Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5193297

BV написал :
имеет. Заделка не такая уж и слабая....

Так там пустоты нет, что заделывать и что на что опирать?

axiq написал :
Там где техотверстие, эта процедура особого смысла не имеет

имеет. Заделка не такая уж и слабая....

BV написал :
Я бы подумал над тем как просверлить в поддоне некоторое кол-во отверстий и заполнить пространство под ним анкеровочной смесью жестко оперев поддон на перекрытие.
Церезит СХ-15 - ну очень прочный состав.

Спасибо. Наверное так и сделаю. Я так понимаю, что делать отверстия нужно в тех местах, где точно имеется плита перекрытия. Там где техотверстие, эта процедура особого смысла не имеет

axiq написал :
То, что крепиться к такой стенке, 50 мм толщиной, как-то боязно. Одно дело я закрутил туда хомуты которые удерживают коллекторы, фильтры и счетчики, другое дело шпильки с нагрузкой на вырывание. Разве нет?

Нагрузка на эти шпильки небольшая - прикиньте рычаги и массы. Шпильку в короб можно установить на хим анкер.
Можно на стенку закрепить профиль Mupro в нескольких точках и к нему уже крепить шпильки, или же также Mupro-вские профили...

axiq написал :
Я в вопросе приводил мнение о том, что поддон достаточно прочный

Знаю. Но под ним - воздух в месте установки инсталяции. С самим поддоном ничего не будет, но вот если он гульнет на пару мм - плитка зашивки инсталляции может треснуть.
Я бы подумал над тем как просверлить в поддоне некоторое кол-во отверстий и заполнить пространство под ним анкеровочной смесью жестко оперев поддон на перекрытие.
Церезит СХ-15 - ну очень прочный состав.
Дело в том, что поддоны ставят на всякий мусор - типа линолеума, куска доски и тд подперев всего в нескольких местах.

axiq написал :
Я боюсь долбить, как бы к соседям не выйти.

Это актуально. Заделка может быть с дырами и при подливке можно налить соседям сталактит из раствора. Поэтому по возможности проверить заделку со стороны соседей - снизу....

BV написал :
ну и что?

То, что крепиться к такой стенке, 50 мм толщиной, как-то боязно. Одно дело я закрутил туда хомуты которые удерживают коллекторы, фильтры и счетчики, другое дело шпильки с нагрузкой на вырывание. Разве нет?

Как-то вы категорично против крепления не на плиту перекрытия, но на гипс - допускаете

axiq написал :
Сверлится простым сверлом по металлу в шуруповерте

ну и что?

BV написал :
Вы собираетесь ставить инсталляцию на поддон? Да еще и висящий в воздухе?
Инсталляцию ставят только на перекрытие, и даже на стяжку не ставят.

Я в вопросе приводил мнение о том, что поддон достаточно прочный. На нем стояла стальная ванна (от застройщика) на 4 ножках - площадь опоры не многим больше чем у инсталляции, а вес с водой и человеком - существенно больше. Так что начинаю верить что не все так плохо. Тем более, если швеллер закрепить с одной стороны в стену, с другой в перекрытие, получится что инсталляция сама почти висит, а то давление, что будет на поддон, будет распределено на бОльшую площадь

BV написал :
короба делают из гипсоцемента, достаточно прочного.

Сверлится простым сверлом по металлу в шуруповерте

BV написал :
У меня нога частично попадала на раствор заделки прохода труб. Выдолбил часть и залил злым ремсоставом.

Я боюсь долбить, как бы к соседям не выйти. Да и поддон выглядит более плотным и монументальным, нежели раствором заделанное технологическое отверстие в плите перекрытия (посмотрите фото выше)

В общем, я понимаю, что по правилам нужно делать так, как нужно. Но есть же варианты и для "сложных ситуаций". Думаю, что многие недобросовестные подрядчики молча бы поставили инсталляцию на поддон, прикрепив ее верх к гипсу и заказчик бы ничего не знал. Но я делаю себе... Если есть вариант перебдеть, то подскажите как лучше это сделать.

axiq написал :
снизу поддон от сантехкабины, да еще и с отсутствием плиты перекрытия в месте крепления инсталляции.

axiq написал :

  1. Инсталляция устанавливается на поддон (примерно 60 мм), "висящий" над плитой перекрытия на расстоянии (примерно) 40 мм.

Вы собираетесь ставить инсталляцию на поддон? Да еще и висящий в воздухе?
Инсталляцию ставят только на перекрытие, и даже на стяжку не ставят.

axiq написал :
сзади гипсовый венткороб,

короба делают из гипсоцемента, достаточно прочного.

У меня нога частично попадала на раствор заделки прохода труб. Выдолбил часть и залил злым ремсоставом.

Tehnik-san написал :
axiq - есть и такой вариант решения вашей проблемы

Спасибо, надо подумать. Однако, с наскока есть два аспекта не в пользу этого решения: цена и все равно не понятно как его крепить с месте, где отсутствует плита перекрытия.

axiq - есть и такой вариант решения вашей проблемы

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Установка инсталляции в "сложных условиях": сзади гипсовый венткороб, слева отсутствует стена (будет перегородка из ГКЛВ), снизу поддон от сантехкабины, да еще и с отсутствием плиты перекрытия в месте крепления инсталляции.
Всвязи с этим вопросы:

  1. Ввиду ненадежности крепления инсталляции к гипсу буду строить что-то типа , а именно: уголок с одной стороны крепить к стене, с другой - на шпильку в стену в обход венткороба и в пол.
    Нужно ли дополнительно "укрепить" уголок закрутив его на шпильки в венткороб в районе перегородки между основным воздуховодом и спутниками)?
  2. Инсталляция устанавливается на поддон (примерно 60 мм), "висящий" над плитой перекрытия на расстоянии (примерно) 40 мм. Кроме того, в месте крепления инсталляции плиты может не оказаться, судя по ее отсутствию в аналогичном месте сверху:

Успокаивает, что есть , что поддон сантехкабины > атомные

  • это успокаивает.
    Предполагаю крепить как описано
    Но у меня нет левой стены. Как закрепить швеллер слева? Положить швеллер, что бы он заходил на область где есть плита и там засверлиться до плиты перекрытия и на анкер, который будет не в поддоне, а в плите или как?
    Можно ли крепить лапки к швеллеру не нарезая резьбу, а болтом с гайкой, выбрав немного в поддоне под головку болта?

ЗЫ не кросспостинг. Извиняюсь, немного неумышленно увлекся в непрофильной теме.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Кржемилек написал :
"За кадром" остался только вопрос, чем крепить лапы к швеллеру.

Я нарезал резьбу.

Швеллер в розницу можно купить на любом рынке, где торгуют прокатом. Отрежут сколько надо. При этом цена может оказаться даже ниже, чем на оптовой базе.

in my humble opinion

Kvost Спасибо за моральную поддержку! Так и сделаю.
"За кадром" остался только вопрос, чем крепить лапы к швеллеру. Чем-то вроде мощных саморезов по металлу? Или резьбу обязательно нарезать в нём и болтами?
Швеллер будет притянут к анкерам в перекрытии болтами или шпильками и залит цементрым раствором (в плите сделаю небольшие канавки под ребра швеллера, наверное), а вот саму инсталляцию, думаю, имеет смысл делать съёмной на случай ремонта труб. Можно предварительно с обратной стороны швеллера просунуть болты для крепления лап, но до крепления швеллера трудно определить точное расположение отверстий. Подскажите, пожалуйста, как Вы вышли из этой ситуации?
[SUB]Погуглил в интернете швеллер - что-то везде тоннами предлагают. В Леруа есть трёхметровый, но не тот размер. Ещё по рынкам поищу, наверное, но если знаете проверенное место в Москве, где продадут метровый кусок, поделитесь, пожалуйста, телефоном и координатами.[/SUB]

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Кржемилек написал :
Вы аналогичную проблему как решали? Какой швеллер использовали?

Решал. Технологический проём шахты инж.коммуникаций в полу примыкал к стене и по площади составлял примерно 0,8м2, в результате чего монтажная ось инсталляции заходила на него примерно на 200мм от края, т.е. полностью находилась над проёмом. Использовал швеллер г/к №10, крепил к полу и к стене, для чего выполнил клиновые вырезы и отогнул конец на 90гр. Анкеры Sormat S-KA12 по два с каждой стороны в высверленные отверстия.

Кржемилек написал :
В моём случае туда нормально запихнётся что-то вроде 80х40 мм. Будет ли этого достаточно с гарантией над дырой в 40 см?

Вполне

in my humble opinion

Kvost написал :
Так и сделайте. Притянете анкерами к полу и будет надёжно.

Спасибо. Общая идея этого варианта достаточно понятна. Интересуют подробности. И есть ли случаи успешной реализации. Не даром же в этой недлинной теме упоминаются два случая, когда от инсталляции отказались (сообщения vovan.mens и Tehnik-san).
Вы аналогичную проблему как решали? Какой швеллер использовали?
В моём случае туда нормально запихнётся что-то вроде 80х40 мм. Будет ли этого достаточно с гарантией над дырой в 40 см? Из-за трубы трапа швеллер придётся расположить в виде "П", а не "U" и подрезать, как на приложенном изображении, что снижает прочность. Сколько и каких анкеров нужно использовать по опыту? И насколько швеллер должен стоит продлить в соседнее помещение слева от дыры?

P.S. параллельно смотрю приставные унитазы "на случай провала". "Густавов" таких, например, вообще нету. И остальных кот наплакал. "Кругом засада"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Кржемилек написал :
Можно, наверное, ещё здоровенный швеллер раздобыть и как-то приладить в качестве "базы"...

Так и сделайте. Притянете анкерами к полу и будет надёжно.

in my humble opinion

Доброго времени суток!
Нужен совет опытных людей по установке инсталляции или скрытого бачка в "проблемной" ситуации.

Условия следующие.
Туалет шириной 80 см. В в ж/б перекрытии сквозная дыра примерно 40х28 см (см. вложение - рулетка выдвинута на 50 см). Левая "лапа" инсталляции по всем прикидкам должна попасть аккурат на эту дыру.

Добавляет сложности то, что заморочился и сделал "на всякий случай" трап в пол. Его труба слива d50 выступает над уровнем перекрытия на пару сантиметров.

Дырку "забетонировал" Основитом Т41 (30МПа, с фиброй), подпихнув несколько кусков арматуры и сетки, но, конечно, вся эта "пробка" даже не близка по прочности к ж/б перекрытию и крепить лапу к ней нельзя.

Может кто-то справлялся с подобной ситуацией, сделав, например, "мост" из уголка/швеллера и так, чтобы в итоге всё надёжно держалось? Хотелось бы понять сложность и осуществимость мероприятия.
Прикидывал кусок 4-см уголка (справа на фото), но всё же 40 см между точками опоры - немало и нет уверенности, что опора не будет "гулять". Можно, наверное, ещё здоровенный швеллер раздобыть и как-то приладить в качестве "базы"...
Или стоит отступить и сделать приставной унитаз? Пусть не так "гламурно", но надёжно.
Поделитесь соображениями, кто опытен. Обычно такая ситуация - "приговор" в пользу приставного унитаза?

В пользу подвесного варианта то, что нормальных приставных явно много меньше, они длиннее подвесных и мыть вокруг него в тесном помещении неудобно. Такая вот дилемма. Какие будут мнения?

vovan.mens написал :
...решили отказаться от подвесного унитаза а сделали приставной унитаз и скрытый сливной бачек

было и такое дело

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Как то раз в похожей ситуации решили отказаться от подвесного унитаза а сделали приставной унитаз и скрытый сливной бачек

TankBoy написал :
я бы для этой цели взял как минимум уголок, у него жесткость повыше будет, чем у полосы

Хорошее предложение, действительно уголок с ребром жёсткости будет половчей, чем полоса

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Прикрутить на саморезах к опорной лапе полосу металла длиной см. 15-20 с отверстиями , затем эту полосу прикрутить к полу

Дядька Глюк написал :
Ну как сделали металлическую полосу

Разница может быть и не принципиальная, но я бы для этой цели взял как минимум уголок, у него жесткость повыше будет, чем у полосы. Для себя же делаете...

Если конечно труба будет идти не по всей длине стены - то что мешает поставить в стену над штробой уголок для усиления? От заваливания стену больше удерживает крепление к соседним стенам, а не площадь оборы.
Если длина большая - можно усилить уголок в середине, там ведь нет раструба - д50 позволит поставить по бокам от себя подпорочки, не выходящие за границы стены.

Дядька Глюк написал :
Ну как сделали металлическую полосу, а то у меня похожая слегка ситуация, хотелось бы посмотреть на Ваше решение?

Нет, я буду только на след. неделе делать. Сфоткаю все и Вам покажу тогда. А насчет труб, - скорее всего я для них сделаю короб.

SV-2010 написал :
Спасибо Вам большое за совет. Я об этом тоже думал, теперь Вы меня убедили полностью!!!

Ну как сделали металлическую полосу, а то у меня похожая слегка ситуация, хотелось бы посмотреть на Ваше решение?

SV-2010 написал :
Толщина примерно 10 см. Хотелось бы канализац. трубу и разводку пустить внутри этой стены, т.е. сделать штробу внизу стены. Получается, что стену придется штробить практически насквозь. Я вот думаю, а не завалится ли она от собственного веса, ведь наверно надо как-то укрерить? Или не заморачиваться и просто сделать для этих труб небольшой короб внизу?

То есть вы говорите о том, что стена будет стоять фактически на трубе канализации, и еще спрашиваете не завалится ли она (стена) ? Вы сами то как думаете? Конечно, может еще поживет, какое-то время, но... Может Вам просто совсем слегка утопить эти трубы в стену? Или просто в короб зашить.. ибо стена не предназначена по ширине (~10см) для развода труб (~10см) внутри нее.

Нет, пол совершенно не качается в месте штробы, кроме того, туда подложили еще крепления на всякий случай, и заложили там (между плитой перекрытия и полом сантехкабины) прочным цементным раствором.
Заодно хотел бы задать еще один вопрос. Стена, вдоль которой будет проходить канализационная труба от ванны и раковины и трубы холодной и горячей воды, выполнена из влагостойкого пазогребня с отверстиями внутри. Толщина примерно 10 см. Хотелось бы канализац. трубу и разводку пустить внутри этой стены, т.е. сделать штробу внизу стены. Получается, что стену придется штробить практически насквозь. Я вот думаю, а не завалится ли она от собственного веса, ведь наверно надо как-то укрерить? Или не заморачиваться и просто сделать для этих труб небольшой короб внизу?

Tehnik-san написал :
Конечно же штрабой под трубы эта прочность нарушена и насколько это критично, уже решается по месту

А вот это как раз самое главное, раз есть вероятность что прочность нарушена лучше исходить из того что она хорошо нарушена, и действовать исходя из этого, а значит не прийдётся создавать тему "как закрепить пол кабины на котором качается инсталяция после ремонта санузла".

Хотелось бы внести ясность в обсуждения. Сантехкабина , кот. на фото - это готовый строительный блок (пол+стены+потолок) изготавливаемый ещё на советских заводах ЖБК и устанавливаемый в здание на стадии строительства башенным краном. Там плитка приклеивается на заводе к армированной нижней железобетонной плите этого блока. Кто сбивал эту плитку, порожек , бортики в таких блоках или демонтировал полностью этот сантехкороб вместе со стенами - тот поймёт, о какой прочности пола здесь можно говорить... плитка и пол - атомные , сверхпрочная и иногда при бюджетных ремонтах, даже новую плитку сразу наклеивают на старую и получается оч. прочная конструкция. Конечно же штрабой под трубы эта прочность нарушена и насколько это критично, уже решается по месту

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

masters написал :
Производители же рекомендуют ставить раму инсталляции на капитальное перекрытие, а не на стяжку.

SV-2010 написал :
Толщина этого пола примерно 7-8 см, а уже потом начинается плита перекрытия.

Пол сантехкабины не является плитой перекрытия к которой нужно крепить инсталяцию. Так откройте трубы закрепите правую ногу инсталяции к плите перекрытия сдвигая трубу вправо-влево всех дел. Зачем городить огород только по тому что кто то сделал работу без головы а вам лень сделать как надо.

Нет, это не стяжка, это- пол от сантехкабины (а стены и потолок сантехкабины сломали), там на фото виден даже старый кафель на полу. Толщина этого пола примерно 7-8 см, а уже потом начинается плита перекрытия.