Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1922398

Дброго дня!
Вопрос такой: в ходе ремонта встал вопрос замены канализационных труб, трубы поменяны, но при установки их в стояк, возникла проблема, новые трубы не хотят лезть в отводы стояка, толи у старых был диаметр чуть меньше, толи они ссохлись от времени, уже лет 40 не менялись, но лезть они туды не хотят. Может у кого была такая проблема интересует кто как её решил.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Butoxa написал :
. Может у кого была такая проблема интересует кто как её решил.

Хорошо было -бы диаметры смерить.Страя труба может просто "засралась" и прикипела.Может просто почистить ее соответствующим инструментом.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

ribakow.fthj написал :
Страя труба может просто "засралась" и прикипела.

Маловероятно. У т-стартёра как он пишет -"ссохлась" труба. Значит пластик. Старый,Российский,соответственно диаметр - 108, а он тычет туда современную,110ую.

Butoxa написал :
трубы поменяны, но при установки их в стояк, возникла проблема,

А это плохо,со временем "изнасилованный" пластик треснет по раструбу.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

fontanero написал :
Маловероятно. У т-стартёра как он пишет -"ссохлась" труба. Значит пластик. Старый,Российский,соответственно диаметр - 108, а он тычет туда современную,110ую

Неужели 40 лет назад пластик ставили?Думается кругом один чугун да сталь шли в ход.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

ribakow.fthj написал :
Неужели 40 лет назад пластик ставили?

Ставили. Черный пластик.Или его клон ,тёмно-серый такой.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

fontanero написал :
Ставили. Черный пластик

Не разу не встречалось.

Усыхание так же встречается. Возможность присутствия советского пластика так же не исключена .Нужны замеры. Советский был примерно на 2 мм уже. Если меньше, то усыхание. Процесс очень редкий и не знаю, с чем связанный. Именно на старой трубе чешского или югославского производства. Раньше только они и встречались. У самого лежат несколько фитингов б\у на 110, в раструб которых ничего не лезет. Внутри наблюдается некая морщинистость. Причем не хватает долей миллиметра. Возможно и есть признаки сжатия. Может от слишком горячей воды. Если кто еще видел, то у старой канализации были уплотнения круглого сечения. Очень жесткие и тугие. И от того , со временем, на вставляемой в раструб трубе появлялся вдавленный кант.

трубы советские черные, вчера весь вечер химичил, пришлось применить манжету, кусок старой трубы, и немного герметика, теперь другая проблема, слив-перелив sas со сливом 70л, не хочет вставать на китайскую чугунную ванну artex, снова прошу совета, может кто сталкивался

Регистрация: 08.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Была такая же ситуация. У соседей сверху 110 труба, снизу старая черная советская. Сантехники при замене моего стояка на 110 от старой снятой моей трубы отрезали часть с раструбом, грели на газу новую крестовину и этот кусок старой трубы и аккуратно вставили. После этого уже поставили крестовину (с куском старой трубы снизу) в старый стояк. Минус один - крестовина стала чуть выше - но для меня на тот момент было не критично - менялись все фановые трубы в квартире.

2Butoxa
Никаких проблем, "усыхания" и тп... нет. Это другой советский стандарт труб. Решается очень просто.
[

]()

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
Решается очень просто.

Можно поподробнее,что-за переходнички?

У старых советских и новых кан.труб различные диаметры,советские Уже на 2мм и поэтому нужен специальный переходник с серой новой 110мм на чёрную старую
108мм трубу

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
У старых советских и новых кан.труб различные диаметры,советские Уже на 2мм и поэтому нужен специальный переходник с серой новой 110мм на чёрную старую
108мм трубу

Это я понял из первого сообщения!!!Я про-то где купить,спасибо-Tehnik-san!!!

2Подскажите Купить можно свободно на Москворецком рынке в верхних рядах

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
2Подскажите Купить можно свободно на Москворецком рынке в верхних рядах

Спасибо!!!

2Подскажите Да пажалста ! только из-за ника и подсказываю
Рекомендовал бы, если уже не поздно, сделать переборку таких стояков вместе с крестовиной,ведь это самое слабое место на старом чёрном ПНД стояке

P/S по оц. стоякам "косяки" прекрасно знаю, ЭТО уже БЫЛО сделано ДО моего приезда

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Рекомендовал бы, если уже не поздно, сделать переборку таких стояков вместе с крестовиной,ведь это самое слабое место на старом чёрном ПНД стояке

1)Для чёрного пнд 27 лет срок?
2)Верх делается так-как делает "Greshnov?"
3)Интересно- Мастера делают переборку ночью,отключают стояки,или как на первом фото с корытом?

2Подскажите
1.Раньше не было автоматических стиральных машин, сливающих воду с темп. 70-95гр и поэтому ПНД стояли(у них темпер. рабоч. режим 40-60гр) современные требования -это стояки из полипропилена с рабочей темп. до 90 гр, поэтому рекомендую ПНД поменять на ПП ...а там уж дело хозяйское.
2.Совершенно верно
3.Переборку выполняю днём без всякого отключения ГВС и ХВС стояков , сама замена стояка в течении 10-15 минут, гораздо дольше идёт подготовка к этому процессу + навык.
См. ещё фото этого процесса

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san Спасибо!!!
При сборке труб используете жидкое мыло?Хотя наверное что-нибудь профессиональное!!!
Слышал что подсолнечное масло разъедает резину-правда?
Кстати-нужно делать ревизию,или не обязательно?

Если только прочистка изначально была по проекту - значит её следует оставлять. При монтаже труб раструбной канальи использую специальную смазку для этих целей от Rehau либо Valsir (белого цвета)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
1.Раньше не было автоматических стиральных машин, сливающих воду с темп. 70-95гр

Это вы где такие машины выдели? Таких машин не было и нет.

Tehnik-san Спасибо!!!

Wazawai написал :
Это вы где такие машины выдели? Таких машин не было и нет.

А вы гляньте на шкалу переключения режимов ,на фасаде любой современной машинки там и шкала с температурой указана

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Tehnik-san - Глядеть лучше на на «морду» машины, а в инструкцию

А можно и просто внимательно понаблюдать за работой. Прежде, чем сливать горячую воду, машина добавляет туда холодную.

Сберегает ПМ при этом не только канализацию, но и себя, любимую — 95 °C и машинным клапанам с насосом здоровья не прибавят.

Всё это касается и посудомоек, разумеется.

2Wazawai
Об этом своём открытии теперь не забудьте сообщить разработчикам отечественных нормативов ,
может они прислушаются и всё таки разрешат снова ставить и ПНД и ПВХ трубы с пониженными
температурными параметрами на канализацию

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Как только — так сразу!

Начал менять канализацию,поставил переходник со 110 на 108 и появилась проблемма.Слив от ванны стал выше.Вопрос- можно-ли убрать переходник,убрать резинку,намазать герметиком и вставить крестовину?Тогда всё будет на уровне.Кстати строители забыли её туда поставить...

Подскажите написал :

Подскажите написал :
можно-ли убрать переходник,убрать резинку,намазать герметиком и вставить крестовину?

можно, только чем бы Вы не намазали будет вонять.
давненько не было темы: "Помогите откуда воняет")))
Зачем в самый низ переход? Можно новый купить такой же черный трайник(пост№10 в этой теме, так и сделал) на замену, лет 20 стопудово простоит, а уже дальше через переход чем угодно можно, там см высоты не так критичны.

https://t.me/Santehnik_Moskva

2Подскажите
Кстати, хоть Вы и не спрашивали: что за идея ставить крестовины 110х110х110 вместо 50х110х50

https://t.me/Santehnik_Moskva

2Подскажите
Вообще посмотрел еще повнимательней: более нелепого сооружения еще не видел

https://t.me/Santehnik_Moskva