Kis написал :
Я первым делом посмотрел схему подключения этой квартиры и ничего криминального на первый взгляд не обнаружил. На входе L и N, на выходе L идут на 3 АВ 16 А, N - сразу на групповые линии.
А что перед счетчиком стоит (или он)?
Kis написал :
Четыре раза сработало, прежде чем клиент прибежал на первый этаж. Я поначалу послал его вежливо, мол, "я то здесь причем". Однако факт налицо.
А может квартиросъемщику достала работа перфоратора (и это только начало)?
Bladiclab написал :
Объясните причину использования этой розетки для перфоратора (вы делаете ремонт в квартире и хотите сэкономить)?
Фу, сразу мысли о краже э/э? Все гораздо проще - проводится ремонт в подъезде на первом этаже.
avmal написал :
Фаза после УЗО, а ноль перед УЗО или наоборот.
Но тогда бы оно все время выбивало, даже при пользовании так сказать штатными приборами в квартире. Или я не прав?
Я первым делом посмотрел схему подключения этой квартиры и ничего криминального на первый взгляд не обнаружил. На входе L и N, на выходе L идут на 3 АВ 16 А, N - сразу на групповые линии.
Kis написал :
Там есть квартиры, запитаны каждая через УЗО.
Я нахожусь на первом этаже, в таком же подъездном щите, где запитана через обычную (не L,N,PE) розетку блок питания кодового замка.
Никакого УЗо там нет. УЗО срабатывает на втором этаже, в одной из квартир. Срабатывает, когда включаю перфоратор в ту розетку на первом этаже вместо кодового замка.
Объясните причину использования этой розетки для перфоратора (вы делаете ремонт в квартире и хотите сэкономить)?
Kis написал :
Посмотрел УЗО - подключено правильно.
Kis написал :
А какие могут быть варианты построения сети питания, при которых оно могло хотя бы теоретически срабатывать?
Вижу только ваш схему, а не оригинал (эт. щит).
Kis написал :
Может что хозяин квартиры намудрил?
Во многих домах розетки домофонов подключены на квартиры.
ink_mast написал :
Вы уверены, что срабатывание узо было не совпадение? узо исправное?
Срабатывание - не совпадение. Четыре раза сработало, прежде чем клиент прибежал на первый этаж. Я поначалу послал его вежливо, мол, "я то здесь причем". Однако факт налицо.
ink_mast написал :
Если перф включить в той квартире узо срабатывает?
Некогда было экспериментировать. Хотя это была правильная мысль. Учту.
Была мысль, что УЗО неисправно.
А какие могут быть варианты построения сети питания, при которых оно могло хотя бы теоретически срабатывать? Может что хозяин квартиры намудрил?
avmal написал :
Цитата Сообщение от KapLena
А если внутри вашего перфоратора PE и N соединены или как-то прозваниваются
Это называется пробой на корпус.
На перфах штепсель-вилка без заземляющего контакта, о каком " PE и N соединены" идет речь?
KapLena написал :
возникает сопротивление между PE и N, хотя этого быть не должно для нормальной работы УЗО. Для устранения этого перед вводным в дом щитком делают выравнивание потенциалов PE и N, ну просто соединяют их вместе
Категорически запрещено.
KapLena написал :
возникает напряжение между PE и N (можете померять для интереса при разных нагрузках).
Разность поенциалов между N и РЕ есть практически всегда.
KapLena написал :
А если внутри вашего перфоратора PE и N соединены или как-то прозваниваются
Kis написал :
Ведь такого быть не должно в принципе.
Да, либо схема не верна.
Если бы вы включили перф в квартире 1го этажа(то же самое что и в розетку кодового замка), то результат был бы такой же, узо сработало. Вы уверены, что срабатывание узо было не совпадение? узо исправное? Если перф включить в той квартире узо срабатывает?
KapLena написал :
Не совсем понятно что вы перебрасывали "перебросил фазный провод розетки на другую линию"?
Вы перебрасывали входящую фазу щитка перед УЗО, или просто переключились на другую розетку, которая стоит после щитка с УЗО?
Может я не совсем понятно нарисовал, но вроде нормально. Первый щит (вверху рисунка) - это этажный щит на втором этаже. Там есть квартиры, запитаны каждая через УЗО.
Я нахожусь на первом этаже, в таком же подъездном щите, где запитана через обычную (не L,N,PE) розетку блок питания кодового замка.
Никакого УЗо там нет. УЗО срабатывает на втором этаже, в одной из квартир. Срабатывает, когда включаю перфоратор в ту розетку на первом этаже вместо кодового замка.
Дальше все по тексту.
Просто не могу сообразить где искать причину. То, что при перекидывани провода розетки на другую фазу отключения прекратились - это не устранило самой причины. Ведь такого быть не должно в принципе.
Не совсем понятно что вы перебрасывали "перебросил фазный провод розетки на другую линию"?
Вы перебрасывали входящую фазу щитка перед УЗО, или просто переключились на другую розетку, которая стоит после щитка с УЗО?
Ну а вообще причины могут быть такие:
1) утечка на вас через перфоратор (если дряной перфоратор) - утечку, достаточную для срабатывания УЗО вы не почувсвуете даже если она есть.
2) У вас на схеме нет заземления нейтрали - т.е. очень часто если линии проводов от трансформатора к вашему дому достатчно длинные возникает сопротивление между PE и N, хотя этого быть не должно для нормальной работы УЗО. Для устранения этого перед вводным в дом щитком делают выравнивание потенциалов PE и N, ну просто соединяют их вместе, но только перед УЗО!!!!!
3) если у вас старый трансформатор от которого запитан дом или он несимметрично нагружен, или он перегружен (посмотрите одинаково-ли напряжение на всех фазах) бывает перекос фаз на трансформаторе. А если к этому добавить еще и большое сопротивление между PE и N, а плюс еще и мощность перфоратора, то возникает напряжение между PE и N (можете померять для интереса при разных нагрузках). А если внутри вашего перфоратора PE и N соединены или как-то прозваниваются - то точно выбьет УЗО.
4) А еще попробуйте просто перевернуть вилку перфоратора в розетке (если у вас 3-х контактная розетка). Если перестанет выбивать - причина в утечке внутри перфоратора.
Схема в общем виде представлена на рисунке - два этажных щита на лесничных клетках. Проблема с следующем: Блок питания замка стоит уже года два и проблем не возникало. При включении в розетку перфоратора, в квартире 2 этажа выбивает УЗО. Есть одна условность в приведенной схеме - не знаю, от какой линии (L1,L2 или L3) питается розетка. Посмотрел УЗО - подключено правильно.
Лечение проблемы заключилось в следующем - перебросил фазный провод розетки на другую линию и выбивать перестало.
Понимаю, что как-то связано с током потребления перфоратора, он довольно-таки мощный. А 500 вт. дрель тоже работает нормально и не выбивает.
Какие варианты могут быть у этой причины?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.