Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1934668

виноват, конечно, надо все обесточивать.
пока найдешь деж.электрика и пр.
короче снимал клемму с одной фазы длинногубцами.
ничего не замкнул на коротко. проверял и анализировал как оклемался.
клеммы других двух фаз стрятаны глубоко, но винты оплавились, длинногубцы повредились. длинногубцы распологались параллельно клеммам, но не касались их.
я нигде не коротнул, но была мощная дуга. это был газоразряд? поделитесь, пожалуйста, опытом.

Регистрация: 12.07.2006 Калининград Сообщений: 79

Под нагрузкой?

не под нагрузкой, помещение влажное

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

ecnart написал :
я нигде не коротнул, но была мощная дуга.

значит всё таки коротнул...

Наверное, нагрузка все - таки была.

если бы коротнул не писал бы.
иногда бываю дураком, но об этом, как правило не пишут.

А по подробнее,чего откуда снимал?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Как то при мне один парень решил вытащить вставку под нагрузкой.Дуга возникла такая ,что ему обожгло руку.У Вас примерно тот же самый случай.

снимал клемму со старого пакетника
по низу полностью отрезана.
по верху полностью запитана
левую из трех снимаю, инструмент параллельно клеммам(они глубоко сидят) и -разряд.
нигде напрямую не касался.
длинногубцы поплавились- в месте контакта с одним проводов и в месте как бы контакта, но на расстоянии 1,5см.
вот и вопрос газоразряд или как? как уберечься предь?
вопрос не праздный!

Регистрация: 12.07.2006 Калининград Сообщений: 79

Вот по кратерам на длинногубцах и поглядите как вы там и чего цепанули.
Или, если нагрузка была, то может дуга как-то перекинулась на ноль или другую фазу?!
Какой уж газоразряд при 380 вольтах? Напряжение пробоя воздуха, грубо говоря, составляет 1-3 кВ на мм расстояния между острыми электродами... (там еще от влажности и прочих зависит)

ecnart написал :
со старого пакетника

Круглый 3-фазный типа ПВ?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

это точно замык был. если под нагрузкой отсоединять то такого не бывает. подсоединять тоже не сахар но не настолько страшно...

Регистрация: 14.02.2008 Екатеринбург Сообщений: 397

При индуктивной нагрузке - увы бывает. Между прочим в глазах остаются следы от вспышки. Потом окулист при проверке глазного дна спрашивает - электротравмы были? - дак я кем работаю.... Очки и перчатки нам в помощь.