Спасибо за ответы. УЗО на 10 мА в душевом домике уже стоит. Кабели, проложенные в земле, под защитой УЗО на 30 мА.
Когда я говорил про катанку, я имел ввиду проложить ее параллельно кабелям (т.е. около 40 м) в земле и подключить с одной стороны к основному заземлению, которое около дома, а с другой стороны к шине PE в душевом домике. Т.е. эта катанка будет дублировать жилу PE в кабеле и, кроме того, иметь контакт с землей. Не знаю, имеет ли это смысл... М.б. действительно лучше рядом с душевым домом сделать повторное заземление PE проводника?
Своё заземление в том месте, куда стекает вода. И правильно - УЗО на 10 мА.
MichaelSB написал :
Катанку ... оставить как есть и использовать ее дополнительный контакт с землей?
Обычно именно так и поступают. Вот только катанка тонковата будет. Нужна арматурина. Или шина. Размеры по минимуму смотрим в ПУЭ, гл. 1.7.
А сделанное не так "крякнет" - и не заметишь...
На даче между домом и душевым домиком (около 40 м) под землей в пластиковых канализационных трубах проложены два кабеля – АВВГ Al 4х6 и неизвестной породы Cu 4х1.5. В качестве PE используется одна из жил Al кабеля. Во втором кабеле PE нет. Свободных жил нет. Все жилы обоих кабелей в т.ч. и нулевые защищены по току. Система заземления ТТ. Вопрос: достаточно ли одной жилы для PE в этом случае? Если нет, что лучше сделать? Варианты, приходящие в голову:
Уложить под землю стальную катанку 8 мм (6 мм - мало?). С одного конца соединить с полосой, отходящей от заземления, с другого конца соединить с шиной PE в душевом домике. Катанку покрывать антикоррозионным составом или оставить как есть и использовать ее дополнительный контакт с землей?
Вбить в землю дополнительный уголок 2.5м рядом с душевым домиком и соединить его с шиной PE в этом домике.
Заменить кабели.
Оставить все как есть.