юра Т написал :
поддерживает, не поддерживает, есть требования:
Да знаю я прекрасно этот ГОСТ. И даже знаю причину его принятия. Применяя LS в деревянных домах, не забываем, что дом сгорит быстрее, чем в дыму от кабеля задохнешься. Но это не суть. Я не призываю нарушать современные нормы. В первом своем ответе я отвечал на вопрос про проводку в сарае. К какому типу помещений Вы собираетесь отнести сарай? Кстати помнится, Вы тоже сокрушались:
юра Т написал :
кто бы его еще разжевал бы подробно... уж больно цену душевно увеличивают эти заманчивые две буковки "LS" или "HF", заказчика на расходы не так легко убедить, особенно когда речь о километрах и больших сечениях...
АА написал :
NYM не поддерживает горение при одиночной прокладке. Кстати, также, как и пресловутый ПУНП. А ВВГнг при прокладке в пучках. Будьте, пожалуйста, точнее.
sovitalik написал :
Изоляция НУМ не является не горючей (к сожелению), но говорят есть разновидность НУМ нг.
NYM не поддерживает горение при одиночной прокладке. Кстати, также, как и пресловутый ПУНП. А ВВГнг при прокладке в пучках. Будьте, пожалуйста, точнее.
Открыто непосредственно по сгораемым основаниям кабелем ВВГ нг. Скрыто по сгораемым основаниям кабелем ВВГ нг до сечения жилы 2.5кв.мм включительно в металлорукаве, м..коробе, м..трубе, больше 2.5кв.мм в м..коробе, м..трубе с толщиной стенки не менее 2мм. Изоляция НУМ не является не горючей (к сожелению), но говорят есть разновидность НУМ нг.
ПPOPAБ написал :
И никакой "гофры" нет и близко, как и проводов!
По мне так она только для красоты и годится(ну или для самоуспокоения) .
НиколайР написал :
Извините, прицеплюсь к чужой теме, интересует мнение специалистов. Тоже надо делать разводку в сарае. Стены кирпичные без штукатурки, перекрытия - деревянные, подшиты ДВП. Высота - 4 метра (так получилось). Разводка будет наружняя. Ввод- медь 3х2,5. Планируется три светильника по 100 Вт и пара розеток.
Как всё сделать правильно и не сгореть? Какой кабель использовать, обязательна ли металлогофра и металлические монтажные коробки? Трасса планируется по потолку.
Все просто. Если прокладка наружная то в Вашем случае (нежилое помещение) то можно непосредственно по основанию кабелем. Лучше ВВГнг или NYM.
Другие варианты: в кабель-канале, гофре, жесткой пластиковой трубе и т.п.
Если скрытая, то в стенах допустимо опять же просто кабелем.
А вот если скрытая в потолке, то имеем горючее основание. Значит исключительно в металлических трубах или металлических лотках не ниже 4Х. Металлорукав трубой не является. Нигде я не нашел официального сопоставления его с трубой. Даже на сайтах производителя об этом не пишут, называя его не гибкой трубой, а именно металлорукавом. Правда есть рукав с асбестовым уплотнением типа РЦ-А, но малых сечений пока не обнаружилось.
ПPOPAБ написал :
Еще конкретней, плиз: марка провода, категория и назначение помещения? Лениво, мне, все случаи перечислять...
Извините, прицеплюсь к чужой теме, интересует мнение специалистов. Тоже надо делать разводку в сарае. Стены кирпичные без штукатурки, перекрытия - деревянные, подшиты ДВП. Высота - 4 метра (так получилось). Разводка будет наружняя. Ввод- медь 3х2,5. Планируется три светильника по 100 Вт и пара розеток.
Как всё сделать правильно и не сгореть? Какой кабель использовать, обязательна ли металлогофра и металлические монтажные коробки? Трасса планируется по потолку.
ПPOPAБ написал :
Теперь открываем ГОСТ Р 53315-2009
кто бы его еще разжевал бы подробно... уж больно цену душевно увеличивают эти заманчивые две буковки "LS" или "HF", заказчика на расходы не так легко убедить, особенно когда речь о километрах и больших сечениях...
greg111 написал :
росэлектромонтаж- тех. циркуляр номер 7 2004г
Читаем:
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок
Изменения внесены... Одно маленькое "но", седьмая глава распространяется на жилые и общественные здания.
Читаем внимательно:
... предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
А не предписывается!
Теперь открываем ГОСТ Р 53315-2009. И.., о чудо! Видим: только кабели с оболочкой класса не ниже нг-LS. И никакой "гофры" нет и близко, как и проводов!
понедельник написал :
подскажите кто знает, в каких случаях провода прокладываются в гофре а в каких открыто? есть ли какие нормативы на это?
Смотрим второй раздел ПУЭ-7 и СП 31-110-2003... Дополнительно ГОСТ Р 53315-2009.
понедельник написал :
насколько я понимаю гофра ухудшает температурный режим провода но увеличивает механическую защищённость.
Нет, обычная гофрированная труба ПВХ- не является механической защитой.
понедельник написал :
если конкретно то внутри мастерской хочу по стене под потолком кинуть провод на новую розетку вот и думаю, нужна там гофра (кабель-канал) или провод закрепить скобками. или стяжками прицепить к старой открытой проводке (это совсем удобно так как быстро).
Еще конкретней, плиз: марка провода, категория и назначение помещения? Лениво, мне, все случаи перечислять...
greg111 написал :
по негорючим материалам можно без гофры. если открыто. если в перегородках и стенах, за подвесным потолком то в гофре.
подскажите кто знает, в каких случаях провода прокладываются в гофре а в каких открыто? есть ли какие нормативы на это?
насколько я понимаю гофра ухудшает температурный режим провода но увеличивает механическую защищённость.
если конкретно то внутри мастерской хочу по стене под потолком кинуть провод на новую розетку вот и думаю, нужна там гофра (кабель-канал) или провод закрепить скобками. или стяжками прицепить к старой открытой проводке (это совсем удобно так как быстро).