Можно ли использовать данную схему? Зеленый цвет - электроплита кабель 3*4 уже проложен. Красный провод это провод идущий на все розетки в квартире, на кухне несет цель "спонтанных" подключений в виде миксера, радио и тп. Синий провод несет "постоянную" кухонную нагрузку в виде двух холодильников, элетрочайника 2КВт, микроволновки и телевизора. Разводится будет в нише в распредкоробке через ваго 0862. Какие замечания?
3х3,5 кабеля не бывает.
Для плиты минимальное сечение 6 квадратов.
Зачем после диффавтоматов стоят автоматы?
Откуда взяты номиналы диффавтоматов 25А и 40А.
lala4ug написал :
Красный провод это провод идущий на все розетки в квартире, на кухне несет цель "спонтанных" подключений в виде миксера, радио и тп. Синий провод несет "постоянную" кухонную нагрузку в виде двух холодильников, элетрочайника 2КВт, микроволновки и телевизора.
Обычно синий это ноль, желто-зеленый - "земля", другой (красный, белый, какой есть) это фаза. А зеленый у вас это свет? Все 3 идут на потолок это что значит? Ваша схема непонятна, синий идет минуя общий диф автомат квартиры, напутано как то.
Начните с того, что кабель 3 жилы идет от счетчика например. Далее эти 3 жилы надо тянуть везде. Это изображается схематично. Как то так начните, пример
вот еще
и вот
Провод покупал года 3 назад, NYM, сечение на вид больше чем 2,5 , но конечно меньше 4 , будем считать что все же 2,5 квадрата. Автоматы BBK. Номинал дифавтомата 40А на входе равен родному автомату на входе в квартиру, на нем запитано освещение и розетки в квартире через свои однополюсные автоматы. Провод приходит на дифавтомат 40А 6мм потом расходится через рейки на 4мм свет (16А) и на 4мм розетки (20А), далее все через клемники на свет 2-2,5мм и розетки 3-2,5мм. Дифавтомат на выделенную кухонную линию взять на абум, поэтому и спрашиваю, расписал нагрузку и клемник с ограничением 20А.
Цветом выделены не одножильные проводники, а трехжильный кабель целиком, схематично
На электроплиту (духовой шкаф и варочная панель, общая около 6Квт) кабель проложен 3-4мм медью и это не исправить, будет сидеть на автомате. Для 6Квт хватате 4мм.
кабель подписан, нум 3-2,5 2007 год , производителя не разберу РОЖС или чтото типа того
вот схема, все автоматы монтируются в этажном щите. Соединяется все через гребенку и нулевую шину.
Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?
lala4ug написал :
Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?
Зачем и почему именно диффавтоматы, а не УЗО?
20А 10мА вы уже нашли? А потом, почем на освещение-то 2,5 квадрата? Не в любой светильник вы их зарядите.
lala4ug написал :
Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?
avmal написал :
Зачем и почему именно диффавтоматы, а не УЗО?
2lala4ug Диф автоматы существуют только тип АС, а УЗО тип А, АС, S. Лучше использовать тип А. Еще один недостаток дифов это цена. Последовательная установка дифов не имеет смысла, но это возможно. диф автомат = автомат + УЗО тип А (вариант с УЗО предпочтительнее). Дифы обычно используют на 1 линию, например стиралка.