виноват, конечно, надо все обесточивать.
пока найдешь деж.электрика и пр.
короче снимал клемму с одной фазы длинногубцами.
ничего не замкнул на коротко. проверял и анализировал как оклемался.
клеммы других двух фаз стрятаны глубоко, но винты оплавились, длинногубцы повредились. длинногубцы распологались параллельно клеммам, но не касались их.
я нигде не коротнул, но была мощная дуга. это был газоразряд? поделитесь, пожалуйста, опытом.
снимал клемму со старого пакетника
по низу полностью отрезана.
по верху полностью запитана
левую из трех снимаю, инструмент параллельно клеммам(они глубоко сидят) и -разряд.
нигде напрямую не касался.
длинногубцы поплавились- в месте контакта с одним проводов и в месте как бы контакта, но на расстоянии 1,5см.
вот и вопрос газоразряд или как? как уберечься предь?
вопрос не праздный!
Вот по кратерам на длинногубцах и поглядите как вы там и чего цепанули.
Или, если нагрузка была, то может дуга как-то перекинулась на ноль или другую фазу?!
Какой уж газоразряд при 380 вольтах? Напряжение пробоя воздуха, грубо говоря, составляет 1-3 кВ на мм расстояния между острыми электродами... (там еще от влажности и прочих зависит)
При индуктивной нагрузке - увы бывает. Между прочим в глазах остаются следы от вспышки. Потом окулист при проверке глазного дна спрашивает - электротравмы были? - дак я кем работаю.... Очки и перчатки нам в помощь.