Внешний блок сплита весит 36 кг
Два кронштейна.
Стена - силикатный кирпич.
Вопрос - чем лучше/адежнее присобачить кронштейны к такой стенке?
Подойдут ли оконные анкеры диаметром 10 мм и длиной 20-22 см?
Спасибо
Юбер написал :
Подойдут ли оконные анкеры диаметром 10 мм и длиной 20-22 см?
Спасибо
подойдут анкера 10*160 с коловкой на 13 с нейлоновым или каким другим пластмассовым дюбелем , можно раззориться на что нибуть хорошее - Mungo,Fisher,Hilti.
делать разметку оринтировавшись на кладку - лутше если отверстие будет в середине кирпича.
Юбер написал :
А если взять нейлоновый дюбель на 12 мм и глухарь на 10 мм длиной 160 мм?
зачетно , у меня почти так "полочка" на лоджии из 50го уголка висит на стене из красного пустотелого только глухарь на 8мм (крутить легче), таким можно доверить кондей под 200кГ .
ломастер написал :
самое лутшее для этого что можно купить за деньги
Поддерживаю всецело! На прошлой неделе мы поставили юбилейный 7000-й сплит на такие HILTI. Был единственный случай падения блока ... вместе с двумя метрами стены... не по вине анкеров.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.