Чуть дороже, а после нового года будет вообще ништяк ....

Но мы решение уже придумали, будем внедрять (экспериментальный кондей работает на 5+) ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска, а с R22 по ценам заправки и дозаправки что ?

Пользуйтесь на здоровье, надеюсь эта информация поможет Вам проконтролировать правильность выполнения операций при исправлении ситуации .....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Спасибо большое за развернутые ответы!

1 500р.

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Кондиционер инверторный. Поставили его 4 года назад.
Про остаток фреона, конечно только предположил. Может осталось больше, может меньше. Поставлю вопрос по-другому.
Сколько стоить 100%-я заправка этого кондиционера?

ломастер написал :
что за такой точный метод измерения кол-ва фреона ?

Называется "на глазок" !!!!

Про утечку, скажу так, да, действительно, надо сначала её локализовать (обычно опрессовка азотом до избыточного вполне решает вопрос) ....

Дозаправка:

Тут вопрос неординарный, если у Вас инвертор (к сожалению Вы не указали полную модель), то только пере заправка по весам, по перегреву и переохлаждению эту систему не отловишь, мозг инвертора умничать будет (а подключить к мозгам ноут как в мультизоне не получиться), если старт/стопный компрессор, то можно и по перегреву/переохлаждению дозаправить ...

НО, и ещё раз НО, из разных источников есть разная информация, так например DAICHI на семинарах утверждает, что если произошла утечка более 10% хладагента (справедливо только для R410a), необходимо полностью заменить хладагент !!!!
MHI, например утверждает, что при утечке в 50% дозаправка возможна .....

По практике дозаправлялись мультизоны с утечкой более 80% хладагента, и никаких приколов не было обнаружено .....

Как поступит тот, кто будет заправлять, его дело, возможные способы я описал ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

destino написал :
Кажется, что фреон вытек на 80%

что за такой точный метод измерения кол-ва фреона ?

Вам бы перед заправкой причину утечки найти...

Подскажите пожалуйста, сколько может стоит заправка кондиционера
Hitachi RAS 14 410-тым фреоном.? Регион Москва.
Кажется, что фреон вытек на 80%. Стоит ли заказывать заправку у фирмы, или частники тоже способны этим справиться. Буду признателен, если посоветуете проверенную фирму или частника.