик пока из меня слабый))
нет не перепутал, какое то время было все нормально, даже если и перепутано, не может быть такого потенциала (имхо).
Добавлю еще...после включения через фильтр (комп например), на контакте фильтре РЕ имеется такой же потенциал..отвозил на ремонт фильтр..сказала все в нем отлично...никаких напряжений нет. Заменил все фильтры, изменений никаких
2Iva034 А как же? От L и N 2 конденсатора сходятся на PE. Потенциал не уходит в землю через проводник - он уходит через Вас лично. Ищите контакт на шине РЕN
Так это началось внезапно или после каких то переподключений у Вас или может на общем щитке? Может перепутали РЕ и N. Некоторые электронные счетчики считают не только по фазе но и по нейтрали. Отключите автоматы посмотрите не идет ли ток по нейтрали
УЗО скорее неисправно еще и на 100мА, на фото ввод УЗО похоже подгоревший. Поэтому у вас идет где-то утечка, УЗО неисправно (не срабатывает), на РЕ потенциал, вот и связь
Iva034 написал :
счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?
Это мое предположение.
Замените УЗО на 30мА. Потом найдете утечку.
ух..оказывается узо не к черту вообще...этот синий провод вообще никто не знает для чего он...куда то идет...направление решение проблемы понятно, будем принимать меры.
Огромную благодарность выражаю всем присутствующим!!! Спасибо.
Ничего вы не понимаете
Это не для средних умов .... это же электро - искусство высшей пробы...
Узо 100мА это как я понимаю вводное - от пожара
за ним идет чтото похожее на разделение PEN на PE и N причем в качестве перемычки выступает корпус щитка.
Я бы в квартиру ввел 3 провода L1,N,PE с разделением на магистральном проводе
тк в такой схеме ваш щиток оказывается под потенциалом при включении нагрузки
соответственно возрастает и потенциал и РЕ проводника (закон ома для участка цепи U=I*R) те чем больше нагрузка тем выше напряжение на щитке. тем более у вас контакт на корпус через саморез - это доп сопротивление опять же приводит к повышению напряжения на РЕ.
Если оставлять эту схему надо разделение делать до счетчика и PEN провод должен приходить не РЕ шинку прикрученную на корпус потом перемычкой соединяться с изолированной от корпуса N шинкой.
УЗО явно не работает.
Про металлические корпуса: на входе любого импульсного блока питания стоит сетевой фильтр у кт средняя точка связанна с корпусом т.е. на не заземленном корпусе потенциал 120 В . но ток маленький.
[QUOTE=Денис4ever;1917679]Ничего вы не понимаете
Это не для средних умов .... это же электро - искусство высшей пробы...
Узо 100мА это как я понимаю вводное - от пожара
за ним идет чтото похожее на разделение PEN на PE и N причем в качестве перемычки выступает корпус щитка.
И я не понимаю как щит из пластмассы может быть проводником?
Да не спорю ... может быть и пластик
... но подчеркиваю "может быть"
может я мало видел ...но щитка из пластика такого цвета не встречал, а вот металл покрашенный суриком видел, покрайней мере цвет оч похож
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.