Impuls написал :
Подвал - помещение повышенной опасности

Или пониженное напряжение, иди разделительный трансформатор, или УЗО до 30мА ...
Никаких приоритетов ПУЭ не предписывает - на выбор.

Вот Вам и основание.

ПУЭ 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В

Где основание для общего освещения?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Impuls написал :
Подвал - помещение повышенной опасности

Вот Вам и основание.

Это мое мнение и его не навязываю

Поступило предписание выполнить освещение подвала детского сада напряжением 36 В. Основания такого предписания не указаны. Сейчас пытаюсь найти сам соответствующий норматив, но пока глухо. Есть ПУЭ 6.1.16, но там только местное освещение, про общее - ни слова. Помещения подвала нерабочие, доступ только для персонала. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?
P.S. Подвал - помещение повышенной опасности (ПУЭ 1.1.13)