Снизу холодное помещение?
Толщина и состав всего "пирога" существующей стяжки?
Если снизу тепло, то прогреет обычный двух-жильный мат 150 Вт/мкв.
При первом запуске, возможен долгий выход на заданную температурную точку.
В дальнейшем, при выборе грамотного терморегулятора, пол будет теплый.
Камень аккумулирует тепло. Резких перепадов не будет.
Нужно расчитать количество-длину нагревательного кабеля относительно мощности. Для прогрева гранита нужно брать в расчет 180-200 Вт/м.кв. Отсюда можно расчитать и шаг укладки.(зная линейную мощность выбранного вами кабеля).
smittt написал :
Вариант с матом не пройдет, ваш гранит только шнуровой пол прогреет
Думаю, что остаётся только надеть противогаз, взять болгарку и прорезать необходимые борозды для прокладки нагревательного провода ниже уровня стяжки. Толщины алмазного диска "турбо", полагаю, будет вполне достаточно для прорезки борозды необходимой ширины.
Нужен очень тонкий, но мощный теплый пол. Хочу положить в комнату гранит, он толщиной 10 мм. Но проблема в том, что нужно что бы совпал уровень с коридором. В коридоре такой же граит, но с толстым теплым полом - гринбокс. А в комнате поднимали уровень пола (когда планировался просто ламинат) наливайкой. Вот теперь нужно положить гранит и теплый пол.
Видимо мне нужен какой-то мат??? Какой из них самый тонкий и мощный?
Еще я что-то читал про ИК пленку.... Но вот только не понял насколько это вредно/полезно и надежно?
Вообщем очень прошу помочь!!!