оконники отлично охлаждают, у меня стоял тошиба на 70 квадратах в магазине 5 квт по холоду энергпотребление около 2.5 квт, холодил как зверь пробивал магазин отстенки до стенки, с дренажа-непрерывная струя воды. Главный минус- шумность, голова начинала болеть уже после пары часов работы, но музыку погромче и нормально.
Бориска66 написал :
DAIKIN 10кВт настенный сплит ....
Было бы странно, если бы при их прайсе на них кидались Поставили три таких в серверную в прошлом году. Один сразу не запустился - заменили комплект, второй сдох через два месяца - ремонт, после замена. Третий пока работает.
d007 написал :
Не нашел такого яндексом
И не ищите, если конечно готовы за него отдать больше 8000 у.е.
johnlc написал :
скорее патологические установщики
Заправлял процессом монтажа отставной сапог - полкан. Орал на своих как на плацу Косячили изрядно. Перепутали фазы - из-за чего не стартовал один кондей. Второй внешник приложили, когда затаскивали на крышу. Видимо потому он и сдох так быстро. Это то, что мне известно и не забылось.
Бориска66 написал :
Дайте угадаю в той серверной поди кондеи поставленны сильно переразмеренные (а народ даже не догоняет в таком случае в чём подвох)....
Нет. Потому и поставили три штуки, завязав на автоматику, чтобы можно было корректировать их работу в зависимости от загрузки и тепловыделения серверной. Третий - резервный.
johnlc написал :
GC нисколько не хуже ЛЖ, у меня по крайней мере статистика по отказам в впользу первых.
Возможно, но а) 24ки на холод слабее 24ок LG б) 30ки с плазмой у GC нет в) гарантия в регионах вообще не понятно как осуществляется. С LG например вообще проблем нет с гарантией.