У кого есть опыт подключения этих приборов, подскажите, пожалуйста.

  1. Не могу понять, на схеме контакты 11 и 12 предназначены для фазного и нулевого проводников, или для двух фазных? Если для фазного и нулевого, то какой из них для нулевого - 11 или 12?
    И тот же вопрос для контактов 9 и 10.

  2. Можно ли регулятор температуры использовать без датчика температуры, таймера и пр., т.е. управлять нагревом только ручкой регулировки? Если можно, то в какое положение должны быть установлены переключатели (которые на схеме в верхнем ряду)?

Спасибо.

Здесь (из инструкции)всё сказано, добавлю что датчик необходим, но может быть внутренним:

Подключение
Полярность подключения электропитания не имеет значения. Нап-
ряжение питания: 230-415VAC 1-2 фазы, 50-60Гц с автоматической
адаптацией к напряжению. Максимальный ток нагрузки 16A.
Внимание! Напряжение должно подаваться на EKR6 через выкл-
ючатель с минимальным промежутком между контактами не менее
3мм. Выключатель и кабель питания соответствовать мощности
нагрузки регулятора. Максимальная нагрузка 16 А. Выключатель
напряжения должен быть легко доступен и рядом с регулятором.
Выключите напряжение прежде чем снимать крышку.
Обозначение: внимание, регулятор защищен двойной изоля-
цией, ~ переменный ток.
Нагрузка
Резисторный однофазный или двухфазный нагреватель. Макси-
мальная нагрузка: 3600 Вт при 230В и 16A или 6400Вт при 400В и
16А. Минимальная нагрузка: 230Вт при 230 В и 1А или 400Вт при
400В и 1А.
Примечание. Будьте осторожны – радиатор охлаждения имеет
высокий потенциал.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Забойщик написал :
контакты 11 и 12 предназначены для фазного и нулевого проводников, или для двух фазных?

mowo написал :
3600 Вт при 230В и 16A или 6400Вт при 400В и 16А. Минимальная нагрузка: 230Вт при 230 В и 1А или 400Вт при 400В и 1А.

На эти контакты подается напряжение питания через пускатель или контактор. Величина напряжения - 220В (однофазная нагрузка) или 400В (2-х фазная нагрузка) при соответствующих нагрузках. Устройство способно работать при таких напряжениях. Контактор или пускатель необходим для того чтобы напряжение на терморегулятор было подано только после того как будет запущен вентилятор. По хорошему, более правильно предусматривать включение контактора только после того как в воздуховоде или на вентиляторе будет перепад давления.

Забойщик написал :
тот же вопрос для контактов 9 и 10.

Это контакты нагрузки или проще говоря - подключение электрокалорифера.

Забойщик написал :

  1. Можно ли регулятор температуры использовать без датчика температуры,

нет

Забойщик написал :
......таймера и пр.

можно

Забойщик написал :
......управлять нагревом только ручкой регулировки?

и будете управлять ручкой регулировки

Это мое мнение и его не навязываю