Нужна помощь советом... Есть мульти-сплит. Описание проблемы ниже!
Оборудование: Наружный блок мульти-сплит: Hitachi RAM-40QH5
Внутренние блоки мульти-сплит: RAK-18NH6A и RAK-25NH6A (т.е. рассчитаны на 18 и 25 м2 соотв.)
Используется в помещениях 13 и 19 м2 соответственно.
К сожалению, неточность и не системность данных о проблеме не дают сформулировать ее более четко. Попробую как есть, то есть как-то.
т.к. новый (на мой взгляд более неудобный) движок форума не дает разместить одно большое сообщение (32.000симв - это что, достаточно для описания проблемы?!((( попробую выложить неск.сообщениями:
Вопрос следующий: не знаю когда, не присматривался точно, блок на 25м2 перестал охлаждать (произошло в этот жаркий период, 1-2недели назад).
Пока не пойму ЧЕТКИЕ симптомы или закономерность в (не)работе, но происходит примерно следующее:
UPD: (пока подготавливал этот текст, прошло еще неск.дней, и удалось более системно выявить проблему)
ТЕСТ1:
Запуск: блок на 25м2 – охлаждение 16 auto (минимально возможная темп.). Начал охлаждать, но через 5 минут «сдох». Дует чуть прохладный воздух, возможно даже комнатной т-ры.
В это время включаем блок на 18м2 (находится в соседней комнате, длины трасс +/- 20-30см, т.к. висят через одну стену по разным ее сторонам). В режиме вентиляции – дует холодный воздух (градусов 18-20 есть точно, может меньше).
Длины по трассам от внутр.блоков до наружного (как уже говорил они одинаковые) – 4-5метров.
ТЕСТ2:
Как и в первом случае, только наоборот. Запускаем блок 18м2, ставим т-ру 16гр.С auto (или любой др.режим скорости обдува). Блок в течении 3-4минут перестает охлаждать. Включаем другой блок на циркуляцию – идет прохладный (18-20град.С) воздух.
Вопросов два: 1) мало хладагента в системе? 2)должна ли быть связь таким образом двух внутр.блоков?
Сегодня еще загорелась индикация «почистите фильтр», хотя чистил (мыл под напором воды) его пару дней назад, только что попробовал отключить питание (автомат в щите) на 1минуту.
При включении «почистите фильтр» пропало. Насколько я понимаю, оба блока связаны между собой. Т.е. если один охлаждает, другой в режиме вент. начинает также «дуть холодом». Это нормально, т.е. подключено все правильно? Конструктивно так и должно быть? Т.е. у внешн.блока ОДИН компрессор на оба блока? Весьма условное понятие «МУЛЬТИ-сплит» получается… или у Hitachi мульти-сплиты так устроены?..
проверять работу лучше таки в режиме "холод" и скорость вентиля на "мах" , не доверяю я лично ихним "авто"
у "мультиков" видел один компрессор только в инверторных вариантах.
Бориска66 написал :
По всей видимости ране вы эксплуатировали систему в целом соответственно не замечали нюанса...
Соглашусь с высказыванием -это логично!
Но есть одно "но"! - странно что раньше включая два блока одновременно я НЕ ЗАМЕЧАЛ того что один из них работал хуже другого (т.е. вообще никак на сегодня). И при приемке работ я ессно проверял работу (гонял оборудование на нагрев/охлаждение) в крайних положениях (min обдув, max.. min нагрев/охл., max и т.д.).
Т.е. описанный выше э.. деффект работы монтажников дал бы о себе знать СРАЗУ же. А тут присутствует временной фактор. Оно-то для меня лично и странно.