Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1921374

Можно ли использовать данную схему? Зеленый цвет - электроплита кабель 3*4 уже проложен. Красный провод это провод идущий на все розетки в квартире, на кухне несет цель "спонтанных" подключений в виде миксера, радио и тп. Синий провод несет "постоянную" кухонную нагрузку в виде двух холодильников, элетрочайника 2КВт, микроволновки и телевизора. Разводится будет в нише в распредкоробке через ваго 0862. Какие замечания?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lala4ug написал :
Какие замечания?

3х3,5 кабеля не бывает.
Для плиты минимальное сечение 6 квадратов.
Зачем после диффавтоматов стоят автоматы?
Откуда взяты номиналы диффавтоматов 25А и 40А.

Сечения всех проводов, какие автоматы и прочие подробности

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

lala4ug написал :
Красный провод это провод идущий на все розетки в квартире, на кухне несет цель "спонтанных" подключений в виде миксера, радио и тп. Синий провод несет "постоянную" кухонную нагрузку в виде двух холодильников, элетрочайника 2КВт, микроволновки и телевизора.

Обычно синий это ноль, желто-зеленый - "земля", другой (красный, белый, какой есть) это фаза. А зеленый у вас это свет? Все 3 идут на потолок это что значит? Ваша схема непонятна, синий идет минуя общий диф автомат квартиры, напутано как то.

Начните с того, что кабель 3 жилы идет от счетчика например. Далее эти 3 жилы надо тянуть везде. Это изображается схематично. Как то так начните, пример
вот еще
и вот

Провод покупал года 3 назад, NYM, сечение на вид больше чем 2,5 , но конечно меньше 4 , будем считать что все же 2,5 квадрата. Автоматы BBK. Номинал дифавтомата 40А на входе равен родному автомату на входе в квартиру, на нем запитано освещение и розетки в квартире через свои однополюсные автоматы. Провод приходит на дифавтомат 40А 6мм потом расходится через рейки на 4мм свет (16А) и на 4мм розетки (20А), далее все через клемники на свет 2-2,5мм и розетки 3-2,5мм. Дифавтомат на выделенную кухонную линию взять на абум, поэтому и спрашиваю, расписал нагрузку и клемник с ограничением 20А.

ink_mast

Цветом выделены не одножильные проводники, а трехжильный кабель целиком, схематично

На электроплиту (духовой шкаф и варочная панель, общая около 6Квт) кабель проложен 3-4мм медью и это не исправить, будет сидеть на автомате. Для 6Квт хватате 4мм.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

lala4ug написал :
Дифавтомат на выделенную кухонную линию взять на абум, поэтому и спрашиваю, расписал нагрузку и клемник с ограничением 20А.

Если все сводится к выбору диф автомата, то это зависит от сечения кабеля. Если сечение 2,5 кв.мм и это на розетки, то диф на 16А, если 4мм, то 20А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

lala4ug написал :
а трехжильный кабель целиком, схематично

Вот и не понятно на потолок и под пол почему они все идут? Это у вас вид кухни сверху что ли?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lala4ug написал :
Провод покупал года 3 назад, NYM, сечение на вид больше чем 2,5 , но конечно меньше 4

Если это NYM, то на его оболочке написано и название, и сечение, и дата выпуска, и производитель ...
Если всего этого нет, то его лучше выкинуть.

кабель подписан, нум 3-2,5 2007 год , производителя не разберу РОЖС или чтото типа того

вот схема, все автоматы монтируются в этажном щите. Соединяется все через гребенку и нулевую шину.
Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lala4ug написал :
Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?

Зачем и почему именно диффавтоматы, а не УЗО?
20А 10мА вы уже нашли? А потом, почем на освещение-то 2,5 квадрата? Не в любой светильник вы их зарядите.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

lala4ug написал :
Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?

avmal написал :
Зачем и почему именно диффавтоматы, а не УЗО?

2lala4ug Диф автоматы существуют только тип АС, а УЗО тип А, АС, S. Лучше использовать тип А. Еще один недостаток дифов это цена. Последовательная установка дифов не имеет смысла, но это возможно. диф автомат = автомат + УЗО тип А (вариант с УЗО предпочтительнее). Дифы обычно используют на 1 линию, например стиралка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ink_mast написал :
Диф автоматы существуют только тип АС, а УЗО тип А, АС, S.

Как УЗО, так и диффы имеют характеристики А, АС, S.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

avmal написал :
диффы имеют характеристики А.

Вы правы тип А есть, но под заказ в основном.