Новостройка, 4-й этаж 2-х комнатная квартира, на первом этаже счетчик на 60А и 3ф автомат на 20А. Просьба аргументированно покритиковать возможную схему автоматов и разводки по квартире.
P.s. Квартира не в России, правилам ПУЭ и ГОСТа может не соответствовать. Но хочется надежно и по возможности безопасно.
Освещение сан.узлов надо бы защитить УЗО. И повесить на ту же фазу (можно на то же УЗО), что и розетки ванной. Если УЗО на 10мА будет выбивать, добавить отдельное на 30мА для СМ - на ту же фазу.
Вводное УЗО желательно селективное.
Проблемы при одновременно включённой плите и СМ весьма вероятны.
Плита или независимые поверхность и духовка?
Не заметил кондиционера(ов) и водонагревателя.
Рекомендовал бы увеличить число линий: выделить на отдельные линии духовку, СМ, ПМ, бойлер, кондиционеры, джакузи, холодильник, морозильник - и защитить их автоматами минимально возможного номинала, предпочтительно двухполюсными (или 1+N). Добавить розеточную группу на кухню.
Щиток выбрать большого размера, с огромным запасом. Линии для начала можно объединять под защитой одного автомата, добавить при необходимости всегда успеете.
Если от щитка до кухни/санузлов большое расстояние, то стоит добавить "кухонный" щиток в удобном месте.
Автоматы предпочтительно использовать с характеристикой В, кроме тех случаев, когда явно требуется С (освещение лампами накаливания, к примеру).
Добавил противопожарный УЗО на вход, достаточно ли 25А на 3 фазы? Общий автомат поставил B20, теоретически должен сработать до C20 автомата у счетчика на первом этаже (вообше по договору на квартиру 10Kw, реально с автоматом 20А получается 13.2Kw). Отметил типы УЗО и автоматов (красные галочки игнорируйте, это автоматы которые были куплены ранее).
Резервная розетка в коридоре вынесена на отдельный автомат, благо она под распред. коробкой. Сейчас коробка стоит 1х12 DIN, но уже куплена 3х12 DIN..
Плита скорее всего будет общая. Вроде больше 7-8Kw не видел.. Кондиционер/нагреватель пока не планируются: теплую воду у нас отключают макс. на 1-2 дня.. а кондиционеры не люблю, да и климат не тот.
Slawa написал :
не вижу смысла в установке автомата 1+N на ванную
"Красная галочка" - уже куплен.
Moonshade
Всё-таки освещение ванной определённо стоит защитить УЗО на 10-30мА и "посадить" на ту же фазу, что и розетки. Проще всего добавить для линии освещения автомат (B6, к примеру) после УЗО на розетки ванной. А освещение спальни отделить. Вентиляция в ванной подключается через розетку или выключатель? Возможно, её тоже стоило бы перкинуть на линию освещения - от розеток подальше.
Moonshade написал :
Добавил противопожарный УЗО на вход, достаточно ли 25А на 3 фазы? Общий автомат поставил B20
Автомат трёхполюсный? Тогда я бы поменял их местами, чтобы на входе было четырёхполюсное устройство.
В идеале входное УЗО тоже типа А - мало ли каких сюрпризов можно ожидать от современной плиты. Но это не критично.