Хочу протянуть провод на кухню. Т.к. мощных потребителей много (кофеварка, микроволновка, тостер, кофемолка, комбайн и по мелочи) решил разделить на разные линии и розетки (группы розеток). номинал не будет превышать 16 а.
Как правильно отдельный провод 3*2.5 к розетке или можно взять 4*2.5 как на рисунке?
gugulaki написал :
Хочу протянуть провод на кухню. Т.к. мощных потребителей много (кофеварка, микроволновка, тостер, кофемолка, комбайн и по мелочи) решил разделить на разные линии и розетки (группы розеток). номинал не будет превышать 16 а.
А посчитать не пробовали?
Все вами перечисленное имеет мощность 0,7-1,2кВт. При этом больше двух приборов одновременно вы включать вряд ли будете. Ну не работают кофемолка и кофеварка одновременно. И если вы мелете кофе, то комбайном в этот момент вы тоже пользоваться не будете. Не будете вы пользоваться комбайном и вместе с тостером. Приготовление тостов на завтрак и рубка овощей в комбайне тоже не сочетаются...
Кроме того большая часть этих приборов будет работать в кратковременном режиме - не дольше 5 минут.
На одной линии в 16А спокойно все встанет и еще и 2кВт чайник там же потянет...
Если так хочется разделить на две группы, то тащите 2 линии 3х2,5. Это единственно правильный вариант.
И вообще, я вас как-то слабо понимаю.
Вы боитесь что получится больше 16А и собираетесь ответвлять провода прокалывающими сжимами, которые на одножильные кабели вообще не рассчитаны. И на такие токи тоже...
Кофеварка у меня 2.3, тостер 1.5, микроволновка 1.8 а если еще и гриль то 1.8+1.5, сейчас это разнесено по разным стенам. но хочется это все в одном фартуке поставить. А правила эксплуатации электроприборов для женщин писать не умею. Ответвлять собираюсь только защитный ноль, по которому ток будет течь только в аварийной ситуации, в данном случае это должно определить узо.
А возможен ли вариант от щитка до распред коробки 4(6) кв.мм фазный и нулевой проводник. В распред коробке делится на 2 линии по 2.5 кв.мм, защита в щите в виде АВ 16А.
Сам дурею от своих идей.
Буду лепить больше проводов и больше линий.
gugulaki написал :
А возможен ли вариант от щитка до распред коробки 4(6) кв.мм фазный и нулевой проводник. В распред коробке делится на 2 линии по 2.5 кв.мм, защита в щите в виде АВ 16А.
Возможен.
Только смысл то какой? Лишний автомат (который в щитке), плюс провод 4(6) квадратов от щитка до распредкоробки. Кинуть два провода 3х2,5 обойдется дешевле...