Среди прочитанных описаний монтажа новой проводки в квартире встречался с описанием ситуации, когда все размечается, штробится, закладывается кабель, а потом покупается, собирается и монтируется в стену щиток. Как в таком случае определяется необходимый запас кабеля на вводе в щиток для каждой группы, чтобы и внутри щитка дотянуть его до нужного места и запас еще оставался? Или просто оставляются "хвосты", скажем, 1м длиной, которые после установки щитка, перед подключением к автоматам, обрезаются по месту?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sha написал :
просто оставляются "хвосты", скажем, 1м длиной, которые после установки щитка, перед подключением к автоматам, обрезаются по месту?

Примерно так, только не перед подключением, а при подключении.

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

Sha написал :
оставляются "хвосты", скажем, 1м длиной

Один старый советский электрик говорил мне: "Две диагонали щита!". Говорил таким тоном, как будто это... ну... цитата из Библии, что ли...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

RSO написал :
Один старый советский электрик говорил мне: "Две диагонали щита!". Говорил таким тоном, как будто это... ну... цитата из Библии, что ли...

Так оно и есть - при монтаже не совсем известно что за щиток будет и по каким трассам разводка пойдёт.

В зависимости от заполненности шкафа.
Можно и снизу шкафа установить клемник, к которому подключать полевые провода - особенно рекомендую в случае применения монолитного провода.Ну а от клемника до коммутирующего устройства тянуть мягким проводом.
В случае дальнейшей модернизации электрошкафа при невозможности снять питающее напряжение будет весьма удобно вести монтаж.Конечно,это несколько удорожает конструкцию,но удобство монтажа и модернизации перевешивает.
Можно и монолитный полевой провод накрутить колечками на ручку отвертки - достаточно будет 5-7 витков и расположить около места разделки кабеля.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

umps написал :
В зависимости от заполненности шкафа.
Можно и снизу шкафа установить клемник, к которому подключать полевые провода - особенно рекомендую в случае применения монолитного провода.Ну а от клемника до коммутирующего устройства тянуть мягким проводом.
В случае дальнейшей модернизации электрошкафа при невозможности снять питающее напряжение будет весьма удобно вести монтаж.Конечно,это несколько удорожает конструкцию,но удобство монтажа и модернизации перевешивает.
Можно и монолитный полевой провод накрутить колечками на ручку отвертки - достаточно будет 5-7 витков и расположить около места разделки кабеля.

Квартирный щиток это не распределительный щит на производстве или в офисе и модернизация при разумном проектировании ему не грозит, а дополнительные соединения снижают надёжность всей электросети в целом.

avmal написал :
Квартирный щиток это не распределительный щит на производстве или в офисе и модернизация при разумном проектировании ему не грозит, а дополнительные соединения снижают надёжность всей электросети в целом.

+5

На современном этапе квартирные щитки могут быть побольше чем производственные.
Производство нет,а частный сектор развивается.Или как-то так.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ЭлектрикЪ написал :
На современном этапе квартирные щитки могут быть побольше чем производственные.
Производство нет,а частный сектор развивается.Или как-то так.

Частный сектор развивается, но этапами от ремонта до ремонта, поскольку прокладка кабельных каналов или кабельных лотков по квартире не каждому понравится. Для комфортного проживания в квартире без модернизации электросети достаточно продумать все мелочи перед капитальным ремонтом, после чего все резервные места в щите для дополнительных аппаратов потеряют всякий смысл.