Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13
#1923584

Меняю проводку в квартире. Проштробил стены, когда заглянул под слой штукатурки оказалось, что часть стены выполнена из дерева, а часть из блоков или кирпичей.
По несгораемым материалам я могу проложить провод непосредственно и отштукатурить. По дереву с подкладкой из сгораемых материалов и отштукатурить.
Имеет ли право на существование такой вариант прокладки проводов, как на фото? В качестве материала для подкладки использовался металлический профиль для гипсокартона.
Вопрос к форумчанам, проживающим в Петербурге, кто нибудь знает, где можно купить металлические распредкоробоки и подрозетники?

popov_v написал :
По несгораемым материалам я могу проложить провод непосредственно и отштукатурить.

Да.

popov_v написал :
По дереву с подкладкой из сгораемых материалов и отштукатурить.

Не сгораемых материалов - да. Нормативы предписывают: по намету 10мм штукатурного слоя.

popov_v написал :
Имеет ли право на существование такой вариант прокладки проводов, как на фото?

В общем - да...

Регистрация: 22.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

2ПPOPAБ Спасибо поправили, из не сгораемых материалов, я ошибся.

Регистрация: 22.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Еще вопрос, кто какие несгораемые материалы использует в качестве подложки под провод?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

popov_v написал :
кто какие несгораемые материалы использует в качестве подложки под провод?

При скрытой проводке сечений до 2,5 квадрата металлорукав. При открытой ВВГнг, NYM без всякой подложки.