Суровский написал :
Извините, не уточнил. Душевая будет. Вода на душ от ЭВН. Тогда ставлю УЗО16А10МА на розетки, за ним автомат на 10А, свет через автомат 6А без УЗО. Так нормально?
Извините, не уточнил. Душевая будет. Вода на душ от ЭВН. Тогда ставлю УЗО16А10МА на розетки, за ним автомат на 10А, свет через автомат 6А без УЗО. Так нормально?
10 мА ставят на душевую кабинку, джакузи и т.д. Для бани вполне достаточно 30 мА. Свет отдельно от силы (через второе УЗО), а то будет крайне невесело остаться внезапно в полной тьме - если электрика на освещении выполнена правильно, свет по утечке практически не отшибает.
Закупил электротовары для монтажа проводки в бане. Схему планировал такую: УЗО 25А 10ма, автомат на розетки 16А ( ЭВН 1,5квт, стиральная машина 400вт), автомат на освещение (три лампочки) 6А. УЗО нашел только 16А ( номинал 10ма сказали большой дифицит) . Может быть поставить 25А 30МА? Или поставить 16А 10МА только на розетки? А может быть уменьшить номинал автомата на розетки до 10А?
Спасибо. Пролеты действительно небольшие 2,5 и 3,5 метра. Высота вот только где то 2,30, или в трубе не страшно?
P.S. Давно мне надо было на этом форуме вопрос задать, уже сделано было бы.
Друзья, требуется ваш совет. Настало время подключать баню к электроснабжению. Планировал подключить как на фото (красная линия), от дома до беседки кабелем NYM на тросе, через беседку с подключением электроприборов в беседке, от беседки до бани кабелем NYM на тросе. Вопрос в том, что кабель будет заходить в баню под свесом крыши. Можно ли так? Боюсь, что кабель может оборвать сходящий с крыши снег. Может быть есть другие варианты? Кабель NYM куплен. Потом прочитал, что в землю закладывать этот кабель нельзя.