Проблема такая. В серверно стоит сплит Кентатсу стал плохо холодить, воздух пошел теплый. Померил давление манометр показал аж 8 атмосфер....
Пока прикручивал шланг стравилось немного фриона, включил кондей он стал холодить. Трубка толстая не холодная тонкая чуть холодная... В чем может быть дело ? Куда смотреть.
Я понимаю что мат часть и все такое, я не проф установщик. У меня сломался кондей в серверной , никто не может приехать у всех все расписано.
Я прошу совета...
Ставили менее года назад. Вчера еще почистил внешний блок было много пуха.... Сейчас вроде задул сильнее... после того как стравил немного.
Постараюсь найти термометр. Непонятно почему такое высокое давление.
Любое самостоятельное "прикосновение" лишает чудесный KENTATSU его супердлинной СЕМИЛЕТНЕЙ гарантии. Всё же, стоило добиться от установщиков приезда по гарантии