Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1918690

На сплит-системе самсунг SH07ZP2A на черных резиновых трубках от выхода из стены дома до патрубков внешнего блока (примерно полметра +/-) видны трещины продольные и поперечные, как перочинным ножом кто повандалил. Но никто не вандалил стопудово, отвечаю. Т.е. естественный износ. Но на работу кондея жалоб нет (ттт). Установлен летом 2004 г. Чем то чревато? Может, замотать скотчем-изолентой? И еще. Сегодня выяснилось (мама, присутствовавшая при ремонте, я сам не мог, заметила при установке спецами сплита), что в штробу в стене эти резиновые трубки укладывались без водовпитывающей обмотки, скотча. Короче, так эти резиновые трубки в штробу стены уложили и зашпаклевали. Потом обои и все. Это брак в работе? Чем то чревато?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

судя по тому что вы думаете о всякой ерунде - у вас куча свободного времени

Я безработный. И что?

Внешний блок примерно на одном уровне с внутренним. Это плохо?

Регистрация: 13.12.2005 Воронеж Сообщений: 158

Это не плохо. Плохо, когда внешний блок выше, а на трассе нет петли.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ГенВик написал :
И что?

да ни шо

Вот и спрашиваю о том, что хотел узнать в свободное время

Я так понимаю - презер с прибором кинули?

2masl Спасибо! Четко и конкретно.