Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1923054

Всем доброе время суток.
Поиск что-то у меня не сработал по сему создал тему с вопросами. Прошу сильно не пинать
Итак с чего начать. Думаю про электрику и закладные по этому есть очень много вопросов. Начнем с того, что опишу что есть на данный момент это двух жильный AL провода по всей к квартире. В лестничном щитке полный бардак, по этому есть идея завести ввод в квартиру после счетчика и в самой квартире собрать щиток и от него развести CU по потребителям или группам. Ниже предоставляю список потребителей по точкам.

Комната 6 точек и потребители

1) комп, монитор, звук, лампа, пустая (зарядка для телефона)
2) двойная розетка
3) телефон трубка, торшер
4) Панель пласма, ТВ приставка, рутер, двд, дом кинотеатр
5) бра, свободная розетка
6) двойная розетка

ванна 1 точка
1) двойная или одинарная (фен, электробритва)

Кухня 7 точек
1) холодильник, свободная розетка
2) телефон трубка, модем, рутер, бра, зарядка для телефона (5 слотов)
3) ТВ, Тв приставка
4) микроволновка, аэрогриль,
5) варочная панель, духовой шкаф
6) чайник, (миксер, соковыжималка) всякая бытовая ерунда
7) стиральная машинка, посудомойка.

коридор 1 точка

Группа свет
(кухня, туалет / ванна, коридор, комната)

Также 1 точка на балконе + вывод под будущей теплый пол 6 кв/м и кондей (какое идет для них сечение 3.5 ? или по жирнее.

Собственно хочется узнать. Можно ли заменить двух жильную на трех жильную проводку с землей, куда заземлить?. Какой УЗО, автоматы, какой кабель под теплый пол и кондей пускать? Кабель много жильный или одножильный? кабель будет убираться под стяжку в гофру (пластик) для розеток и естественно в стены без гофры.

Спасибо

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

inasup написал :
Ниже предоставляю список потребителей по точкам.

Это надо в виде схемы. автоматы, узо, кабель какой, схем здесь много вот по аналогии сделайте схему чтобы наглядно было чего куда.

inasup написал :
Можно ли заменить двух жильную на трех жильную проводку с землей,

Нужно, иначе как вы схему свою реализуете?

inasup написал :
куда заземлить?

Зависит от стояка в этажном щите, их количество, сечение.

inasup написал :
Какой УЗО, автоматы

УЗО тип А на 30мА, автоматы в зависимости от кабеля, но большинство будет на розетки 16А на свет 10А.

inasup написал :
кабель под теплый пол и кондей пускать?

Да.

inasup написал :
Кабель много жильный или одножильный?

3-х жильный, ВВГ или NYM.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Для выбора номинала АВ
и заземления !

пример оформления схемы

6 м/кв пола это ~1Квт + кондей, считайте сами.
кмк, сечения 2.5 на всё, хватит за глаза.